Läcksökningen (som man enligt lag är skyldig att göra vid varje ingrepp) gör man med ett instrument - En sniffer. Det räcker inte att titta om man ser nån läcka.Jag är lite tveksam till huruvida dom är sakkunniga eller inte...
Jag frågade vad han hade gjort och svaret var att han bytt gasen och har ett lägre tryck i systemet.
På ett tidigare foto såg man att dom tillsatt spårämne för att kunna läcksöka med UV-lampa, så i detta läget behöver man inte alltid sniffer. Att han fick byta gasen var inte så oväntat eftersom den var utpyst i gasform och därmed var separerad och förbrukad.Om han med "lägre tryck i systemet" menar att han justerat expansionsventilen så den lirar med R407 så är ju det bra.i övrigt är det omäjligt att avgöra om reparationen är bra utförd
Enligt hans egna ord fungerade inte värmepumpen "när det var klart i glaset", då stannade pumpen hela tiden, han blev tvungen att sänka trycket på gasen så att det kunde vara bubblor i glaset men han hade inget annat val eftersom pumpen inte gick när trycket var det rätta.Ni som är kyltekniker/kunniga kanske förstår vad som menas...
OK, då har dom INTE bytt högtryckspressostat utan låter värmepumpen gå med gasbrist istället för att inte värmepumpen ska lösa ut.Det är inte OK, kompressorn kommer att få för lite kylning och värmepumpen ger för lite effekt.