Förmodligen har en ny luftvärmepump, även en av de bättre lågprismärkena, betydligt bättre COP än den gamla Panasonicen. Men om ni inte är beroende av den som enda värmekälla i huset och kan ta ett driftstopp även om det sker under vinterns värsta köldknäpp, så lönar det sig nog ändå inte att byta ut den i förtid utan låt den gå så länge den går och byt först när den får något allvarligt fel.
Det är normalt med snabba pendlingar i temperaturen om antingen värmebehovet är så litet att värmepumpen inte kan gå varvtalsreglerat hela tiden utan måste stoppa då och då för att det inte ska bli för varmt inne, eller då väder och utetemperatur är sådant att den måste avfrosta regelbundet. Då kommer din termometer att visa aktuell innetemperatur medan vp avfrostar och innedelens fläkt står stilla, sen stiger temperaturen snabbt efter varje avfrostning. Hur ofta den avfrostar beror dels på aktuellt väder och dels hur algoritmerna i värmepumpens programvara ser ut, men det kan vara oftare än en gång i timmen ibland.