Författare Ämne: Dimensioneringsproblem bergvärme  (läst 150321 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #255 skrivet: 01 oktober 2012, 14:12:31 »
=)

Jo men precis det är ju det som har sammanfattats.
Momentan mätning av en radiators tillopp och retur indikerar effekttillförsel och inte effektavgivning.

Om man inte kan kalla detta för delta över radiatorn så är frågan vad man ska kalla det? Delflöde av värmepumpens delta?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #256 skrivet: 01 oktober 2012, 14:15:49 »
Du skulle man få skriva typ så här.

Delflödesdelta för värmepumpen:
Varje radiator har ett delflöde av värmepumpens totala flöde. Detta är ett resultat av radiatorns instrypning. Genom att känna till detta flöde och mäta skillnaden mellan tillopp och retur i K så vet vi effekte i detta delflöde.

Resultatet av att mäta så här är PRECIS samma sak som att gå ut i pannrummet och mäta temperatur på VP Retur och VP framledning. Den enda skillnaden är att jag invid radiatorn mäter ett delflöde.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #257 skrivet: 01 oktober 2012, 14:17:16 »
Det skall bli intressant att se om coca-cola håller med dig om dina slutsatser, jag har väldigt svårt att tänka mig det, för det är ju exakt det där jag försökt förklara för honom tiotals gånger på alla möjliga sätt.
Han hävdar ju fortfarande att deltaT över en radiator varierar beroende på utetemp.
Antingen så har han inte förstått, eller så har han helt enkelt fel.
Och detta har inte alls något att göra med teori eller praktik, det har att göra med rätt eller fel.
Jag har hela tiden påstått att uppmätt deltaT över en radiator med värmepumpen i drift är samma som deltaT över kondensorn, coca-cola påstår att så inte är fallet.
Då har han fel, det beror alltså inte på skillnad mellan teori och praktik.

Att sen han har börjat blanda in medel-deltaT, och vilket deltaT som krävs för att ge en viss specifik värmeavgivning på en viss specifik radiatortyp och storlek har ju inget alls att göra med själva grundfrågan som rör vilket deltaT man har i radiatorkretsen när värmepumpen är i drift.
Min slutsats är helt enkelt att coca-cola inte har förstått att deltaT är stabilt i ett fast instrypt 2-rörs system som matas med värme från en on/off-värmepump.

Förklaringen är troligen att han aldrig mäter annat än flödet och trimmar in grundflöden på sina anläggningar, så han har ingen eller väldigt liten erfarenhet av hur temperaturerna ser ut i systemet.

Skulle det vara så att han inte har fel, så vore det bra om han kunde erkänna att jag har rätt i sak, och att han diskuterat något helt annat än vad vi andra (huvudsakligen) gjort.
Hur nu det skulle kunna gå till, för det är ju inte så att detta inte har klargjorts många gånger om?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #258 skrivet: 01 oktober 2012, 14:19:10 »
Du skulle man få skriva typ så här.

Delflödesdelta för värmepumpen:
Varje radiator har ett delflöde av värmepumpens totala flöde. Detta är ett resultat av radiatorns instrypning. Genom att känna till detta flöde och mäta skillnaden mellan tillopp och retur i K så vet vi effekte i detta delflöde.

Resultatet av att mäta så här är PRECIS samma sak som att gå ut i pannrummet och mäta temperatur på VP Retur och VP framledning. Den enda skillnaden är att jag invid radiatorn mäter ett delflöde.

Det stämmer bara i ett teoretiskt perfekt dimensionerat och injusterat system.
Normalt så finns vissa variationer som beror på balanseringen av flödet för att ge rätt temperatur i det rum som radiatorn sitter.
Eller i fallet med strypande termostater, där man kan få 20 graders deltaT om termostaten stryper.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #259 skrivet: 01 oktober 2012, 14:21:45 »
problemet rickard är det sätt som du använder terminolgin på. Även i dina två senaste inlägg så är det ju omöjligt att hålla med i allt du säger. Men väldigt lätt att förstå vad du egentligen menar.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #260 skrivet: 01 oktober 2012, 14:28:15 »
DeltaT över en radiator är samma som över kondensorn.
Skillnaden mellan deltaT över radiatorn, och den temperatur-stegring som skett på returen är resultatet av den värmeavgivning som skett i radiatorn, men då detta är omöjligt att mäta på grund av uppehållstiderna så är det fel att säga att detta värde skulle vara deltaT.
coca-cola har helt enkelt fel, så är det.

Sen kan man ju alltid räkna fram vad ett teoretiskt deltaT över en viss radiator ger för effekt vid vissa flöden, och vissa vbf/vbr, men det är ju inte det NÅGON i dagligt tal kallar för "deltaT över radiatorn".
Ja, ett par stycken finns det ju förstås.  ::)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #261 skrivet: 01 oktober 2012, 14:31:47 »
problemet rickard är det sätt som du använder terminolgin på. Även i dina två senaste inlägg så är det ju omöjligt att hålla med i allt du säger. Men väldigt lätt att förstå vad du egentligen menar.

Vad skulle vara omöjligt att hålla med om?
DeltaT över varje radiator beror ju helt på flödet, och om systemet inte är "perfekt" så kommer man att få latenta skillnader i deltaT mellan olika radiatorer.
Det är bara i ett perfekt system man kan beskriva det som du gjorde:
Citera
Delflödesdelta för värmepumpen:
Varje radiator har ett delflöde av värmepumpens totala flöde. Detta är ett resultat av radiatorns instrypning. Genom att känna till detta flöde och mäta skillnaden mellan tillopp och retur i K så vet vi effekte i detta delflöde.

Resultatet av att mäta så här är PRECIS samma sak som att gå ut i pannrummet och mäta temperatur på VP Retur och VP framledning. Den enda skillnaden är att jag invid radiatorn mäter ett delflöde.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #262 skrivet: 01 oktober 2012, 14:35:26 »
DeltaT över en radiator är samma som över kondensorn.
Skillnaden mellan deltaT över radiatorn, och den temperatur-stegring som skett på returen är resultatet av den värmeavgivning som skett i radiatorn, men då detta är omöjligt att mäta på grund av uppehållstiderna så är det fel att säga att detta värde skulle vara deltaT.
coca-cola har helt enkelt fel, så är det.

Sen kan man ju alltid räkna fram vad ett teoretiskt deltaT över en viss radiator ger för effekt vid vissa flöden, och vissa vbf/vbr, men det är ju inte det NÅGON i dagligt tal kallar för "deltaT över radiatorn".
Ja, ett par stycken finns det ju förstås.  ::)

Min terminologi är väl solklar, jag har upprepade gånger skrivit att det deltaT jag talar om är det momentant uppmätta över radiatorn med kompressorn i drift.
Coca-cola har hela tiden hävdat att jag har fel, och att deltaT enligt mitt specifika sätt att använda ordet varierar beroende på utetemperatur.
Det är fel, det är ingen misstolkning, eller något slarv med terminologi, fel helt enkelt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #263 skrivet: 01 oktober 2012, 14:38:16 »
Vad skulle vara omöjligt att hålla med om?
DeltaT över varje radiator beror ju helt på flödet, och om systemet inte är "perfekt" så kommer man att få latenta skillnader i deltaT mellan olika radiatorer.
Det är bara i ett perfekt system man kan beskriva det som du gjorde:

Vad är det som är fel. Det står att man känner till storleken på delflödet. Jag påstår inte att deltat är samma som över värmepumpen. Jag säger att det är samma sak men att det är ett delflöde. Hur stort delflödet är beror på instrypningen.

När jag mäter så mäter jag inte skillnaden mellan tillop och retur över radiatorn. Jag mäter skillanden mellan retur från radiatorn och framledning från värmepumpen.

Du hävdar att man mäter radiatorn. Cocacola hävdar att man inte mäter radiatorn. Extremt förenklat skriver jag förstås. Jag orkar fan inte skriva 1000 ord hela tiden.
« Senast ändrad: 01 oktober 2012, 14:39:54 av David Rinnan »
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #264 skrivet: 01 oktober 2012, 14:40:21 »

Allt annat är gissa tro och hoppas  :) 

Cocacola

Menar du att mitt sätt att räkna, är "gissa"?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #265 skrivet: 01 oktober 2012, 14:43:50 »
Vad är det som är fel. Det står att man känner till storleken på delflödet. Jag påstår inte att deltat är samma som över värmepumpen. Jag säger att det är samma sak men att det är ett delflöde. Hur stort delflödet är beror på instrypningen.

När jag mäter så mäter jag inte skillnaden mellan tillop och retur över radiatorn. Jag mäter skillanden mellan retur från radiatorn och framledning från värmepumpen.

Citera
Resultatet av att mäta så här är PRECIS samma sak som att gå ut i pannrummet och mäta temperatur på VP Retur och VP framledning
Det stämmer inte, inte om det finns några som helst justeringar gjorda på någon av radiatorerna i systemet.
Mindre variationer finns alltid om du mäter över enskilda radiatorer i ett system, alla har samma inkommande temp, men returen kan variera en aning, det är föst när alla returer går ihop i returen till kondensorn som du har ett exakt värde på den samlade returtempen.
Genom att justera grundflödet över de enskilda radiatorerna så att de kommer så nära som möjligt, det önskade deltaT som tillverkaren vill att vi skall ha över kondensorn, så kan man komma nära, men att skriva att det är exakt samma sak att mäta över ett delflöde som att mäta över kondensorn är alltså inte riktigt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #266 skrivet: 01 oktober 2012, 14:47:41 »
Jag vet inte riktigt vad det är du är ute efter Rickard?

Men vi kan ju konstatera att du mäter tillförd effekt och inte avgiven effekt. Menar du att radaitorn själv tillför effekt. Nu börjar det bli riktigt spejsat =)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #267 skrivet: 01 oktober 2012, 14:57:50 »
Jag förstår inte riktigt vart du vill komma med denna skrivning.

Citera
Du skulle man få skriva typ så här.

Delflödesdelta för värmepumpen:
Varje radiator har ett delflöde av värmepumpens totala flöde. Detta är ett resultat av radiatorns instrypning. Genom att känna till detta flöde och mäta skillnaden mellan tillopp och retur i K så vet vi effekte i detta delflöde.
Resultatet av att mäta så här är PRECIS samma sak som att gå ut i pannrummet och mäta temperatur på VP Retur och VP framledning. Den enda skillnaden är att jag invid radiatorn mäter ett delflöde.

För det första krävs det ju flödesmätare för att kunna känna till flödet, först när vi vet det så vet vi effekten i delflödet.
Vi vet ju normalt inte ens flödet när vi mäter på VP-fram och VP-retur, utan bara vilken deltaT tillverkarna vill att vi skall ha.

Men visst - givet att man vet flödena så kan man mäta upp effekten både vid VP och radiatorn på precis samma sätt.
Vad detta resonemang har med allt övrigt som diskuterats i tråden har jag svårt att förstå.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #268 skrivet: 01 oktober 2012, 15:27:51 »
Menar du att mitt sätt att räkna, är "gissa"?

Nej Lexus , du har koll på bitarna , rätt övertygad om att vi räknar flöden och befintliga termiska ytor på samma sätt när vi dimensionerar en VP
För ett termiskt skal ,
Cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #269 skrivet: 01 oktober 2012, 16:39:38 »
CocaCola..
Jag beundrar dig som orkar skriva å diskutera inom ditt yrkesområde, det är vi jättetacksamma för.. tummenupp

Jag själv är också hantverkare men skriver av princip ingenting om det hantverk jag utför på detta forum, jag vet vad som är rätt och vad som gäller för att det ska fungera och tycker mitt jobb räcker till och blir över under min arbetstid och har ingen lust att försvara mitt yrke på fritiden..

Jag orkar inte med paragrafryttare som lusläser på internet och sen tror att dom är proffs, kanske bättre än mig som haft yrket proffisionellt under mååånga år..

Detta var bara en hyllning till Cocacola men det finns ett antal till på forumet som är grymma..
Rickard detta var absolut inget neg mot dig, jag tycker du är kanon och sköter forumet superbra..


Jag har en rad killar på forumet att tacka så ingen är glömd även om ni inte är nämda här..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!