Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #45 skrivet: 05 september 2012, 14:54:29 »
Fäll ner panelen på pumpen och ta ett högupplöst foto av fläkttrafon och kompressor-anslutningen X29 så skall jag hjälpa dig.

OK. Skall göra det. Men det dröjer nog någon vecka eller två. Kommer vara på resande fot ett antal dagar under denna och nästa vecka.

Mvh
Fredrik

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #46 skrivet: 05 september 2012, 15:08:55 »
Ok, ingen fara
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad de_de_swe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #47 skrivet: 05 september 2012, 16:27:51 »
Fick lite PM där man önskade en förtydligande från min beskrivning.  JAn har redan beskrivit det mesta, men här kommer den ändå:

Disclaimern först: Detta är inget fullgod installationsbeskrivning och har du inte grundläggande kunskaper för att hantera ett 220V elsystem bör du inte ge dig på det. 220 V kan vara livsfarliga!

Men här kommer en lite mer detaljerad beskrivning:

Relät är en vanligt 220V relä, typ Elfa 36-187-33 med passande monteringssockel.

Spolen på reläet (pin 1 och 5) kopplar du till pin 35 och 36 på styrkortet (stora kortet som sitter i den nerfällbara fronten där även displayn sitter). Kolla att LED lampan på reläet lyser när kompressorn går och är släckt när den är avstängd.
Skruva bort det grå kabel från fläkttransformatorn (kom ihåg var den satt) och koppla in det istället till mittkontakten i reläet (pin4).  Koppla sen ett nytt kabel från samma pin på fläkttransformatorn (där du tog bort det gråa kabel) och kopplar det till kontakten (pin3) i reläet som är aktiv när reläet är stängt (kompressor går). Till sist kopplar du ett kabel från reläets vilokontakt (pin 2) till en pin på fläkttransformatorn som ligger ca. 2-4 steg under den kopplingen som det gråa kabel hade. Lite mer informationen hittas i manualen på sida 21 (Inställning av fläktkapacitet).
På så sätt ska fläkten gå med samma hastighet som tidigare när kompressorn är på och med lägre hastighet när kompressorn är av. Hur lågt den lägre fläkthastigheten ska vara bestämmer du själv beroende på husets förutsättningar. Man får kompromissa mellan önskad ventilation och energibesparing. Själv kör jag under sommaren på pin 3 på fläkttransformatorn, och på vintern på pin1. Flyttar kabeln manuellt, men ska sätta fit en växelbrytare istället nästa gång jag ska ändra inställningen.

Hoppas det duger som byggbeskrivning.

Utloggad de_de_swe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #48 skrivet: 05 september 2012, 17:53:20 »
Har en FLVP (nibe fighter 410p) och en LLVP (mitsubishi electric vabh25 har jag för mig att den heter). FLVP Elpatronen var helt blockerad första vintern, andra vintern var jag tvungen att ha oblockerat i ca 3 dagar (vi har problem med FLVP shuntstyrningen). Helnöjd med LLVP:n. Välj en som är tillräckligt stark med tanke på 190 kvm. Men 6000 kWh/år är inte mycket så det blir nog svårt att räkna hem en LLVP investering.
Ska kanske tillägga att det avser 6000 kWh/år el till Nibe, totalt är jag upp i ca. 13000 kWh totalt, inkl. hushållsel och lite elektriskt golvvärme.

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #49 skrivet: 17 september 2012, 12:17:34 »
Ok, ingen fara

Nu är relä och sockel inköpta. Skall se om det blir fotande kommande helg.
Mvh
Fredrik

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #50 skrivet: 20 oktober 2012, 19:30:35 »
Då har jag äntligen fått tummen ur...

Jan jag har köpt det relä som du länkade till samt tillhörande sockel till detta.

http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/elektromekanik/relaer/rela-2-pol-10a-p36101

Hoppas jag nu tagit dugliga bilder.

Mvh
Fredrik

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #51 skrivet: 20 oktober 2012, 21:45:49 »
Vilket är höger och vänster?
Dvs den högsta och lägsta volten i plinten?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #52 skrivet: 20 oktober 2012, 23:13:42 »
Vilket är höger och vänster?
Dvs den högsta och lägsta volten i plinten?

Skall jag mäta på fläkttrafon menar du eller menar du höger vänster från där man står med luckan nedfälld?  Sc:,h

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #53 skrivet: 21 oktober 2012, 17:57:26 »
Jag har koll på trafon.

Däremot måste jag få reda på vilken plint som är vilken i reläsockeln.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #54 skrivet: 21 oktober 2012, 22:50:52 »
Några nya bilder då :)

« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 22:53:40 av Fredrik Olofsson »

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #55 skrivet: 24 oktober 2012, 21:36:19 »
Gick du under jorden Janne  ^-^?

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #56 skrivet: 25 oktober 2012, 22:42:15 »
Nej då, men jag har mycket övertid på jobbet och jobb med min egen pump just nu.

Det kommer, vilken dag som helst.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #57 skrivet: 25 oktober 2012, 23:01:16 »
Vad jag förstår så är 5 på reläsockeln den gemensamma?
Vilken av 1 och 3 har 5 kontakt med när reläet inte är spänningssatt eller anslutet?

Titta eller mät.
Jag måste vara säker innan jag ritar.
Annars så blåser man bara säkringar.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #58 skrivet: 25 oktober 2012, 23:24:21 »
Ok skall mäta. Använde du detta relä själv?

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #59 skrivet: 26 oktober 2012, 11:05:55 »
Ok skall mäta. Använde du detta relä själv?

Samma fast med 4 poler och inte 2. De 2 poliga var slut.
Jag kör utan sockel och har lödt kablar direkt på reläet.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!