0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
CarlN:s lösning är nog rätt för dig i och med att du eldar när det är kallt ute.Får man vara nyfiken och fråga varför du eldar?(Du skulle tjäna bättre på att strunta i eldningen och istället sälja veden)Om du slutar elda så kan du köra värmepumpen utan arbetstank, och med termostaterna fullt öppna, och låta värmepumpens regulator sköta allt.Det ger lägsta investeringskostnaderna och stabilast möjliga drift för värmepumpen, kräver dessutom mindre utrymme, och med pengarna som du får för veden kan du betala elen som det kostar att driva värmepumpen, och kanske få en liten grundplåt till en utlandsresa när det är som kallast ute.
Principen är denna, för golvvärme så kan du låta arbetstanken vara själva bypassen i systemet. Oftast så flyttar man VP:ns framledningsgivare till tanken och låter VP:ns interna CP bara snurra då kompressorn går.
Jag hittade en beskrivning på Nibes hemsida som visade att man bara skulle koppla in framledning till tanken och från tanken till slingsystemet. Returen skulle gå rakt tillbaka till VP. Då behövs ingen extra CP. Det verkar finns olika alternativ. Det finns även ett alternativ där man använder principen du ritar upp samt ett alternativ där man har ett rör in i tanken på returledningen. Vilket passar mig tror ni?http://www.nibeonline.com/pdf/611182-7.pdf
Om du har golvvärme så sitter det väl redan en CP vid fördelaren?Oftast har man högre flöde på golvvärmen än över VP:n och då har man i vilket fall en extra CP.Men nån 3:e CP ska inte behövas.Och om du tänkt dig en 6 kW VP så kan det ev funka med 100 liter, men får du plats med en större så är det bättre.