Författare Ämne: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?  (läst 22893 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2012, 17:49:58 »
Nä..   :(
Här tycker jag det målas upp en bild av att manometerstället inte kan avslöja om en kylmaskin/värmepump har rätt fyllning. 
lägg till en termometer....och du får svar  ;)

en kylutrustning med manometer, men utan termometer är som en bensinpump utan räkneverk  ..,,.---
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad loopm1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2012, 18:16:16 »
Hej ace
Har du lust att förklara mer hur man gör då. Vad och var man mätter.
Hur mätter man underkylning och överhettning med bara ett serviceutag som på tex en luft/luft.

Mvh Loopm1

Utloggad JNilsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2012, 18:26:34 »
Nä..   :(
Här tycker jag det målas upp en bild av att manometerstället inte kan avslöja om en kylmaskin/värmepump har rätt fyllning. 
lägg till en termometer....och du får svar  ;)

en kylutrustning med manometer, men utan termometer är som en bensinpump utan räkneverk  ..,,.---

Och då hamnar vi ju helt osökt på vad man ska ha apparna på förra sidan till.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2012, 21:01:01 »
underkylningen är ju inga problem...vätskeledningen är lätt mätbar.    men för att resultatet ska vara rakt applicerbart till vätskefyllning i kondensor bör maskinen gå på fullt.
överhettning får man dela maskinen för att komma åt o mäta....men den är ju sällan justerbar på en L/L.  och det var väl fyllnadsmängd vi ville kontrollera?

Appen...den översätter bara tryck till aktuellt kondenserings/förångningstemp.   utan verklig temp som referens säger den inte så mycket
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2012, 06:30:21 »
överhettningen går ju att mäta om man reverserar till kyldrift och mäter på sugledningen, men som ace skriver, det gäller att kompressorn och fläktar går på fullvarv och ingenting går ändå att justera utom köldmediefyllningen.

Det enklaste sättet att kolla om det är rätt köldmediemängd, om det är plusgrader ute:
kör över på kyldrift med full effekt på kompressorn och fläktar.
läs av manometern, de flesta luft/luft går med ca 10 °C kallare förångning än vad den aktuella utetemperaturen är så den avlästa temperaturen i tryck (använd appen för att översätta tryck/temp) bör hamna ca 10 °C under utetempen.
Mät sedan sugröret (det grova in i värmepumpen) det ska vara ca 5 °C varmare än förångningstempen.

Det här är bara för att få ett hum, det väldigt många fler faktorer som spelar in, tex om utetempen är väldigt låg så fyller utedelen upp mer gas och det kan uppfattas som gasbrist.


Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1158
  • Karma +19/-3
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2012, 19:17:30 »
Köldmedie , även i vätskeform sväller och krymper ganska mycket med temperaturen och R410A vid -30 grader C (vid -25 gradersdrift)  har densiteten 1.2798 kg/liter medans vid 0 grader (vid +7 grader drift) så är densiteten 1.170 kg/liter och 1.170/1.2798 = 0.914 - dvs vätskevolymen är ca 9/10-delar  vid -30 grader gentemot 0 grader och det kan uppfattas som att man har gasbrist med linjer utan frost på evaporatorn vid körning i riktigt kallt väder. Skulle man optimera systemet för -25 grader C drift med en extra slatt köldmedie så att även sista rörlängden frostar,  så skulle den bli överfylld när man kör vid +7 grader...

kort sagt en optimal fyllning gäller bara vid ett temperaturpar inne/ute och ju längre ifrån detta ju mindre optimalt fungerar det.


 

 



« Senast ändrad: 20 mars 2012, 19:24:06 av xxargs »

Utloggad loopm1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #21 skrivet: 21 mars 2012, 18:36:49 »
Hej igen
kan inte någon försöka förklara hur man använder apparna jag har försökt att lista ut men fattar inte

Mvh Loopm1

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #22 skrivet: 21 mars 2012, 18:45:03 »
Hej igen
kan inte någon försöka förklara hur man använder apparna jag har försökt att lista ut men fattar inte

Mvh Loopm1

överhettningen går ju att mäta om man reverserar till kyldrift och mäter på sugledningen, men som ace skriver, det gäller att kompressorn och fläktar går på fullvarv och ingenting går ändå att justera utom köldmediefyllningen.

Det enklaste sättet att kolla om det är rätt köldmediemängd, om det är plusgrader ute:
kör över på kyldrift med full effekt på kompressorn och fläktar.
läs av manometern, de flesta luft/luft går med ca 10 °C kallare förångning än vad den aktuella utetemperaturen är så den avlästa temperaturen i tryck (använd appen för att översätta tryck/temp) bör hamna ca 10 °C under utetempen.
Mät sedan sugröret (det grova in i värmepumpen) det ska vara ca 5 °C varmare än förångningstempen.

Det här är bara för att få ett hum, det väldigt många fler faktorer som spelar in, tex om utetempen är väldigt låg så fyller utedelen upp mer gas och det kan uppfattas som gasbrist.


Titta avläst tryck på manometern och översätt till temp med appen...
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad loopm1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #23 skrivet: 10 april 2012, 21:38:25 »
Hej igen!
Om man gör som cougar beskriver och reverserar till kyldrift för att mäta överhetning på sugledningen blir ju kondensorn förångare, får jag då sama värde som om jag mäter på den riktiga förångaren ute i värmepumpen, samma gäller då också underkylning.


Mvh Loopm1

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #24 skrivet: 11 april 2012, 06:23:28 »
Hej igen!
Om man gör som cougar beskriver och reverserar till kyldrift för att mäta överhetning på sugledningen blir ju kondensorn förångare, får jag då sama värde som om jag mäter på den riktiga förångaren ute i värmepumpen, samma gäller då också underkylning.


Mvh Loopm1
Nej, men du får en uppfattning om gasmängden är rätt och om allt annat i systemet lirar som det ska.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad loopm1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #25 skrivet: 11 april 2012, 22:23:05 »
Hej igen
Okej tack för det svaret.
Lite följdfrågor, måste man då mäta överhetning endast på förångaren i utedelen och underkylning i kondensern i innedelen?
Mäter jag då överhettning respektive underkylning i värmedrift eller kyldrift?
Hur kan dessa två värde berätta om det är rätt köldmediamängd i pumpen justerar inte den elektriska expventilen sej för att få rätt överhetning och underkylning?

Mvh Loopm1

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #26 skrivet: 12 april 2012, 06:32:57 »
Hej igen
Okej tack för det svaret.
Lite följdfrågor, måste man då mäta överhetning endast på förångaren i utedelen och underkylning i kondensern i innedelen?
Mäter jag då överhettning respektive underkylning i värmedrift eller kyldrift?
Hur kan dessa två värde berätta om det är rätt köldmediamängd i pumpen justerar inte den elektriska expventilen sej för att få rätt överhetning och underkylning?

Mvh Loopm1
eftersom det bara finns ett serviceuttag så mäter man överhettning i kyldrift och underkylning i värmedrift.
Med full fart på fläkten så kan man då se om överhettningen/underkylningen stämmer någolunda, är den för stor har du gasbrist.
Expventilen sköter helt riktigt överhettningen, men är det gasbrist så får du för hög överhettning därför att det inte finns tillräckligt med gas för att "fylla" förångaren även om ventilen står 100% öppen.
Är det för kallt ute kan du få samma fenomen iom ett kondensorn fylls upp med mycket köldmedium, trasig expventil och stopp i ett torkfilter ger också samma felindikering  så det är lite att tänka på innan man dömmer "gasbrist"
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad loopm1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #27 skrivet: 15 april 2012, 12:23:58 »
Hej igen
Okej tack för det, innebär det att man mättar tempen på utgående kondensor och utgående förångare



Mvh Loopm1

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #28 skrivet: 15 april 2012, 13:34:16 »
Hej igen
Okej tack för det, innebär det att man mättar tempen på utgående kondensor och utgående förångare

Jupp  tummenupp
Kondensor och förångare är ju samma enhet i det här fallet beroende på vilket driftfall man kör värmepumpen i.
I värmepumpdrift mäter du det tunna röret för underkylning och i kyldrift mäter du det tjockare röret för överhettning
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad loopm1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #29 skrivet: 15 april 2012, 14:19:58 »
Okej så behöver man inte dela utedelen för att mätta på den förångaren utan kan mätta både överhetning och underkylning från innedelens rör

Mvh Loopm1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!