Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #75 skrivet: 31 december 2005, 09:40:50 »
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9

V= 20
H = 62

Tack för dina siffror!
Med eller utan tillskott?

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #76 skrivet: 31 december 2005, 09:49:10 »
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9

V= 20
H = 62

Tack för dina siffror!
Med eller utan tillskott?

// Jarl

Var pumpen i värme- eller varmvattenproduktion? Jag misstänker det senare med hänsyn till det låga radiatordeltat, 2,1°. Om det inte var så, så bör väl hastigheten på cirk.pumpen sänkas.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Nisse2005

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Tyringe/SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #77 skrivet: 31 december 2005, 09:56:01 »
Med tillskott och under varmvatten prod..
IVT 290 A/W OPTIMA 700 installerad 9e Dec-2005

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #78 skrivet: 31 december 2005, 12:47:20 »
Hej på er !
Här är mina värden i dag kl 12:30, utan tillskott vid värmeproduktion.
Justerade värmekurvan i går kväll, nu V22-H62
T1  42,2
T2  0,7
T5  21.5
T6  67,7
T8  43,5
T9  39,4

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #79 skrivet: 03 januari 2006, 10:19:48 »
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9

V= 20
H = 62

Ramsmark:
Jämför dessa värden med mina så verkar det stämma!
Både Nisse och jag har lägre returtemp (T9) än du och optiman tar upp tempen med ett visst antal grader.

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #80 skrivet: 03 januari 2006, 11:54:20 »
Ja, den värmer ju upp det den får, och i mitt fall så är det Optiman får nån grad varmare än hos er, så det stämmer säkerligen.

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #81 skrivet: 13 januari 2006, 13:14:32 »
Det är tydligen inte bara Sanyo som har problem med avfrostningen. När jag kollade temperaturerna i morse var värmebärardeltat (T8-T9) nere i 1,7°. Gick ut till pumpen och förångaren var täckt av is. Körde en tvångsavfrostning och deltat ökade till mellan 5 och 6°. Sedan sjönk deltat och jag har nu tvångsavfrostat en gång till.

Får följa upp detta under helgen. Har förvarnat installatören.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #82 skrivet: 13 januari 2006, 13:28:22 »
TrÃ¥kigt Ã¥ märkligt  :(
Undrar om det är någon givare som busar, eller om Rego:n har tappat styrningen gällande avfrostnigen !?!
Känns inte som ett hårdvaru fel, i och med att den gick å tvångs avfrosta !
Hoppas det löser sig !
Tacksam för vidare info i ärendet.

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad RobertW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #83 skrivet: 13 januari 2006, 15:57:08 »
Jag hade problem med att fläkten isade igen trots att min tydligen skall ha den nya kragen. Utrustningen installerades i maj 2005.

Sedan såg jag att fläktavfrostning var avslaget i inställningarna som standard.

Jag har nu aktiverat den och trimmat tiden till var 7:e gång och har ine haft problem med nedisning sedan dess, 2 månader.


/RobertW

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #84 skrivet: 13 januari 2006, 20:10:01 »
Det är tydligen inte bara Sanyo som har problem med avfrostningen. När jag kollade temperaturerna i morse var värmebärardeltat (T8-T9) nere i 1,7°. Gick ut till pumpen och förångaren var täckt av is. Körde en tvångsavfrostning och deltat ökade till mellan 5 och 6°. Sedan sjönk deltat och jag har nu tvångsavfrostat en gång till.

Nu är det Ã¥tgärdat. Ringde till min installtör igen efter lunch. Jag kommer upp vid fem-tiden, när jag är klar med  jobbet här, sa han. Det tog dock lite längre tid än beräknat, sÃ¥ han dök upp upp strax efter sju. Nu har han just Ã¥kt efter att ha bytt givare T11, givaren för köldmedietemeratur förÃ¥ngare.

Vilken service! Att komma hit och byta givare efter kl 19.00 en fredakväll! Detta illustrerar vad jag tidigare skrivit på forumet, det gäller inte bara att väja rätt pump, viktigt är också att ha en kunnig och ansvarskännande installatör.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #85 skrivet: 13 januari 2006, 20:35:20 »
Skönt att det löste sig, och så snabbt och smidigt !
Ja, man kan inte nog betona vikten av att få tag på en kunnig å ansvarstagande installatör !!
Och det ser ju ut som du verkligen lyckats med det, riktigt fin service tycker jag !!
Det är precis som du säger, minst lika viktigt som att välja rätt pump !
Men i alla fall, slutet gott, allting gott  :)

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #86 skrivet: 13 januari 2006, 21:27:02 »
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #87 skrivet: 13 januari 2006, 21:42:26 »
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...

Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, såväl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet så snabbt, berodde på att han i bilen hade en påse med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.

Skall för övrigt se hur länge Peter´s firmanamn får ligga ute innan moderatorn ingriper. Jag tycker att det borde få vara kvar, han är en man som verkligen "älskar värmepumpar" och ställer upp i alla lägen, han har "dygnet-runt-service".
« Senast ändrad: 14 januari 2006, 08:57:37 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #88 skrivet: 13 januari 2006, 22:07:24 »
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...

Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, sÃ¥väl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet sÃ¥ snabbt, berodde pÃ¥ att han i bilen hade en pÃ¥se med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.

Utan att vara elak på något sätt, men de (IVT:s givare) verkar onekligen behöva bytas väldigt ofta.
Kanske vore bättre att köpa liiiite dyrare givare och slippa försörja alla installatörer med var sin "godispåse" med givare. Sc:,h
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #89 skrivet: 13 januari 2006, 22:12:17 »
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...

Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, såväl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet så snabbt, berodde på att han i bilen hade en påse med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.

Utan att vara elak på något sätt, men de (IVT:s givare) verkar onekligen behöva bytas väldigt ofta.
Kanske vore bättre att köpa liiiite dyrare givare och slippa försörja alla installatörer med var sin "godispåse" med givare. Sc:,h

Jo, det kan du säga, som själv kan se felet och byta givare. Men för oss vanliga användare är det inte lika enkelt. Och varför skall jag själv byta till en annan givare, när jag har två års garanti?
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 22:15:46 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!