Det du håller på med har ingenting att göra med HUR mycket energi som skall plockas ut till värmesystemet. Det är antalet gradminuter som bestämmer hur hårt kompressorn skall arbeta. Framledningstemperaturen beräknas direkt på utomhustemperaturen. Har man aktiverat reglering mha innegivaren påverkar även denna beräknad framledning. I servicemenyn kan man ställa in dT vid DVUT, detta bestämmer hur mycket energi som skall lämnas över till huset från värmesystemet. Om du har ett relativt nytt hus bör du veta relativt exakt hur mycket energi som behövs för att hålla en viss temperatur vid DVUT. Det är egentligen bara detta som behövs justeras, sen ska pumpen kunna sköta sig utan att behöva ändra någonting annat.
Det du ändrat har bara att göra med när elpatron resp kompressor skall få arbeta och hur lång filtreringstiden är på starttemperaturerna.