0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Elpatronens uttag går bra att använda man kan vinkla ner ett 28 mm rör till rätt nivå i tanken om inte höjden stämmer ta en http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-28x25r-utv/?select=true och slipa bort stoppet så koppar röret går att trä igenom går naturligtvis med annan dimension också om man vill.
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 °C(ST4)Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)Period:2013-10-15 till 2013-10-30Ute temp under perioden: Min -2,5 , Max 18,2 , Medel 10,5 (enl. temperatur.nu)Elmätare VP = 141,5 kWhVärmemätare VP = 504 kWhCOPenergi = 3,56Mvh Teltur
Skulle den vara slut i Ängelholm så är det bara att fortsättavidare till Danmark där finns det flera butiker att välja mellan ,både för värmepumparoch annat.