Ämne: HGW maxtemp G2 (läst 29133 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #30 skrivet:
31 januari 2012, 15:45:54 »
Citera
nej precis. av allt att döma var ju hgw aktiv. jag såg hur VV temp gick upp en grad från 60 till 61 och det hade ju inte hänt annars. Däremot var det ju inga extrema ökningar.
Som det ser ut nu ligger ju pumpen och jobba i väldigt långa körningar med bör på 40 och framledning på 49, när jag tittade. Den verkar ju ha kraft att jobba uppåt och därför kanske man kan ifrågasätta att ha integralen så lågt. Har du problem med att du får många starter kring nollan och varmare?
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
SweP
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
SweP
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #31 skrivet:
31 januari 2012, 19:08:02 »
Citera
Det funkar bättre hos mig med Maxtemp på 67, då får jag en VV temp på 61-62 grader. Men så som jag fattar det ( säkerligen fel:)) är att maxtempen justerar börvärdet efter HGW shunten, så nu shuntar den över till värme så fort "framledningen" till vv är 67. Fördelen verkar vara att den fortare shuntar till värme och kan jobba upp integralen för värmen fortare än att den strävar efter en vv framledning på 95. Nackdelen är väll att det tar längre tid att värma vv.
Men som David skriver vore det optimala att kunna bestämma själv när HGW skall stoppa. Jag fattar knappt vad som gör att HGW startar?
Nu har jag 61 i vv o 44 framledning, ingen HGW och integralen stiger lagom fort.
Loggat
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #32 skrivet:
31 januari 2012, 21:39:07 »
Citera
det låter ju mycket bra!
och det låter rimligt att det är HGW framledningen som avses med maxtemp och inte tempen i VV beredaren.
Kvarstår att reda ut varför inte VV till RAD verkar fungera som annonserat.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 81
Karma +0/-0
Kön:
dartmogge
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #33 skrivet:
01 februari 2012, 08:40:55 »
Citera
Hej Igen!
David Nu kanske kurvorna ser konstiga ut då jag har stängt av och på HGW några ggr..
Integralen har jag för att inte få så många el tillskott och det funkar bra. Jag har ca 10-12 start runt 0:an.
Nu har jag kört utan HGW och det verkar funka bra, VV temp ligger mellan 52-54c.
Det har inte vart någon VV körning utan det verkar som att VV tempen stiger 1-3c vid varje värmekörning?
Kanske shunten inte är stängd helt?.
För inte ska väl vv-temp öka utan HGW?
Loggat
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008 1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009 11454 kw (vp 6903 kw) Årsmedeltemp 7,9c
År 2010 12815 kw (vp 7865 kw) Årsmedeltemp 6,0c
År 2011 11675 kw (vp 6673 kw) Årsmedeltemp 8,25c
År 2012 12076 kw (vp 7282 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2013 12298 kw (Vp 7202 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2014 12568 kw (Vp 6627 kw) Årsmedeltemp 8,43c
År 2015 12107 kw (Vp 6835 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2016 13302 kw (Vp 6997 kw) Årsmedeltemp 7,34c
År 2017 13732 kw (Vp 6569 kw) Årsmedeltemp 7,32c
År 2018 13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2019 13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2020 13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2021 14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp 7,55 c
År 2022 12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp 7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ
http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #34 skrivet:
01 februari 2012, 11:32:05 »
Citera
nej precis den borde ju inte öka.
Som jag ser det innebär en lägre integral (mer minus) en större chans att landa i spetsbehov. Kanske pratar vi om två olika saker. Jag pratar alltså inte om start för spets. utan start för värmepump som är närmare 200 i ditt fall.
och jag menar bara att du kan ju vid tillfälle när det är kallt. testa att köra med -60 eller något i den stilen. Bara för att se vad det ger för skillnad. kanske blir det sämre. Kanske blir det bättre
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
Karma +0/-0
Kön:
JockeB
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #35 skrivet:
01 februari 2012, 14:14:51 »
Citera
Kan kanske testa med att minska på start HGW och initiering och se om HGW stänger snabbare.
VV till RAD känns som att det är där det borde vara, men Thermia kan kanske svara på det ?
Loggat
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 81
Karma +0/-0
Kön:
dartmogge
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #36 skrivet:
01 februari 2012, 14:25:17 »
Citera
Jag ska testa ändra Max temp till 61c i HGW och minska integral till 100.
Låter det gå några timmar och se om den orkar med -10-12c som jag haft på nätterna nu i 2 dagar.
Annars låter jag det vara som det är nu, och drar nytta av att shunten släpper VV till beredaren Thumbsup
Loggat
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008 1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009 11454 kw (vp 6903 kw) Årsmedeltemp 7,9c
År 2010 12815 kw (vp 7865 kw) Årsmedeltemp 6,0c
År 2011 11675 kw (vp 6673 kw) Årsmedeltemp 8,25c
År 2012 12076 kw (vp 7282 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2013 12298 kw (Vp 7202 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2014 12568 kw (Vp 6627 kw) Årsmedeltemp 8,43c
År 2015 12107 kw (Vp 6835 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2016 13302 kw (Vp 6997 kw) Årsmedeltemp 7,34c
År 2017 13732 kw (Vp 6569 kw) Årsmedeltemp 7,32c
År 2018 13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2019 13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2020 13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2021 14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp 7,55 c
År 2022 12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp 7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ
http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
SweP
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
SweP
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #37 skrivet:
01 februari 2012, 16:48:53 »
Citera
Jag som trodde det funkade nu, men tji fick jag. I morde såg ju allt fint ut, damen gick in i ducshen när jag åkte i nu när jag kom hem så har den stackars vp gått oavbrutet med en fin kurva nr till -800, jobbar sig för tillfället sakta uppåt...
Så frågan är om man inte lurat sig med att sänka HGW, en sak som jag inte får ihop som grusar mina tidigare teorier är att nu när jag ökat till max95 igen så får HGW 0 integral vid 81HGW temp, fattar inte vad den får detta värde ifrån.
Så summan är som jag ser det att den shuntar ut alldeles för stor del till HGW så att värme framledningen inte orkar upp o integralen dyker, men det verkar vara riktigt oekonomiskt, 7h VP drift för att hålla 42 i framledning o öka vv från 53-60, eller?
Men skall prova att justera upp så vp startar på -100 som orginal. En annan sak, när den var nere på -800 (-600 för värmepatron) så verkar inte elen gått in, ingen ökning i alla fall på driftstimmarna för steg1 eller 2. Skall inte den gå in när HGW kör tro?
Loggat
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 81
Karma +0/-0
Kön:
dartmogge
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #38 skrivet:
01 februari 2012, 17:33:03 »
Citera
SweP, Samma här... Det verkar som om vp begränsar framledning när man närmar sig 61c som jag nu ställt in värmestopp till,VV blir inte varmare än 60c och då har pumpen gått 4 timmar nu.
Framledning pendlar mellan 40-41c och just nu kräver vp 41. Då tickar integralen bara neråt.
Ska ändra till 80c i stopp på HGW och se om framledningen följer den tempen så jag kommer upp över 41.
Loggat
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008 1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009 11454 kw (vp 6903 kw) Årsmedeltemp 7,9c
År 2010 12815 kw (vp 7865 kw) Årsmedeltemp 6,0c
År 2011 11675 kw (vp 6673 kw) Årsmedeltemp 8,25c
År 2012 12076 kw (vp 7282 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2013 12298 kw (Vp 7202 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2014 12568 kw (Vp 6627 kw) Årsmedeltemp 8,43c
År 2015 12107 kw (Vp 6835 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2016 13302 kw (Vp 6997 kw) Årsmedeltemp 7,34c
År 2017 13732 kw (Vp 6569 kw) Årsmedeltemp 7,32c
År 2018 13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2019 13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2020 13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2021 14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp 7,55 c
År 2022 12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp 7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ
http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #39 skrivet:
01 februari 2012, 18:46:46 »
Citera
vilket sjukt underligt styr.
och trots det som skrivs har jag fortfarande inte fattat hur VP til RAD fungerar.
ja menar ska det inte bara vara så att om man sätter max temp VV till 65, exempelvis, så kommer den shunta över till hus i fall detta värde är uppnått och inte gå tillbaks till VV förrän VV går under 65, med en "hysteres" som baseras på en egen integral, om jag förstår det rätt-
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 81
Karma +0/-0
Kön:
dartmogge
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #40 skrivet:
01 februari 2012, 19:55:04 »
Citera
Suck!! 2 Timmar med HGW och HGW Maxtemp 80c Det som hänt är att Vämeberedaren har stigit från 60 till 65c.
Framledningstempen står och stampar på 41c. Den orkar inte mera!!
Sedan har framledningstemp VV fått tuppjuck upp & ner som en jojjo mellan 63-78c??
Antagligen fel i styren för vp till rad, eller så går det kanske inte ställa in den funktionen vi är ute efter?
Eller så förstår vi inte hur man ställer in det....
Nu tar jag bort HGW för ikväll.
Loggat
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008 1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009 11454 kw (vp 6903 kw) Årsmedeltemp 7,9c
År 2010 12815 kw (vp 7865 kw) Årsmedeltemp 6,0c
År 2011 11675 kw (vp 6673 kw) Årsmedeltemp 8,25c
År 2012 12076 kw (vp 7282 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2013 12298 kw (Vp 7202 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2014 12568 kw (Vp 6627 kw) Årsmedeltemp 8,43c
År 2015 12107 kw (Vp 6835 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2016 13302 kw (Vp 6997 kw) Årsmedeltemp 7,34c
År 2017 13732 kw (Vp 6569 kw) Årsmedeltemp 7,32c
År 2018 13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2019 13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2020 13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2021 14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp 7,55 c
År 2022 12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp 7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ
http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
SweP
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
SweP
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #41 skrivet:
01 februari 2012, 20:37:31 »
Citera
Blir inte ett dugg klokare, bara lite surare. Så nu gjorde jag så som man absolut inte skall göra:) Ställde allt till default (tror jag, skall startintegralen vara -100?), vem vet det kanske funkar perfa?
Återkommer i morgon bitti.
Loggat
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #42 skrivet:
01 februari 2012, 20:48:10 »
Citera
på min thermia utan G2 är startintegral -60 som fabriksinställning. Eller menar du någon HGW integral nu?
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
SweP
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
SweP
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #43 skrivet:
01 februari 2012, 22:13:25 »
Citera
Menar startintegralen (inte någon HGW grej nu), har ställt den till -100 var -200 innan. Nu går den 1h o vilar 30min, 41 grader fram, ingen HGW körningen ännu. Men skall man köra såhär blir det en ruskigt massa starter...
Loggat
petera9999
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Karma +0/-0
Thermia 10Kw med 250m borra
petera9999
SV: HGW maxtemp G2
«
Svar #44 skrivet:
01 februari 2012, 22:19:55 »
Citera
har inte fattat detta med HGW.
Som jag har förstått det så är det hetgasen som den skall använda för att värma vv.
Min maskin säger att den går på HGW, men när jag tittar i installations menyn så går HGW shunt från 0 till ett minus tecken en gång var 20 sekund, vv säger den är 56 grader.
Nu när min maskin går typ 12 timmar om dagen så känns det som jag borde producera mycket mer vv.
Men det kanske det inte är så, har någon koll på hur den gör med HGW ?
Hälsningar
Peter A
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
...
7
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
HGW maxtemp G2
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1021
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
Jisse
Hilton
BiggerDigger
lars
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info