Författare Ämne: HGW maxtemp G2  (läst 27457 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SweP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
HGW maxtemp G2
« skrivet: 27 januari 2012, 21:57:36 »
Hej

Har för mig att jag läst någon tråd om justering av HGW, men hittar den inte. Frågan är om det finns någon nytta med att köra VV till över 60-65 grader. När HGW går så tar det ju betydligt längre tid att komma upp till 0 integral, även om man har VV som överstiger 60 grader. Men VP kanske tar nytta av den värmen för framledning temp på något sätt, vad vet jag?

Peter

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 01:38:47 »
Om du inte har behov av mer VV temp än så så vinner du inget på det. Då är det bättre att HGW lägger av och satsar helhjärtat på huset i stället. Så här års vill du ju med en G2a inte ha en massa VV körningar, det är ju då du får det där lilla extra i COP från den. Så det är en avvägning.

Sen om det går att detaljreglera så eller om det får en negativ konsekvens vår och höst är ju svårt att säga på rak arm. I värsta fall kan du ju justera inställningen över säsong.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad SweP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 10:30:27 »
Så var min tanke också, bättre att prioritera vämen när VV är uppe i 65. Men hur göra ?



Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2012, 10:41:22 »
Carl N har en post om det http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45102.msg439989#msg439989
Jag har skruvat ner maxtemp baraföratt  ;) i år har det inte gått att testa (för låg framledning)
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad SweP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2012, 11:36:12 »
Ok, så det är maxtemp i HGW menyn som skall sänkas?

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2012, 09:15:27 »
Jag satte den till 70 ºC men först nu har tempen stigit till ca 65 ºC så det får nog bli -20 innan jag slår i taket  *vinkar*
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2012, 09:38:31 »
Hej!
Ställer en fråga till Er, jag har en G2 (6kw) när det är ca: -4 ute så tar en körning när hgw:n är igång ca: 1:45h utan hgw ca: 45min innan gm är på 0 har inställning på gm -150. Så min fråga är det någon mening att köra med hgw när det skiljer så pass mycket på längden i körningarna (en normal vv körning tar ca: 30 min) Har ställt denna fråga till Thermia, dem skulle kolla upp och återkomma. 
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2012, 16:45:42 »
Hej!
Jag har samma problem, inatt -12 och integral -1200 varpå T1 gick igång.
Jag har nu ställt om så jag har varmvatten stopp på 65c (95c innan).

Så nu ska jag följa VP under ett dygn och se om det blir någon förändring.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c 
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad SweP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2012, 19:02:29 »
Det verkar som att Maxtempen är för toppgivaren, så 65 kanske blir lite lågt för legionella, men vet inte hur kinkigt det är?

Utloggad SweP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2012, 20:20:20 »
Blir inte klok på detta, även om jag sänker maxtemp så kör den ju vidare som inget hänt, hgw integralen kommer upp på noll o sedan står den o räknar upp till +60 för att börja om på 0 igen med ca 10 sek intervall. Men HGW kör vidare??

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2012, 21:35:39 »
Svaret jag fick från Thermia, var att jag verkar ha koll på grejerna så jag kan pröva mig fram Sc:,h
Så jag kommer i fortsättningen stänga av hgw:n när tempen börjar krypa ner mot -10 ºC.

När jag fick den installerad för ett år sedan, sa en som kunde detta om vp att man skall ställa hgw:n till max 70 ºC för att man inte skall få eventuella kalkavlagringar.
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2012, 23:44:45 »
ja alltså att begränsa HGW känns kontraproduktivt. Troligen då bättre att stänga av den när det behövs (slippa spets). Kanske finns det någon inställning som vi missar (vi och vi, jag har ingen G2, but still). Det hade ju vart trevligt i fall HGW stänger ner i fall integralen för värme inte jobbar upp sig och därmed går mot spets.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2012, 23:55:30 »
Det var ju ett himla bra svar från thermia!!!
Hmmm???  :-\Nu har jag kört sedan 16 tiden med nya inställningen. Det verkar inte göra någon skillnad??.
Den stog och stonka på -10c framledning 43c, sedan blev det -11 då orkar inte pumpen med längre?? Integralen börjar dala igen... huvuddunk. Har vp tappat så mycket i ork sedan förra året då den klara -18 utan tillskott??.

Faan ska man behöva stänga av HGW för att klara -11... Fy f.......n vad trist isåfall.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c 
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2012, 00:11:02 »
David ingen sådan inställning finns för  hgw:n,skulle vara bra om dem tänkt på detta eller så för man köpa en haubits som du har ;D Det är -9 här i Nacka mitt bör värde nu är 44 ºC nu var hgw;n på och framledningen låg på 44 ºC och GM-212,jag slog av hgw:n då åkte framledningen upptill 46 ºC så det blir countdown. Får väl sköta detta lite manuellt när "ryssen" tränger sig på *vinkar*
Godnatt
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2012, 01:07:04 »
om jag kommer i håg rätt kan man ställa vid vilken temp den får börja jobba.
Men det verkar alltså inte att gå och ställa när den får sluta jobba?

Jag har något minne av en inställning som man kunde pilla med om man exempelvis har golvvärme och inte så ofta går upp i hög temp.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!