Hej!Jag ser att du har den riktigt gamla modellen utan display. Syns ingen i siktglaset så är det OK, (brukar kunna bubbla precis vid uppstart i normala fall).Du har rätt stort hus för en så liten VP så jag tycker inte det är så mystiskt att den inte orkar utan eltillskott.Fönsterbyte ger inte så jättemycket energibesparing, bättre att tilläggsisolera vinden.Nivån i expansionskärlet ska som sagt inte understiga ca 1/3, det räcker med att syfta, det behövs inte vara nån mm precision. Det är svårt att se nivån på bilden men om den är tom kan man fylla på mindre mängder med vanligt vatten.Sen ser det ut att ha läckt nått på golvet inne i VP:n, är det nått gammalt?Kolla upp att det inte hänger nån droppe någonstans?
Röda är expansionskärlet på varma sidan.Plastburken nära taken är nivåkärl kalla sidan, lite svårt att fylla på men med en trädgårdsslang så borde det gå.Om det inte är riktig kondensisolering så är det troligt att det droppar kondens, speciellt på sommaren.Man kan lossa centrumskruven på en CP och kolla om axeln snurrar, det kommer att droppa ut vatten när du lossar skruven så ha en trasa till hands.
Det är viktigt att kompressorn går konstant utan att slå av när det finns värmebehov. Gör den det?Även när tillskottet går in så skall kompressorn gå konstant. Elpatronen skall ju stötta, inte ta över.
När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det.Har du en cirkulationspump för radiatorerna som sitter utanför värmepumpen? I så fall har du även en "bypass". Den kan strula med flöde åt fel håll. Sök på forumet så hittar du mycket om det.Vad har du för ventilationssystem? Återvinning av frånluftsvärmen kan vara en lösning. Med 80m borrhål kan du ju knappast skaffa större värmepump...Har du någon uppgift från förra husägaren vad de hade för elförbrukning?
När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det.
Det låter som att du har problem med cirkulationen i radiatorkretsen. Testa, som sagt var, att skruva bort pluggen på pumpen och känn på axeln med en vanlig skruvmejsel. En annan orsak kan vara växelventilen som har hakat upp sig mot varmvattenberedaren så att VP'n värmer varmvatten hela tiden istället för huset.
På den tiden pumpen installerades brukade man dimensionera pumparna snålt, elen var rätt billig i förhållande till borrhål och pump så det gjorde inte så mycket om det blev en del tillsatsel. Det var vanligt att man dimensionerade pumpen för att täcka ca 50 % av husets maximala effektbehov. I mellersta Sverige betyder det att det behövs tillsatsel när det blir kallare än ca noll grader. Med 80 meter borrhål bör ingående köldbärare ha en temperatur under noll grader vilket betyder att pumpen ger mindre än 5 kW. Med tanke på att husets yta verkar det rimligt att tillsatsel behövs vid noll grader? Var ligger huset och vilket byggår är det? Reglersystemet fungerar inte perfekt, jag har också märkt att kompressorn kan stanna trots att det behövs tillsatsel.