Författare Ämne: Misslyckat borrförsök  (läst 13729 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 16:50:04 »
Funkar säkert med 480 meter i en slinga men risken är ett högre delta samt att cp kommer att dra mera ström. Ingår det strömkännare i vp tycker jag det är självklart att dom ska installeras. Vilken vp ska du ha.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad c2h5oh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2012, 22:48:03 »
Har en 1245-10 och nu dag 2 är deltat 5 grader, har ställt upp kb pump 10%. Strömgivarna installerades ej, elektrikern sa att dom inte behövdes, jag tänkte han skulle få installera jordfelsbrytare istället så jag vill inte tjata.
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 22:49:45 av c2h5oh »

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2012, 01:07:16 »
ställ upp pumpen max o se vad du får
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2012, 10:09:27 »
Har en 1245-10 och nu dag 2 är deltat 5 grader, har ställt upp kb pump 10%. Strömgivarna installerades ej, elektrikern sa att dom inte behövdes, jag tänkte han skulle få installera jordfelsbrytare istället så jag vill inte tjata.
De "behövs" väl bara till att pumpen använder dem till att veta om den ska dra ner på eltillskott ifall övrig strömförbrukning i huset (eller elcentralen där du kopplat in pumpen) är hög, så att huvudsänkaringarna inte går. (Man ställer in säkringsstorleken i menyerna på 1245:an).

Men eftersom de följer med och om elektrikern ändå ska installera jordfelsbrytare, och om dessutom ledningarna är relativt nära pumpen så går det nog fort att installera dem tycker man.

(Tänk förresten på att om du installerar jordfelsbrytare för värmepumpen så kolla i manualen vad det ska vara för sort, det ska nog vara en sån där lite trögare för brandskydd (sån har jag i alla fall). http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare ).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2012, 10:38:17 »
Om man har strömgivarna så kan man väl se strömförbrukningen i loggen, eller? Det är väl en bra anledning att koppla in dom i så fall...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Svante

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2012, 10:39:06 »
Har en 1245-10 och nu dag 2 är deltat 5 grader, har ställt upp kb pump 10%.
Jag hade "problem" med högt KB delta strax efter installationen av min 1245-10. Jag fick tips om att rensa smutsfiltret. Det satt en hel del smuts i det och efter rensning minskade deltat med 1 grad.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2012, 10:43:28 »
Om man har strömgivarna så kan man väl se strömförbrukningen i loggen, eller? Det är väl en bra anledning att koppla in dom i så fall...

Ja, de följer ju med.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2012, 11:04:37 »
Ja, de följer ju med.
Men den förbrukning man ser är inte bara pumpens, utan på de "huvudsäkringskablar" som man sätter givarna på...

EDIT: Dessutom ser man faktiskt inte strömmen i loggen tror jag?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2012, 11:15:43 »
Ok. Då har man alltså egentligen ingen nytta av dom om man inte har tänkt använda sig av effektvaktsfunktionen. Men, eftersom dom följer med så skall dom ju så klart installeras ändå.

Vad har du för elpatroneffekt och huvudsäkringsstorlek? Kopplar du in strömgivarna och aktiverar effektvakten så kanske du kan säkra ner huvudsäkringarna ett steg och spara ytterligare en dryg tusenlapp per år...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2012, 11:49:28 »
Man kan se den aktuella strömmen via android-appen ;)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2012, 16:45:31 »
Klart dom ska installeras när dom följer med och även om vp är så kraftig så du inte behöver eltillskott kommer du antagligen köra legionella höjning *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2012, 21:32:36 »
jag hade velat ha. Nu kan jag ju i och för sig styra EVU och motverka kompressor start ändå på lite omvägar.

Men kompressor kan nog dra 7kw när den gör VV.
och bastun tar väl 8 eller 9 har jag för mig. Nu är det 25amp men jag vet att jag klarar mig med 16 om inte bastun och värmepumpen går samtidigt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2012, 21:32:50 »
det är mer än en tusenlapp man tjänar på 16 kontra 25
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2012, 21:33:23 »
samtidigt kan jag ju inte vara utan VV när jag bastar .....

skulle haft plats för en DUO
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2012, 21:35:18 »
Du va väl dumsnål :) ;D *vinkar*

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!