Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 52722 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AAKEE

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #135 skrivet: 28 januari 2012, 17:55:47 »
En sak jag reagerat över är när jag sköt lite i mitt garage. Jag har ett stort aluminiumfönster i ena väggen och karmen (som är ganska stor) hade en temp på 4 ºC, väggen bredvid hade en temp på 11 ºC. Samma karm hade på utsidan en temp på 2 ºC när utetempen var ca -2 ºC.

Detta fönstret verkade som gjort för att transportera värme, jag skall mala ned det och späda i mitt radiatorvatten :D

Två tips:  Aluminium leder värme bra, och är svårt att se igenom...   ;)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #136 skrivet: 28 januari 2012, 18:12:41 »
Som väl är så är det bara karmen som är gjord av aluminium, annars skulle det inte vara något vidare ljusinsläpp ;)

Jag får nog hitta ett sätt att kontrollera min mätare, de hade två sorter och jag valde den dyrare för att jag trodde den skulle vara bättre. Skulle det visa att den mäter 40º när det i verkligheten är 36º så är det en felmarginal på 11%, vilket är betydligt högre än 1,5%.  Jag behöver inte ha exakta värden på decimalen för mina kontroller, men det är ju roligt om de åtminstone hamnar i samma kommun...

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13356
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #137 skrivet: 29 januari 2012, 09:08:30 »
Testa att sätta en matt tejp på röret och se om du får ett bättre värde.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #138 skrivet: 29 januari 2012, 09:19:42 »
Mattejp, måste jag ha dubbelhäftande alltså? Sc:,h  ;)

Nädå, jag har silvertejp, eltejp, "kontorstejp", och maskeringsband (beige papptejp). Maskeringsbandet borde väl vara att föredra här?

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13356
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #139 skrivet: 29 januari 2012, 12:29:38 »
"Matt tejp" inte "Mattejp". Samma semantiska skillnad som "Brun hårig sjuk sköterska" och "brunhårig sjuksköterska"...

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #140 skrivet: 29 januari 2012, 12:37:46 »
Eltejp fungerar fint
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #141 skrivet: 29 januari 2012, 12:44:40 »
som alla småknattar kan du nu sitta o störa biovisningen med din laserpekare och samtidigt mäta temperaturen på duken Thumbsup  *roflmao*

Eller trissa livet ur katten. Vår katt kommer numera i full galopp när hon hör mig trycka in avtryckaren. :)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #142 skrivet: 29 januari 2012, 12:51:17 »
"Matt tejp" inte "Mattejp". Samma semantiska skillnad som "Brun hårig sjuk sköterska" och "brunhårig sjuksköterska"...

Jag vet, jag vet. Jag kunde bara inte låta bli att svara så, ty det finns många som mycket väl skulle kunna skriva matt tejp när de i själva verket menar mattejp. Dock vet jag att du inte tillämpar sär stavning ;)

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13356
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #143 skrivet: 29 januari 2012, 12:56:33 »
Det är det värsta otyg jag vet  fiR:
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #144 skrivet: 02 februari 2012, 20:52:09 »
Nu har pumpen gått utan avbrott sedan i Söndags, medeltempen har då varit kanske 5-6 minusgrader. Innertemperaturen sjunker sakta då den värme jag  vill ha inte kan göras av min anläggning. Jag tror jag får tillåta elpatron innan helgen är slut :(

Hur stor del av dygnet vore det rimligt att pumpen skall gå, 50%?  Jag menar, klimatet är ju faktiskt inte så väldigt kallt än.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 20:57:06 av Fattiglapp »

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #145 skrivet: 02 februari 2012, 20:59:56 »
Om man värmer huset från +15 och vill klara -15 utan spets så bör vp gå ca 50% vid nollan *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #146 skrivet: 02 februari 2012, 21:04:12 »
Ok, ja det gör ju inte min. Den går betydligt längre stunder än så. Kanske 75-80% av dygnet.

Det blir något att jobba på :)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #147 skrivet: 02 februari 2012, 21:40:30 »
tänk om nukleär vinter uppstår eller vad det nu heter. Och vi får -40 i mälardalen.
Då gäller det att man går max 50% vid DUT!!   :,v(

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #148 skrivet: 02 februari 2012, 21:48:31 »
Då går jag i ide.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad AAKEE

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #149 skrivet: 02 februari 2012, 22:46:20 »
tänk om nukleär vinter uppstår eller vad det nu heter. Och vi får -40 i mälardalen.
Då gäller det att man går max 50% vid DUT!!   :,v(

Jo, då är det antagligen rätt kallt här uppe ( -31just nu)... Nåja, fortfarande 14grader tills man når rekordet hemma!

1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!