SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #60 skrivet: 07 december 2014, 20:16:09 »
2,5mm2 är det max 16A på den alltid? Skulle behöva säkra 20A.

Hittade svaret själv. Det är okej vid klamrad kabel på vägg. tummenupp
« Senast ändrad: 07 december 2014, 20:26:46 av Zelda »

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #61 skrivet: 07 december 2014, 20:29:22 »
Nä den går många gånger att säkra upp till 20A men det måste elektrikern avgöra om det är lämpligt.
Men som jag skrev innan är kabel byte lämpligare.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #62 skrivet: 07 december 2014, 20:40:14 »
Nä den går många gånger att säkra upp till 20A men det måste elektrikern avgöra om det är lämpligt.
Men som jag skrev innan är kabel byte lämpligare.
Ja det är rätt, Elektrikern måste räkna på det. Vid testkörning drog pumpen runt 18A med två innedelar på max.
(Enligt servicemanual drar den max 3230W med två innedelar. Den ska kunna dra upp till 3380W med tre innedelar inkopplade,  enligt servicemanualen.
Den här är på porslinsäkring, vad jag förstod så är det bara okej vid dvärgbrytare att säkra 20A?
Kanske en 16A trög håller att gå på 18A. Läste att det krävs 1,5 ggr märkningen för att lösa ut på en vanlig poslinsäkring.
« Senast ändrad: 07 december 2014, 20:55:54 av Zelda »

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #63 skrivet: 07 december 2014, 21:00:42 »
Det går att säkra upp o avsätt vilken säkringstyp man har men det hänger på hur kabeln är förlagd och lite annat som det ska räknas på.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2710
  • Karma +5/-1
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #64 skrivet: 07 december 2014, 21:47:38 »
Vid testkörning drog pumpen runt 18A med två innedelar på max.
(Enligt servicemanual drar den max 3230W med två innedelar. Den ska kunna dra upp till 3380W med tre innedelar inkopplade,  enligt servicemanualen.

Tänk på att en invertervärmepump drar konstant effekt oberoende av nätspänningen, dvs att strömmen ökar om nätspänningen minskar och vice versa. Om du gör en strömmätning, så mät samtidigt spänningen så du får värden som så att säga hör ihop. Använd om möjligt instrument som visar sant effektivvärde (de brukar vara märkta "True RMS" eller något liknande).
Effektförbrukningen brukar kunna variera rätt kraftigt beroende på utetemperatur, luftfuktighet, var i avfrostningscykeln den befinner sig osv.


När det gäller tålighet mot måttliga överströmmar så är det ingen skillnad på snabba och tröga proppsäkringar respektive på dvärgbrytare med B, C eller D-karaktäristik. Skillnaderna visar sig först vid strömmar på 5-10 gånger märkström och utlösningstider i storleksordning några sekunder eller tiotal sekunder.
En proppsäkring FÅR lösa ut förr eller senare om den belastas med mer än märkström, men den måste hålla i minst 90 minuter för en angiven överström (1,25 eller 1,5 gånger märkström). Tanken med detta är att säkringen garanterat ska hålla för kontinuerlig belastning med märkström. Observera dock att detta bara gäller "elinstallationsmässiga" proppsäkringar enligt europeisk standard, det är andra gränsvärden som gäller för t ex finsäkringar, bilsäkringar och för säkringar som används i andra delar av världen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #65 skrivet: 07 december 2014, 23:10:30 »
Okej
Då är det nog bäst att säkra den 20A.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!