Hela Sveriges befolkning är amatörer, eller tror farmor räknar på överlast och varrgångar när hon ansluter bilen med 2500w på 10A och 1.5mm2?Vårt gamla hus gick 2 vintrar med 1.5mm2 och 10A utan att jag bytte säkring, så rent skitsnack! Termograferade kabeln vid full last, sen gick på kallvindan och rak ned till centralen, säkringen höll ca 28-29 gr vid full last, och några 2800w drar den endast när huset ej kräver det! Alltså när det är några minus, när effekten behövs drar den Max 2300-2400w, sen när väl får upp effekten skall den avfrosta.Raffen, uttala dig när du vet, och har erfarenheten, inte sitta bakom skrivbordet och tro och googla.
Ja "purjo" summerar problemet ganska bra.Det är väldigt många faktorer som måste vägas in när man närmar sig gränsen vad en kabel/säkring tål.Avstånd till transformator, kabelarea in till huset, förläggning/längd av kablage (väggmontage, takmontage närhet till andra kablar, temperaturer mm.)En säkring kan överlastas väldigt mycket, en diazed 10A kan man köra en bit över 14A nästan hur länge som helst utan att den löser ut och en dvärgbrytare 10A går att överlasta till ca 12-13A i väldigt lång tid.Så alternativen som under olika förutsättningar går att tillämpa är: 10A- 1,5mm, 13A- 1,5mm, 16A- 2,5mm. sen vilket av alternativen som är mest lämpligt skall du utan tvekan be en elektriker/konsult räkna på, vill du vara säker så använd 16A 2,5mm. Finns gott om beräkningsprogram och instrument som mäter/beräknar fram vad man får använda.=> Doggydoggen -krävdes det en 50mm kabel för en 10A grupp? oj då måste kabeln ha varit väldigt lång. 1,5-2 km?