CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #212 skrivet: 17 januari 2012, 08:57:02 »
;D

Förlåt, kunde inte låta bli.

KOLLADE.  Så blir det om man surfar med  mobilen. :P
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad h.lage

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #213 skrivet: 23 januari 2012, 20:55:06 »
Jaha det verkar som jag också har samma problem med avfrostningarna, iaf. de senaste dagarna. Avfrostning tar uppåt 3400 sek vilket är nästan en timme vilket gör att den bara blåser ut varmluft. Gradminuterna sjunker till insatsen går in sen påbörjas samma process igen, känns inte särskilt ekonomiskt, dessutom händer det fast det är plusgrader ute och en luftfuktighet inne på 31%.

Jag hörde att förångaren behövde nå en viss temp inom en viss tid annars läggs ytterligare tid på, nån som vet vad som gäller? Jag KOLLADE ;) på displayen och det tog 715 sek att nå en temp på 10 grader på förångaren.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.

Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #214 skrivet: 23 januari 2012, 21:50:31 »
Tror det är 12 grader som gäller för förångaren samtidigt som avluften innan dess ska ha uppnått sitt börvärde. Loggar du data sett du tydligt att de långa avfrostningarna föranleds av att dessa två temperaturer "går isär" dvs avluftsgivaren ligger och badar i is.

Utloggad Freddan101

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Nibe F750
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #215 skrivet: 24 januari 2012, 09:10:16 »
Jaha det verkar som jag också har samma problem med avfrostningarna, iaf. de senaste dagarna. Avfrostning tar uppåt 3400 sek vilket är nästan en timme vilket gör att den bara blåser ut varmluft. Gradminuterna sjunker till insatsen går in sen påbörjas samma process igen, känns inte särskilt ekonomiskt, dessutom händer det fast det är plusgrader ute och en luftfuktighet inne på 31%.

Jag hörde att förångaren behövde nå en viss temp inom en viss tid annars läggs ytterligare tid på, nån som vet vad som gäller? Jag KOLLADE ;) på displayen och det tog 715 sek att nå en temp på 10 grader på förångaren.
Viken display version kör ni som har problem med avfrostningarna och vilket luftflöde har ni? Kan inte säga att jag sett långa avfrostningar men då har jag iof. bara kolla till pumpen då och då.
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 09:12:49 av Freddan101 »
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem

Utloggad thomasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #216 skrivet: 24 januari 2012, 10:25:24 »
Jag kör nu 1770. Dryga 45 minuters avfrostningar 3 ggr per dygn känns inte så kul. Luftflöde, ca 195-230.
Bara tjata vidare på nibe att få till mjukvaran.

Har andra problem också med pumpen men detta är den suraste pucken.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #217 skrivet: 24 januari 2012, 13:23:54 »
Citera
Dryga 45 minuters avfrostningar 3 ggr per dygn

Är detta verkligen så tokigt? Tycker inte det låter farligt. Min Comfortzone avfrostar en gång i timmen under ungefär 10 minuter varje gång. Det ger total avfrostningstid 240 min per dygn.

I ditt fall endast 135 minuter....

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad thomasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #218 skrivet: 24 januari 2012, 23:37:10 »
Är detta verkligen så tokigt? Tycker inte det låter farligt. Min Comfortzone avfrostar en gång i timmen under ungefär 10 minuter varje gång. Det ger total avfrostningstid 240 min per dygn.

I ditt fall endast 135 minuter....

mvh

Givetvis avfrostar min pump ca 15 minuter en gång per timme (som alla andra 750:isar). MEN emellanåt (2-3 ggr / dygn) är dessa avfrostningar 45 minuter långa. Och är helt onödiga, vilket denna tråd har visat tidigare.

Andra mindre irritationer jag hittat;

Ibland händer det att inte kompressorn startar efter dessa 45 minuter fastän GM är långt över -1000. Och går på tillsatsen istället  :o.

Och ibland kör kompressorn t ex på 35 Hz av ngn anledning (max tillåten 95Hz) fastän gradminuterna är -1000 och låter tillsatsen jobba istället.  Sc:,h

Dessa data får man enkelt genom att logga till en USB-sticka.

Har rengjort filtret mer än ofta och kan bara säga att med version 1770 blev avfrostnings-sessionerna bara värre.


Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #219 skrivet: 25 januari 2012, 12:09:10 »
Givetvis avfrostar min pump ca 15 minuter en gång per timme (som alla andra 750:isar). MEN emellanåt (2-3 ggr / dygn) är dessa avfrostningar 45 minuter långa. Och är helt onödiga, vilket denna tråd har visat tidigare.

Andra mindre irritationer jag hittat;

Ibland händer det att inte kompressorn startar efter dessa 45 minuter fastän GM är långt över -1000. Och går på tillsatsen istället  :o.

Och ibland kör kompressorn t ex på 35 Hz av ngn anledning (max tillåten 95Hz) fastän gradminuterna är -1000 och låter tillsatsen jobba istället.  Sc:,h

Dessa data får man enkelt genom att logga till en USB-sticka.

Har rengjort filtret mer än ofta och kan bara säga att med version 1770 blev avfrostnings-sessionerna bara värre.

Kör 1770 och har hittills inte märkt av några avfrostningsproblem som andra beskriver. -8°C och som värst har jag legat på -440GM. Frånluft på ca 20°C, avluft på -12 - -15°C, pumpen bränner kalorier på 110-120Hz på kvällar och nätter.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #220 skrivet: 25 januari 2012, 12:57:16 »
Kör 1770 och har +21 grader inomhus. Med minus 5 ute, 33% fläkt (ca 110m3) tar det knappt 1000 sek med avfrostning. Gradminuter ligger på 700-799 men patrongen kommer inte in. Jag är nöjd.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad thomasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #221 skrivet: 25 januari 2012, 18:33:26 »
Kör 1770 och har +21 grader inomhus. Med minus 5 ute, 33% fläkt (ca 110m3) tar det knappt 1000 sek med avfrostning. Gradminuter ligger på 700-799 men patrongen kommer inte in. Jag är nöjd.

Vad kul att höra. Du måste ha micklat med tillslag av tillsats då den default är inställd på -700.

Lite skillnad tror jag det också är på Skåne och Norrbotten..  ;)
Har kört med värmekurva 8, men gått ner till 7 och senast igår när det var -15 gick jag ner till 6:an, pga tillsats på 3,5KW men inne var det +24 (eldade i kaminen) - och har inställd temp på 22. Pumpen verkar skita i hur varmt det faktiskt är inne i huset (gm tickar på som fasiken) och går slaviskt på framledningstemp. Så tips är att sänka värmekurva om man samtidigt eldar och höja om ej.

Har dock inte lekt med fläktsynken än och den är väl inställd på 58% från fabrik.
« Senast ändrad: 25 januari 2012, 18:35:45 av thomasx »

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #222 skrivet: 25 januari 2012, 19:11:51 »
Noterade en skillnad mellan 1237 och 1770, under avfrostningen med 1770 drar pumpen ner frekvensen på värmebärarpumpen till noll. Detta leder till att elpatronen inte går lika mycket men samtidigt att det saknas värme i huset. Upplever att 1770 avfrostar länge mindre frekvent men att det samtidigt krävs ett snäpp till på kurvförskjutningen. Har också upplevt problemet med att kompressorn inte startat alls, inte kull när ungarna badat och det är minus 10 ute.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #223 skrivet: 26 januari 2012, 06:58:20 »
Vad kul att höra. Du måste ha micklat med tillslag av tillsats då den default är inställd på -700.

Lite skillnad tror jag det också är på Skåne och Norrbotten..  ;)
Har kört med värmekurva 8, men gått ner till 7 och senast igår när det var -15 gick jag ner till 6:an, pga tillsats på 3,5KW men inne var det +24 (eldade i kaminen) - och har inställd temp på 22. Pumpen verkar skita i hur varmt det faktiskt är inne i huset (gm tickar på som fasiken) och går slaviskt på framledningstemp. Så tips är att sänka värmekurva om man samtidigt eldar och höja om ej.

Har dock inte lekt med fläktsynken än och den är väl inställd på 58% från fabrik.

Lit mix? Visst. Ändrade till 800.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #224 skrivet: 31 januari 2012, 21:47:22 »
Jaha. Då har man upplevt 45-min avfrostningarna. Kul med det här vädret. Har för mig jag läst någonstans i det här forat om att flytta avluftsgivaren något. Någon som vet vad jag menar, hittar inte tråden. Sen läste jag om Apans problem med eventuellt trasig avluftsgivare.

Ni som kör med 110m3/h i luftflöde, får ni förångningsbegränsing när pumpen jobbar? Eller beror det kanske på annat? Noterade att pumpen tillåts jobba upp till 120Hz idag när det var -8 ºC, framledning låg på 33 ºC och vattnet cirkulerade med dT på ca 5.5 ºC. Vid mildare väder och lägre framledn. och framförallt lägre dT får jag förångningsbegränsning runt 88Hz. Luftflödet ligger på ca 165m3/h. Normalt?
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!