Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 103099 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #150 skrivet: 19 november 2011, 20:44:36 »
Hade varit nice, men tveksamt att det finns, men funkar bra som det är efter   Kurvan, som är låg ställt och pelletskaminen värmer även övre plan ganska ok.
Hur flyttar du värmen från kaminen upp?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #151 skrivet: 20 november 2011, 00:09:01 »
Jag kan bara gissa mig fram. Eftersom 750 är av inventer typ är givaren nog en PTC eller annan analog. Det betyder att sändaren skulla behöva skicka en analog signal. Eller en i steg. T.ex 0-10v i steg om 0.5v?
Mottagaren skulle lägga ut en motsvarane referens i form av resistans eller spänning. Beroende på vad pumpen arbetar med. Inget Barsebäck. Därför tror jag detta går att köpa någnstans.

Du gissar fel. Om pumpen är inverter eller on/off på verkar inte ett dugg om givaren är ntc eller ptc. Vad baserar du det på? 90 av 100 givare är NTC.

Du är ingen elektronikkonstruktör eller?

Att man inte bygger en givare till husvärme trådlöst är att risken vid avbrott är ett utkylt hus.

Jag kan visa dig hur man gör det trådlöst men jag skulle inte rekommendera det.

Och inga trådlösa givare sänder något analogt.
Antingen är det digitalt som data eller som on/off vilket intergrerar över tid.
« Senast ändrad: 20 november 2011, 00:16:51 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #152 skrivet: 20 november 2011, 10:03:14 »
Elektronik konstruktör? Nej. Kunskapsmässigt snarare industrielektriker :)
Kolla noga vad jag skrev! " Jag gissar!". :)

Och jag TROR att det finns ute någonstabs trödlösa givare. Med mottagare som omvandlar signalen till analog.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Trubbnos

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #153 skrivet: 20 november 2011, 13:39:25 »
Ej noga, funkar kalasbra efter kurvan, och att golvvärmen stänger på nedre plan, och brickor imellan för att säkerställa ett visst flöde runt slingorna, förutom i badrummet där den är fullt öppen jämt.

Har satt pilar från kaminen och uppför trappen så att värmen skall hitta upp, funkar kanon även det. :D, nej skojade, öppen planlösning på nedre plan och värmen stiger hyffsat uppför trappen.

Utloggad Freddan101

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Nibe F750
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #154 skrivet: 25 november 2011, 15:44:53 »
Trubbnos skriver att normvent är 0,37 l/s och m2 => 200 * 0,37 * 3600 / 1000 m3 / h, detta ger 266 m3/h i vårt fall...
Enligt mina ventritningar har de skrivit att det skall vara 53 l/s totalt = 190 m3/h

Detta verkar ju stämma ungefär med vad som fås av pannan....
Efter installation stod fläkten på 50% vilket visade sig inte var tillräckligt för att uppfylla normen för vårt hus som är 206 m3/h. För att komma upp i rekommenderat flöde kräver vår pump en fläkthastighet på 67% och då susar det rätt rejält i frånluftsdonen. På 100% blir flödet över 300 enligt BS1.

Dock har vi kört på knappt 40% det senaste för att behålla värmen och minska drag och fläktljud. Ligger då på lite dryga 108 m3/h.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem

Utloggad Trubbnos

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #155 skrivet: 25 november 2011, 22:01:56 »
Skrivit fel, visst skall det vara 0.35l/s/kvm? När vår går på fläktsynk 3%, så registrerar ej flöesgivaren det, BS=0.

Fredrik Svennelid

  • Gäst
Fredrik Svennelid
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #156 skrivet: 08 januari 2012, 23:00:14 »
Fläktsynkdrift hittar du i Servicemenyn, fås fram genom att hålla inne "Bakåt"-knappen i sju sekunder. Meny 5.1 (Driftinställningar), längst ner under "Övriga inställningar".

Gör att fläkten skiftar mellan läge "normal" och fläkthastighet 2 beroende på om kompressorn går. På vintern vill man ju gärna undvika för mycket ventilation då kompressorn ej är igång men samtidigt måste ju huset ventileras... Och kompressorn vill ju ha luftflöde att arbeta med.

I servicemenyn kan man också ändra inställningar för start/stopp-temperatur för varmvattnet, fläkthastigheter i de olika lägena, mm.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #157 skrivet: 08 januari 2012, 23:09:07 »
Kompressorn står stilla varje gång avfrostning sker. Drar man ner luft flödet under denna tid, kommer avfrostningen pågå längre....
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #158 skrivet: 08 januari 2012, 23:16:41 »
Kompressorn står stilla varje gång avfrostning sker. Drar man ner luft flödet under denna tid, kommer avfrostningen pågå längre....

Jag kör så på min pump.

Visst, avfrostningen tar längre tid men är fortfarande inom tryckutjämningstiden så det märks inte ens. Kompressorn står still i vilket fall.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Hinken74

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #159 skrivet: 09 januari 2012, 15:46:07 »
Du måste skoja, ingen värmepump behöver 30min för avfrostning.

Om detta är sant så skall jag personligen prata med Nibe på Måndag fiR:

Vad sa Nibe när du pratade med dom?

Jag är en till som har en Nibe 750 som dras med mycket långa och frekventa avfrostningar. I vissa fall är dom ända upp till ca 3500 s (58 min), ibland är dom kortare. Dessutom är dom rätt frekventa, säkerligen efter varje 2 timmar körning.

Pumpen får ju använda ordentligt med elpatron för att komma ikapp med gradminterna sen.

Detta är anmält till Nibe och log inskickat (av min lokala Nibe reparatör), dock har inget hörts av från Nibe på ca 1 månad.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #160 skrivet: 09 januari 2012, 18:25:43 »
Efter installation stod fläkten på 50% vilket visade sig inte var tillräckligt för att uppfylla normen för vårt hus som är 206 m3/h. För att komma upp i rekommenderat flöde kräver vår pump en fläkthastighet på 67% och då susar det rätt rejält i frånluftsdonen. På 100% blir flödet över 300 enligt BS1.

Dock har vi kört på knappt 40% det senaste för att behålla värmen och minska drag och fläktljud. Ligger då på lite dryga 108 m3/h.

Är du nöjd med dina 40%?

Eller har ändrat?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

thomasx

  • Gäst
thomasx
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #161 skrivet: 10 januari 2012, 09:44:37 »
Jag är en till som har en Nibe 750 som dras med mycket långa och frekventa avfrostningar. I vissa fall är dom ända upp till ca 3500 s (58 min), ibland är dom kortare. Dessutom är dom rätt frekventa, säkerligen efter varje 2 timmar körning.

Pumpen får ju använda ordentligt med elpatron för att komma ikapp med gradminterna sen.

Jag har samma problem med min Nibe 750 med superlånga avfrostningar (upp till 50 minuter) ett par ggr per dag. Frustrerande!!! Gradminuterna skjuter i höjden!!!

Utloggad Freddan101

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Nibe F750
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #162 skrivet: 10 januari 2012, 09:59:27 »
Är du nöjd med dina 40%?

Eller har ändrat?
Har faktiskt höjt upp igen och testar nu med lite över 50%. Tycker det var svårt att få bort värmen efter att man lagat mat, haft ljus tända etc. Vi har ett precis nybyggt hus och ska väl vara supertätt så blir bara fiskluftsventiler som tar in luft. Sitter Fresh80-ventiler monterade men de ska jag nu byta till Fresh TLF framför allt pga. kallras och funktion men också designen (1 m snöre som hänger ner). Golvslingorna på bottenvåning är stängda för jämnan.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #163 skrivet: 10 januari 2012, 10:45:50 »
Har du ingen köksfläkt? Eller kör med kolfilter?

Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 596
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #164 skrivet: 10 januari 2012, 13:08:10 »
Jag har samma problem med min Nibe 750 med superlånga avfrostningar (upp till 50 minuter) ett par ggr per dag. Frustrerande!!! Gradminuterna skjuter i höjden!!!

Jag har Comfortzone CE65. Där är avfrostningarna ca 5-10 min. Inställningen visar att avfrostning påbörjas efter 45 min drift. Sedan frostar den av tills kondensorn är +11 grader. Hur lång tid avfrostningen tar beror på hur mycket is som måste avfrostas. Jag vet att man tidigare använde sig av en automatik som mätte tryckskillnaden över kondensorn som skulle vara ett mått på ispåbyggnaden. Det var dock problem med denna automatik varför man gick över till ren tidsinställning. Man kan ändra inställningen och fördröja avfrostningen, vilket kan tyckas vara positivt. Man måste då väga in att cop sjunker ju mer is man har på kondensorn. Det tar även längre tid för avfrostning. Det finns säkert ett optimalt läge.

Jag mätte tiden för avfrostning idag. Kompressorn gick på 35 Hz. Kondensorns temp var -8 gr innan avfrostning. Det tog 8 minuter att frosta av.
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 13:56:52 av BJohan »
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!