Vilken typ av ädel gas går hur bra som helst, Men om det är en L/L pump med rör längd under 3M så skulle jag iaf bara tryck rensa den genom att öppna tryck ventilen 90 grader därefter släppa ut på retur ventilen Dvs bildäcks ventilen i 5sek tills det kommer gas. sen ärdet bara att öppna båda kranarna.
Men komihåg att du får ingen täthets kontroll då, lite mer riskabelt men fungerar fint om man vet vad man gör.
Nu kommer jag helt säker få en massa invändningar från alla
Men det finns ingen anledning till att vakum pumpa systmet om du haft rören inne ett par dagar samt gör en korrekt anslutning. För att genom att vakum pumpa så kommer du aldrig att få ut fukten (som är en vätska som inte kan komprimeras) ennu mindre sugas ut med vakum. Det ända sättet att få ut fukten är att blåsa systemet med en ädel gas, vilket man gör i mycket stora system då med Nitrogen gas.