Författare Ämne: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?  (läst 69847 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #105 skrivet: 14 september 2011, 10:51:38 »
Om allt är öppet och rören är grova så borde det ju gå lätt att cirkulera vattnet. Varför skall då pumpen gå på högsta effekt? Vad händer när motståndet i kretsen ökar?
Lätt att cirkulera ja, men flödet blir ju högt.  Autoadapt fungerar ju främst för 2-rörssystem och då betyder ju allt öppet att det är ett stort värmebehov och alltså bör flödet hållas stort.  Om däremot allt är strypt (inget värmebehov) så blir det högt flödesmotstånd men väldigt litet behov av flöde och då drar pumpen ner hastigheten.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #106 skrivet: 14 september 2011, 10:54:10 »
Tanken är ju att anläggningen skall strypas in efterhand.

Purjo,

Den drar mest när motståndet är minst.. hur knäppt det nu kan låta :)
Principen bygger på att om systemet stryper ner pga termostater eller annat, så ska pumpen också varva ner. För det behövs inte samma pulver. Helt enkelt inte lycka mycket vatten som ska flyttas.

En pump som inte är tryckstyrd står ju på ett och samma varv oavsett hur mycket man stryper ner eller öppnar slingan. Alltså helt i onödan.

Ewald,

Jag har nu testat att begränsa returen på den totala slingan genom en STAD/STVM och ser hur Alpha 2 mer eller mindre i realtid varvar ner i takt med att returen begränsas.

Jag drog tillbaks returbegränsningen till max öppet, pumpen trillade upp till 43-44w igen.

Då jag gjort en saftig värmekörning (integralen var på -600 och jag hade HP larm då installatören hade luftat TWS slingan men glömt att öppna upp framledningen igen) så gick jag runt och kollade rum och elementtemperaturer och började strypa ner vissa element där värmen hade slagit igenom mer än i andra rum. När jag sedan gick till pannrummet så var Alpha 2 pumpen nere på ca 35watt. Av 17 raddar skruvade jag ner ca 6st till 4-5 i snitt (halvt flöde över dessa raddar?).

Så av allt att döma fungerar pumpen mycket fint. Med bara några sekunders fördröjning känner den av tryckförändringen i slingan och anpassar sitt varvtal.

Noterade att det även finns 2st "fastare" auto-lägen. En låg och ett hög. Tanken är väl att den då varvar, precis som i auto, men inom ett mer specifikt interval med ett min och maxvärde, snarare än det rena autoläget som jag förstår är HELT flytande.
 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Ewald

  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4732
  • Karma +2/-5
  • Kön: Man
  • Hej
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #107 skrivet: 16 september 2011, 23:46:17 »
Om allt är öppet och rören är grova så borde det ju gå lätt att cirkulera vattnet. Varför skall då pumpen gå på högsta effekt? Vad händer när motståndet i kretsen ökar?

Pumpen har en trycksensor inbyggd. Om motståndet i systemet blir större regleras varvtalet ner. (vad jag vet).
Pumpens tryck sjunker alltså om flödet blir lägre.

Men man kan också köra med konstant tryck (varvtal).

Sen har pumpen även en temperatursensor inbyggd. Om temperaturen minskar med ca. 10 - 15 K inom 2 timmar kör pumpen på "nattedrift". Den regleras upp när temperaturen i systemet stiger igen.
« Senast ändrad: 16 september 2011, 23:56:42 av Ewald »

Utloggad Ewald

  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4732
  • Karma +2/-5
  • Kön: Man
  • Hej
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #108 skrivet: 17 september 2011, 13:47:59 »
Pumpen har en trycksensor inbyggd.

Tror väl mer att det är en flödesmätare. Vad jag läste i manualen anpassar sig pumpen efter flödet. Så det är väl en flödesmätare (förutom temperaturgivaren) som styr pumpen (varvtalet).

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #109 skrivet: 17 september 2011, 17:28:58 »
Jag tror det är en differenstryckgivare och att den vet ungefär vilket flöde det blir.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad dadid

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #110 skrivet: 11 oktober 2011, 13:07:06 »
Jag står just inför att beställa tre pumpar:
En till golvvärmen, idag ca 45m2 (skall byggas ut till ungefär det dubbla) 16mm rör samt ca 6+6 meter 25mm rör mellan tekniktanken och fördelaren.
En till radiatorslingan medkraftiga stammar gjorda för självcirkulation i kombination med oljepanna 1944. De 7 sektionsradiatorerna kommer att justeras in utan termostater.
En för VP-laddningen, ca 12m 28mm Cu mellan tanken och en Nibe 2025.

Vad talar för Wilo Pico respektive Grundfos Alpha 2? Finns det några viktiga aspekter?
Jag är egentligen inte så intresserad på tryckstyrning på radiatorslingan respektive laddslingan. Finns det någon pump som man kan ställa hastigheten på i fler steg än 3, kanske rent av steglöst?
Utan att ha haft möjlighet att räkna på tryckfallen tror jag att jag skall ha 25-40 till radiatorslingan respektive laddslingan och en 25-60 till golvvärmen. Tänker jag rätt?


/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #111 skrivet: 11 oktober 2011, 13:24:11 »
Jag står just inför att beställa tre pumpar:
En till golvvärmen, idag ca 45m2 (skall byggas ut till ungefär det dubbla) 16mm rör samt ca 6+6 meter 25mm rör mellan tekniktanken och fördelaren.
En till radiatorslingan medkraftiga stammar gjorda för självcirkulation i kombination med oljepanna 1944. De 7 sektionsradiatorerna kommer att justeras in utan termostater.
En för VP-laddningen, ca 12m 28mm Cu mellan tanken och en Nibe 2025.

Vad talar för Wilo Pico respektive Grundfos Alpha 2? Finns det några viktiga aspekter?
Jag är egentligen inte så intresserad på tryckstyrning på radiatorslingan respektive laddslingan. Finns det någon pump som man kan ställa hastigheten på i fler steg än 3, kanske rent av steglöst?
Utan att ha haft möjlighet att räkna på tryckfallen tror jag att jag skall ha 25-40 till radiatorslingan respektive laddslingan och en 25-60 till golvvärmen. Tänker jag rätt?


/David

Jag monterade in ett par såna här i Uppsala:
http://www.ebay.de/itm/Umwalzpumpe-Heizungs-Pumpe-WILO-Stratos-Eco-25-1-5-NEU-/360131523169?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item53d982f261

En 1-3 till garagegolvet, och en 1-5 till huset. Den är steglöst ställbar.

Annars har man ju många steg på Pico, har för mig att man ställer höjden i 0,1m steg. Pico kan köras med konstant eller variabelt tryck, och med nattsänkning, vilken styrs av en temperatursensor i pumpen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #112 skrivet: 22 november 2012, 20:33:23 »
Lyfter en intressant men gammal tråd..

Jag ser nämligen på min CP är specad till 75W på steg två (som är det den kör på), vilket låter rysligt mycket för mitt lilla hus (2x89m2).
Har tvårörssystem, huset från -38, fast kondensering (luft-vatten VP), termostater på elementen.

Ska snart göra lite ändringar på mitt värmesystem, och kanske ska passa på att byta? Hur ska man tänka  map på effekt vid byte? 
Nuvarande pump (Grundfos UPS15-60) har följande tabell:
0,22 45W
0,34 75W
0,47 110W

Hur "vet" man om en Alpha2 25-40 räcker?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #113 skrivet: 22 november 2012, 22:58:26 »
Den du tittar på är väl grövre och bromsar därmed inte lika mycket. Därutöver fixar din 60 och körs i läge 2 av 3 och därmed borde en 40 göra jobbet. Men jag är inte rätt man att avgöra detta.

Däremot vet jag, vis av erfarenhet, att en tryckstyrd pump jobbar bättre i sitt autoläge om den är väl dimensionerad. Den större pumpen förväntar sig så att säga ett högre motstånd än en mindre och risken finns att den snurrar på lite väl fort vilket kan ge missljud.

Nu finns det förvisso ställbara lägen som också har autoadapt. Så om du köper en 60 pump är det nog inte kört. Men jag tycker det låter lite väl stort, men så vet jag inte hur dina grejer ser ut heller.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #114 skrivet: 22 november 2012, 23:24:26 »
Nuvarande pump (Grundfos UPS15-60) har följande tabell:
....
Hur "vet" man om en Alpha2 25-40 räcker?

Blanda inte äpplen och päron
Den pump du har idag har en diameter på 15mm i in och utlopp och en max lyfthöjd på ca 6 meter

Den Alpha pump du funderar över har diameter på 25mm i in och utlopp och en max lyfthöjd på ca 4 meter

Behöver du lyfthöjden 6 meter?
Om Nej ta en xx-40 pump
Fundera på om du skall bygga om/ byta anslutningar för pumpen eller om du skall ha kvar diametern 15mm
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #115 skrivet: 22 november 2012, 23:51:29 »
om rören innan efter pumpen är större än 15 så förefaller en 25 pump ge lite bättre klös även om den är klassad med samma lyfthöjd.

Förutsättningarna påverkar. Det är inte bara en beteckning för sakens skull. Right?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #116 skrivet: 23 november 2012, 00:39:40 »
 ::) Visste att det var lönt att fråga! Nu förstår jag ju vad siffrorna betyder.. :)

Pumpen sitter monterad "i" värmepannan, 6 meter kan jag inte tänka mig att jag behöver, 4 räcker (två våningar).
Jag har inte någon koll på om min pump kan gå att köra i läge ett, har inte reflekterat över det.

Den "rätta pumpen" för mig borde alltså vara 15-40 (130mm). Den verkar ju vara betydligt ovanligare. Tror dock att det blir rätt meckigt att bygga om så att 25:an passar iom att det är rätt trångt där nere.
Borde ju spara en 60-70W bara på att byta denna pump? Galet! Ser att det finns en ny version '2012/2013' som konsumerar 3-18W.

Som jag läser data på 25 och 15 varianterna, så är det samma flöde och samma lyfthöjd och samma effekt, så det känns inte som att det är någon reell skillnad, förutom anslutningen?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #117 skrivet: 23 november 2012, 09:29:45 »
Pumpen sitter monterad "i" värmepannan, 6 meter kan jag inte tänka mig att jag behöver, 4 räcker (två våningar).

Eftersom det är ett slutet system så har inte lyfthöjden nåt med anläggningens fysiska höjd att göra. Det anger bara vilken tryckstegring pumpen klarar av och skall ställas mot det totala tryckfallet i anläggningen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #118 skrivet: 23 november 2012, 09:31:35 »
om rören innan efter pumpen är större än 15 så förefaller en 25 pump ge lite bättre klös även om den är klassad med samma lyfthöjd.
Storleken på flödet och vilken lyfthöjd pumpen klarar har inget direkt samband, precis som en snabb bil inte automatiskt blir en bil som kan dra tunga lass.

Lyfthöjden har ingenting att göra med hur högt ditt hus är (inte riktat till dig Rinnan) utan med hur ditt radiatorsystem ser ut (längd och dimension på rören, krökar osv).

En UPS 15-60 på mellanläget har en pumpkurva som går nästan linjärt från ca 5,5m lyfthöjd vid 0 flöde till 2,0m lyfthöjd vid 2m3/h flöde.  Sedan flackar den av  från 2,0m lyfthöjd vid 2m3/h flöde till 1,0m lyfthöjd vid 2,8m3/h flöde.

En Alpha2 25-40 har inte alls samma kapacitet som en 15-60 i läge 2, se nedanstående bild där jag lagt Alpha2 25-40 kurvan ovanpå UPS 15-60 kurvan.  Jag har markerat 15-60 i läge 2 med rött och 25-40 med grönt.

Därmed inte sagt att en Alpha2 25-40 inte kommer att fungera, det beror ju helt på om kapaciteten av en 15-60 i läge 2 behövs.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Churchill

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #119 skrivet: 23 november 2012, 20:32:04 »
Jag hade satsat på Svenska Perfecta Logic 4 i stället för danska.
Danskar har svårt med presition på dåde det ena och andra.
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!