Varför tickar gradminuter?Senaste 2 dygnen fungerar pumpen mycket bra. Både vent som värme. Ner till minus 5 utan tillsats. Men gradminuter tickar iväg. Nu ligger dessa på 361 och ökar. Varför?
120 hz vid 160 kbm/h låter konstigt, vilken fläkt% kör du?
Hmm, jag kör 65% på 168 m2 injusterat enl boverkets norm och med 10 pa undertryck. Som mest ligger pumpen på 110hz men mer normalt kring 90hz. Min avluft är alltid varmare än förångaren, är du säker på dina siffror?
Du kan tolka data i excel, öppna loggfilen i notebook kopiera allt och klistra in i excel.
Excel 2010 klarar ett dygn med loggning varje minut, hos mig i alla fall.
Min kör i ca 55 min och avfrostar i 15 min. Men det har med den lilla mängden frånluft att göra. Ca 110m3. Ökar jag den volymen, går maskinen längre mellan avfrostningarna.Testade en gång öka fläkten till 100% direkt då avfrostningen startade. Då var pumpen klar med denna på 5 minuter.
Har du haft det så kallt som -8 ºC i vinter? Vad har du haft för dygnsförbrukning dom dagarna?