Hej!
Som nybörjare inom detta område så tänkte jag be er lärda om lite input.
Har precis läst av följande värden från min Nibe 1230 8kW installerad Feb 06
Driftid 3 år 11 mån.
Om jag räknat rätt så innebär detta
6.8Tim drifttid/dygn i snitt
27 starter/dygn
Är detta rimligt känns som väldigt många starter??
OBS poolvärmaren startades först till sommaren 2009 har inte tidigare körts (använd 1 säsong).
Slingorna i källaren och garaget har inte alla varit inkopplade och öppna tidigare år dock är detta klart nu.
Tacksam för tips på justering av dessa parametrar för bättre ekonomi
samt för pumpens livslängd.
inställda aktuella värden nedan.
skall tilläggas att Jag har golvärme med temostat för varje rum/slinga i källare och bottenvån, loft vattenburna ellement med termostat på respektive ellement dessa står dock inte fullt öppna bör dom det?.
Driftläge Auto
Extra varmvatten Från
Endast tillsats Från
M1.0 : Temp. varmvattengivare 45.4°C
M1.4 : Temp. varmvattengivare (nedre) 44.1°C
M1.4 : Start varmvatten 44°C
M1.5 : Stopp varmvatten 54°C (ändrat idag från 58)
M1.6 : Stopp extra varmvatten 65
M1.7 : Stopp kpr extra varmvatten 60
M1.8 : Intervall periodiskt XVV 15
M1.10 : Drifttid varmvatten 3894h 34min
M2.0 : Framledningstemperatur 48.9°C
M2.0 : Beräknad framledningstemp 48°C
M2.1 : Kurvlutning 5
M2.2 : Förskjutning värmekurva 7
: RCU-förskjutning värmekurva 1
M2.3 : Mintemp. framledning 15°C
M2.4 : Maxtemp. framledning 55°C
M2.5 : Kompensering yttre 1
M2.7 : Returtemperatur 46.8°C
M2.7 : Max returtemperatur 53°C
M2.8 : Gradminuter -96
M5.0 : Köldbärare in 2.9°C
M5.0 : Köldbärare ut -0.9 °C
M5.4 : Startvärde kompressor -120
M5.6 : Antal kompressor starter 38714
M5.9 : Drifttid Kompressor 9780h 36min
M5.11 : Hetgastemperatur 86.0°C
M5.12 : Vätskeledningstemperatur 44.7°C
M5.13 : Suggastemperatur 6.7°C
M5.14 : Temperatur efter kondensor 53.0 °C
M8.2.1 : Sommarlägetemperatur 25°C
M8.2.1 : Vinterlägetemperatur 20°C
M8.3.1 : Strömförbrukning L1 7.9 A
M8.3.2 : Strömförbrukning L2 9.1 A
M8.3.3 : Strömförbrukning L3 11.4 A
M8.3.4 : Säkringsstorlek 20A
M8.3.5 : Max antal elsteg 2
M9.1.1 : Startvärde tillsats -500 GM (ändrat idag tidigare -400)
M9.1.2 : Diff tillsats -100GM
M9.1.3 : Drifttid Tillsats 814h 24min
M9.2.2 : VB diff VP 13°C
M8.2.1 : Diff VP-TS 3°C
Tacksam för er input