Så här ser det aktuella styrprogrammet ut just nu.

Kodstycke: [Välj]
avgtemp = ((avgtemp*0.97)+(Thermistor(analogRead(3))*0.03)); //Integrate thermistorvalue
 
if (Comp > 0) //Is the compressor running?
  {
    Hyst=SetHyst;  //Yes, add hysteresisvalue to SetTemp
  }
 
else

  {
    Hyst = 0;      //No, use SetTemp as is
  } 

if (avgtemp < (SetTemp + Hyst)) {  //Are we below SetTemp?

  if (Thermistor(analogRead(2)) < 0) {  // Is there frost on the evaporator?
    Defrost();  //Yes, do a defrost
  }
 
  analogWrite(9, 255);  //Condenserfan full rpm
  Fan = int((SetTemp+Hyst-avgtemp)*192)+64;  //Calculate evaporator fan speed
  if (Fan > 255) { //Is it above full?
  Fan = 255; //Yes, limit to full speed
  }
  if (Fan < 64) {  //Is it below minimum speed?
  Fan = 64;
  }
  analogWrite(10, Fan); //Set evaporator fan speed
  Comp = 1; //Set compressor on status
  digitalWrite(8, HIGH); //Start the compressor
}

else //Equal or above SetTemp

{

  if (Comp > 0) { //Was the compressor running?
   Defrost(); //Yes, start a defrost
  }
 
  analogWrite(9, 0);  //Stop the condenserfan
  Comp = 0; //Set compressor off status
  digitalWrite(8, LOW); //Stop the compressor
  analogWrite(10, 0); //Stop the evaporatorfan

}


Ursäkta att jag använder engelska men jag blir kreativare då.
Displaytexterna skall givetvis vara på svenska sen.

Edit: Såg en Bugg  ;D
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 17:11:25 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #301 skrivet: 21 januari 2012, 17:58:46 »
Kodstycket i förra inlägget är alltså kärnan i styrningen.
Den körs i en loop, 1ggr/s.

Resten är lulllull som uppdaterar displayen.

Avfrostningen stoppar kondensorfläktarna, sätter fullt varv på förångarfläkten och väntar tills suggastemp är uppe i 12 ºC.

Tryckutjämning är 180s och startar samtidigt med avfrostning.

Både avfrost och tryckutjmn visas med procent i displayen för att man skall veta vad som händer.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #302 skrivet: 21 januari 2012, 18:03:26 »
Jag ställde samma 2 frågor till Nibe och fick ett obegripligt svar:

Marknad.
Tät isolerade hus med människor som inte är intresserade av att programmera displayer.

Svaret är enkelt, 480 och 490 byggs inte alls längre men de klarar att värma upp moderna välisolerade hus utan värst mycket tillsatser. De är inga kylskåp med dörren på glänt. Min 480 klarar lätt ett cop på 3,2 medan er idol Nibe 750 knappt klarar 2,0 dvs gillar man att ha en väsnande kompressor på 3 Kilowatt så kör hårt, inte särskilt modern lösning, snarare klantig.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #303 skrivet: 21 januari 2012, 18:05:17 »
Svaret är enkelt, 480 och 490 byggs inte alls längre men de klarar att värma upp moderna välisolerade hus utan värst mycket tillsatser. De är inga kylskåp med dörren på glänt. Min 480 klarar lätt ett cop på 3,2 medan er idol Nibe 750 knappt klarar 2,0 dvs gillar man att ha en väsnande kompressor på 3 Kilowatt så kör hårt, inte särskilt modern lösning, snarare klantig.

Javisst gör den det, men inte utan elpatron.
Det är liksom det som är vitsen, att minimera direktel.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #304 skrivet: 21 januari 2012, 18:10:52 »
Sedan så har nog Nibe fått backa från deras displayteorier.
Numera är det flashiga tft-displayer med många inställningsmöjligheter om än inte alla.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #305 skrivet: 21 januari 2012, 18:18:10 »
Min 480 klarar lätt ett cop på 3,2 medan er idol Nibe 750 knappt klarar 2,0 dvs gillar man att ha en väsnande kompressor på 3 Kilowatt så kör hårt, inte särskilt modern lösning, snarare klantig.

Och hur vet du det?
Att du har ett COP på 3,2 menar jag?

Det har du inte när du värme VV, möjligvis om du har 15 ºC inomhus men då räcker inte lufttemp till för att ge dig någon effekt.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 18:22:00 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #306 skrivet: 21 januari 2012, 18:27:10 »
Det är klart att huset måste vara rejält isolerat, varför inte när det finns såna som klarar sig på nästan "inget" numera.

Kompressorn på en 480 drar 550 watt, jag kollade hur lång tid det tog att värma upp bara badrummet tre grader utan elpanna eller annat.
Sen gjorde jag samma test med ett el-element på 2 Kilowatt och med det gick det obetydligt snabbare.
Jag kan plocka fram anteckningarna nästa gång jag är på den hålan, nu sitter jag i en bekväm liten lägenhet i Stockholm, med fjärrvärme ::)
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #307 skrivet: 21 januari 2012, 18:30:54 »
Jasså minsann, TFT-displayer, det dröjer väl inte länge förrän man kan spela Halo på displayen.  :o 
Som sysselsättning medan man väntar på att få lite varmvatten?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #308 skrivet: 21 januari 2012, 18:31:58 »
Det är klart att huset måste vara rejält isolerat, varför inte när det finns såna som klarar sig på nästan "inget" numera.

Kompressorn på en 480 drar 550 watt, jag kollade hur lång tid det tog att värma upp bara badrummet tre grader utan elpanna eller annat.
Sen gjorde jag samma test med ett el-element på 2 Kilowatt och med det gick det obetydligt snabbare.
Jag kan plocka fram anteckningarna nästa gång jag är på den hålan, nu sitter jag i en bekväm liten lägenhet i Stockholm, med fjärrvärme ::)

Men herregud, ett badrum  :o
4m2 eller?

Jag värmer mitt kontor med 128w till kompressorn och det är nästan 20m2.

Till hela huset behövs det över 6kw momentant och då kommer 3kw från VP.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #309 skrivet: 21 januari 2012, 18:38:07 »
Börja inte be nu, det är ju du själv som ska bli Jesus och Gud med öppen kod till en VP-styr-program.  Thumbsup
Jag kan väldigt lätt begränsa all uteffekt till bara badrummet med mina kopplingar. Då blir mätningen snabbare, enklare osv.
Eller hur.

2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #310 skrivet: 21 januari 2012, 18:41:57 »
Jag kan väldigt lätt begränsa all uteffekt till bara badrummet med mina kopplingar. Då blir mätningen snabbare, enklare osv.
Eller hur.

Ja, men inte helt rättvisande eftersom du drar inte frånluften från badrummet enbart.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #311 skrivet: 21 januari 2012, 18:43:56 »
Tillägg
Exaktare blir det också eftersom själva apparaten står i badrummet, kompressoreffekten ger ju lite ut där och en del räknar jag med stannar inom höljet. Där höftade jag förstås lite.

Du kanske inte minns att jag bara värmer VC-radiatorn och en stor radiator i hallen med IVT480. Lätt att strypa till det senare.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #312 skrivet: 21 januari 2012, 18:46:26 »
Ja, men inte helt rättvisande eftersom du drar inte frånluften från badrummet enbart.
Men det är ju ändå samma uteffekt eller väldigt nära som jag har annars med tanke på ovanst inlägg och min boostning på övervåningen.
Under en kort mätperiod (ca en halvtimme) blir det ganska rätt.

Har mellan 25 - 27 grader i den övre hallen pga LLVP och där suger min FLVP huvuddelen av sina godsaker.
Det torde betyda ett förhöjt Cop med ca 20 %

Ok jag fuskade lite för så där kan man ju göra med en Nibe också... fast .. >:D
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 18:57:30 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #313 skrivet: 21 januari 2012, 18:51:25 »
Men det är ju ändå samma uteffekt eller väldigt nära som jag har annars med tanke på ovanst inlägg och min boostning på övervåningen.
Under en kort mätperiod (ca en halvtimme) blir det ganska rätt.

Jovisst, men om du försöker värma samma rum som du drar luften ifrån så blir det inte lika enkelt.

Som jag har byggt så drar jag luften ifrån källaren och värmer huset med den.
Visst, det blir bara 8 ºC i källaren om det är -20 ute men varmt i huset och ingen bor i källaren.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #314 skrivet: 21 januari 2012, 19:01:02 »
Jag menar att effektiviteten bestäms så pass mycket av en LLVP, se tillägget ovan.
Om du inte har annat än råttor i källaren, varför inte borra hål i golvet och släppa ner kylan från trådens radiator?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!