Försöker räkna lite på effekten.
180w totalt in, 23,3 ºC rumstemp, 10 ºC efter förångare och 27,3 ºC ut från kondensorn.
Om vi tar bort 30w för fläkten och antar att kompressorn drog 150w vid testet så måste 4º höjningen av rumstemp svara för kompressorns effekt, alltså 150w.
Det gör att återstående höjning i kondensorn på 13,3º motsvarar ca 500w.
Totalt 650w ut med 150w kompressor ger COP 4,3.
Kyleffekten i förångaren på 500w motsvarar då kyleffekten ca 150w + 0,5l/h kondensvatten som är ca 350w och stämmer med avfuktarens kapacitet på 12l/dygn.
Har jag räknat rätt?
Om inte kan någon förklara temperaturerna jag hade?