Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 119432 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #240 skrivet: 11 mars 2013, 13:04:27 »

0,9 / -1,9 efter att pumpen gått hela natten och morgonen (-15 ute kl 07.30). Den går fortfarande men har börjat räkna upp GM. Två starter och tjugotre drifttimmar det senaste dygnet.


Utloggad R.C

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #241 skrivet: 11 mars 2013, 19:18:36 »
+1,7 in och -2,4 ut.

Jag har inte hunnit fördjupa mej i justeringar ännu då jag nyligen köpt huset och behöver verkligen läsa på lite igen då jag varit utan hus ett par år.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #242 skrivet: 15 mars 2013, 08:47:15 »
0 in och -3 ut, har inte varit under 0 än trots kylan, i natt -17, går 38 min och vilar 15.
Sedan nov 2009 har TS1 gått 2 tim och TS2 59 tim  tummenupp
Men då kör jag inte automatik utan kurva 25 och rumbör 24 vilket gör att när det blir ordentligt kallt
ligger VP fortfarande på runt 40°C ut till radiatorerna och har kört så 3 veckor, perfekt värme inne.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35981
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #243 skrivet: 15 mars 2013, 09:05:22 »
Jordvärme, 7 kW värmepump, 500 meter kollektor i en slinga, i sand.
Utetemp -11°C, har varit -20°C i natt.

+0,5/-3,6
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #244 skrivet: 15 mars 2013, 10:08:30 »
0,6 in -2,1 ut i slutet av körningen,  jordvärme 500m slinga (Uddevalla) -10-12 ute de senaste nätterna
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Utloggad Percy

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #245 skrivet: 30 mars 2013, 19:52:56 »
Kunde glädjande konstatera att brinet inte har förändrats på en månad.

in: max 4,1 °C
in: min 2 °C (efter 35min)

Ser bra ut med tanke på att vi går mot varmare tider. Brinet är rent av varmare nu än när det var som kallast i slutet av februari, men då var det ju -20 °C
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #246 skrivet: 30 mars 2013, 19:57:32 »
Lika som vinterns lägsta nivå dvs + 3 grader
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #247 skrivet: 31 mars 2013, 19:08:44 »

Nu när vintern närmar sig slutet men nätterna ställvis kalla brukar köldbärartemp som lägst vara    0 / -3 °C
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad trörd

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #248 skrivet: 31 mars 2013, 20:32:29 »
+9 in 5 ut borra 25 meter grundvattenvärme :)

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #249 skrivet: 31 mars 2013, 23:29:07 »
Gissar att jag fortfarande leder ligan av de med kalla borrhål. Möjligen för att ev konkurrenter om ledartiteln betraktar sina hål ungefär som hemorrojder, nåt man inte snackar brett om.

Min borra bottenfrös i sista veckan av November. Har så förblivit, hittills i drygt 4 mån. Men nu när värmeuttaget minskar, närmar sig snart den tidpunkt när omgivande berg lyckas mata in tillräckligt med värme för att smälta isen.

Som kallast har kb in varit omkring -3º och kb ut -6º. Men då var utetempen -30º.
Nuläget med pumpen igång:
Kb in ca -0,5º
Kb ut ca-3,5º
Utetemp -1º

Min anläggning har trots det kalla hålet, kommit väldigt bra ut energimässigt.
Tre viktiga faktorer.
-golvvärme i hela huset= låg framledning.
-vp`n är optimerad  för golvvärme. Har förstorad förångardel.
-vp`n klarar med god marginal värmebehovet utan tillskott av el.
-separat kamflänsslingberedare = inga behov av legionellakörningar trots temp 40º

KOB

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #250 skrivet: 15 april 2013, 23:49:17 »
RATATA!
Nu har min borra börjat tina. Efter två dygn med yttertemp ovan minusstrecket, visar graferna nu att ispinnetiden  är över. Under brinens första varv (tar ca 10 min) ligger KB-in äntligen aningen över nollstrecket. Det blev nästan 5 månader med helfrusen borra.
Kan konstatera att KB-deltat blivit en liiten aningen svajigt när borran ligger på gränsen mellan tinad/frusen, men svajningarna  är inte alarmerande, ryms inom en halv grad.
Kan konstatera att tidigare problem med frysklämning och högt KB-delta, helt botats med trycksättning av KB-kretsen.

Ort, Norrbotten, ca 2 mil (mot inlandet) från Piteå.

KOB

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #251 skrivet: 16 april 2013, 16:58:05 »
Kollade tempen när jag gick förbi vp 6,6 grader men kompressorn stog när jag kollade och tempen sjunker antagligen lite när den startar men hur som helst tempen brukar ligga strax under 6 grader på sommarn så vent återvinningen verkar ge en del i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #252 skrivet: 17 april 2013, 16:15:34 »
Gissar att jag fortfarande leder ligan av de med kalla borrhål. Möjligen för att ev konkurrenter om ledartiteln betraktar sina hål ungefär som hemorrojder, nåt man inte snackar brett om.

Min borra bottenfrös i sista veckan av November. Har så förblivit, hittills i drygt 4 mån. Men nu när värmeuttaget minskar, närmar sig snart den tidpunkt när omgivande berg lyckas mata in tillräckligt med värme för att smälta isen.

Som kallast har kb in varit omkring -3º och kb ut -6º. Men då var utetempen -30º.
Nuläget med pumpen igång:
Kb in ca -0,5º
Kb ut ca-3,5º
Utetemp -1º

Min anläggning har trots det kalla hålet, kommit väldigt bra ut energimässigt.
Tre viktiga faktorer.
-golvvärme i hela huset= låg framledning.
-vp`n är optimerad  för golvvärme. Har förstorad förångardel.
-vp`n klarar med god marginal värmebehovet utan tillskott av el.
-separat kamflänsslingberedare = inga behov av legionellakörningar trots temp 40º

KOB

Jag visste det!!
Jag sa till en kille som jobbar med ventilation och värmepumpar att bergvärmehålen kan bottenfrysa "Något jag lärde mig för många år sen" Han fullkomligt idiotförklarade mig inför en massa mäniskor..
Borrhålet kan omöjligen frysa då det värms av en jävla massa berg enl, honom, givetvis är det så att den som skriker högst har ju alltid rätt. :-\

Nu har jag iallafall fotat ditt inlägg för att ha i mobilen, träffar ju honom i höst igen ;)
"Det är förövrigt han som berättade om någon ny metod där man bara ska borra 60 meter, men när han säger något får man ta det mesta med en nypa salt, det märkliga är att han lyckas ha en firma på ca 20 man.."
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #253 skrivet: 17 april 2013, 16:25:06 »
Nu är det vår på riktigt  tummenupp, VBmål 22 °C, KBin +5 °C ut +1 °C.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #254 skrivet: 17 april 2013, 16:30:55 »
Jag visste det!!
Jag sa till en kille som jobbar med ventilation och värmepumpar att bergvärmehålen kan bottenfrysa "Något jag lärde mig för många år sen" Han fullkomligt idiotförklarade mig inför en massa mäniskor..
Borrhålet kan omöjligen frysa då det värms av en jävla massa berg enl, honom, givetvis är det så att den som skriker högst har ju alltid rätt. :-\

Nu har jag iallafall fotat ditt inlägg för att ha i mobilen, träffar ju honom i höst igen ;)
"Det är förövrigt han som berättade om någon ny metod där man bara ska borra 60 meter, men när han säger något får man ta det mesta med en nypa salt, det märkliga är att han lyckas ha en firma på ca 20 man.."

Han kanske lever på att byta friska vp-kompressorer som försäkringsbolagen betalar...?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!