det e därför jag tjatar om serie kopplingar i stället för parralell kopplade tankar....laddas tankarna i serie kan man lätt se till att första tanken är 70 grader å sen börjar systemet helt av sig skälv ladda in resten av energin i tank 2 ....då kan man ha rejält förstora tankar men det funkar ändå...målet blir att få tank ett varm å tank 2 får bli vad det blir allt är ju bättre än +5 grader som vattnet är då du får in det i huset...
Kl. 16:20 idag hade vi 72/70/56 i tank #1 och 79 ºC på T1:an. Nu kl. 17:50 har vi 73/71/58 och 76 ºC på T1:an. På slingans ingång noterar vi 84 ºC och på utgången 75 ºC (analog mätare).
Givarens missvisning spelar inte så stor roll eftersom relationen mellan "rätt" temperaturoch den som givaren läser av är fix. Kompensera med en större diff i styrningen för solenoch kolla att delta över slingan ger så pass mycket att det överträffar pumpens drivenergi.Det låter dock lite konstigt att det skulle skilja så mycket som 4 grader mellan givarna.Vad händer om du placerar givarna i andra ordningen. Min gissning är att skillnadenblir mindre och att det alltså är givarna som inte är kalibrerade.Det är förstås viktigt att givarna har ordentlig kontakt (för värmeledning) med vattnet och attgivarna är värmeisolerade från rummet...