SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #120 skrivet: 26 mars 2011, 09:08:27 »
Låter galet med alla tilluftsvent fullt öppna, vi har bäst klimat inne med pumpen av, -7 nu kl 00:23, och pumpen stått sen igår morse kl 7, snart 2 dygn, och nu 21gr inne.

Huset är ju helt tätt för övrigt så det är inget konstigt med att ha friskluftventilerna helt öppna. Det är ju injusterat en gång så födet/kvm är ju rätt antar jag och då stämmer luftombytet om fläkten går på rätt hastighet. Det måste vara något som är felinställt eller så är du ovan med ett sunt inomhusklimat. Du kanske inte hade så bra inomhusklimat som du tror i det förra huset. :)
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #121 skrivet: 26 mars 2011, 13:13:52 »
Kör igång pumpen ca 1 timme/dag för att göra VV.

Driftpriotering, hur skall man ställa detta?? defaultvärdet är 30min Vv och 30 Min värme, men värdera går att ställa väldigt högt, har ställt den på 100min värme och 15min Vv, och nu när pumpen mest står still endast Vv.

För oss går det ej att ha alla tilluftsventiler fullt öppna och fläkten på 65%.! tycker det drar svalt med fläkten på 50% och Freschventilerna på lägsta läget...vid -5-10

Vi hade bra luft i vårt gamla hus, och bra luftfuktighet, med självdrag, och gratis..
Nya huset känns grymt överventilerat..! Men det kostar kWh, och känns som om kompressorn endast täcker ventförlusterna, ej uppvärmningen och VV..

/Andreas
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #122 skrivet: 26 mars 2011, 13:27:29 »
Kör igång pumpen ca 1 timme/dag för att göra VV.

Driftpriotering, hur skall man ställa detta?? defaultvärdet är 30min Vv och 30 Min värme, men värdera går att ställa väldigt högt, har ställt den på 100min värme och 15min Vv, och nu när pumpen mest står still endast Vv.

För oss går det ej att ha alla tilluftsventiler fullt öppna och fläkten på 65%.! tycker det drar svalt med fläkten på 50% och Freschventilerna på lägsta läget...vid -5-10

Vi hade bra luft i vårt gamla hus, och bra luftfuktighet, med självdrag, och gratis..
Nya huset känns grymt överventilerat..! Men det kostar kWh, och känns som om kompressorn endast täcker ventförlusterna, ej uppvärmningen och VV..

/Andreas

Blir nog lite svårt att justera in kurvan om du bara kör vp 1 tim om dan ;D ;D Om du inte tänker ventilera huset så funkar inte flvp och då är det ju lika bra att kasta ut den och borra ett hål i backen blir bra cop med golvvärme och så slipper du förpesta luften med spillolja Thumbsup.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad pjoffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #123 skrivet: 26 mars 2011, 14:29:17 »
Apan, du kan få byta din Nibe 750 jämt mot min IVT 490 så får du ju en mindre flvp som du kan docka en luft/vatten-pump mot!   ;)       studs
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #124 skrivet: 26 mars 2011, 15:15:03 »
Kurvan är bra inställd, hyffsat jämn temp, men onödigt att den ska gå och dra ut varmluften dagtid utan kompressor, blir ca 25gr inomhus på dagen, och ca 20gr på morgonen.

Vad tror ni om allt..? Är det lönt att prata med hustillverkaren? Nibe? Annars be hustillverkaren ta tillbaka pumpen, men mycket bök att stoppa in nån annan lösning...

Annars sniklösning av värsta klassen, Luftvärmepump..!! Men känns ej ok..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #125 skrivet: 26 mars 2011, 15:26:36 »
Kurvan är bra inställd, hyffsat jämn temp, men onödigt att den ska gå och dra ut varmluften dagtid utan kompressor, blir ca 25gr inomhus på dagen, och ca 20gr på morgonen.

Vad tror ni om allt..? Är det lönt att prata med hustillverkaren? Nibe? Annars be hustillverkaren ta tillbaka pumpen, men mycket bök att stoppa in nån annan lösning...

Annars sniklösning av värsta klassen, Luftvärmepump..!! Men känns ej ok..

Om du inte tänker använda den som det är tänkt så måste det vara lika bra att få den utbytt mot en liten berg vp men det kommer säkert att kosta en slant för den är ju begagnad nu eller försök sälja den själv på blocket. Vill du ha 25 grader inne tycker det är för varmt vi brukar ha max 22 grader inne.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #126 skrivet: 26 mars 2011, 17:27:53 »
Kontakta Nibe och beskriv problemet att kompressorn aldrig varvar över 35Hz.

Jag kan garantera dig att du får hjälp.

Skulle du kunna tala om vad du har för frånluftstemp, avluftstemp samt hur många m3/h 65% fläkt motsvarar när den går med 35Hz så skall jag räkna lite.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #127 skrivet: 26 mars 2011, 17:28:18 »
För varmt med 25gr inne, vill ha runt 20, men onödigt att endast fläkten skall gå på dagen och dra ut värmen, vi klarar oss utan värme i huset på natten till -7 ca.

Och kör vi Niben känns det svalt och dragit inne, och avstängd skönt inne..

Tveksam att detta går att lösa med hustillverkaren, men borde få kvitto på den, tänkte om man ska sälja den..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #128 skrivet: 26 mars 2011, 17:31:30 »
Kompressorn varvar endast 35Hz när den gör VV, körde igång den i morse, då varvade den upp till 75Hz, beräknat 120Hz..

Varför beräknar den 120Hz men endast kör 75Hz?

Nu ska vi grilla och ta en kall öl, trevlig kväll boys..

/Najbe..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #129 skrivet: 26 mars 2011, 17:38:58 »
Tänke att om fläkten får gå på dagen så kanske du har lagom temp inne när du kommer hem inte så kul att komma hem och ha 25 grader inne jag vill ha jämn värme inne ca 21 grader blir det några grader varmare inne åker dörren upp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Vifa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #130 skrivet: 26 mars 2011, 20:31:08 »
När man startar pumpen kör den default 120 Hz som beräknat. Sedan begränsar den varvtalet så att avluftstemperaturen inte understiger -15 grader. Min brukar ligga mellan 70-75 Hz.

Jag har bott i huset i nio månader och tycker att det har funkat bra med Niben. Den förbrukar som bergvärme. Det blir ju lite dragigt om det är riktigt kallt ute och man sitter vid en ventil.

Har du på värmen så motverkar ju det kallras.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh

Utloggad pjoffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #131 skrivet: 26 mars 2011, 21:24:30 »
Kurvan är bra inställd, hyffsat jämn temp, men onödigt att den ska gå och dra ut varmluften dagtid utan kompressor, blir ca 25gr inomhus på dagen, och ca 20gr på morgonen.

Förstår inte riktigt problemet, Nibe 750 verkar ju ha väldigt fina möjligheter att justera allt man kan önska sig.

Inte för att jag är någon expert på Nibe 750 men kollar man sidan 35 i manualen så står det ju att man kan schemalägga ventilationen för varje veckodag med två olika tidsperioder per dag. Kan du inte bara ställa in den så att den stänger av fläkten under dagtid om du nu inte vill ha någon ventilation då i huset?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #132 skrivet: 26 mars 2011, 21:31:09 »
Kurvan är bra inställd, hyffsat jämn temp, men onödigt att den ska gå och dra ut varmluften dagtid utan kompressor, blir ca 25gr inomhus på dagen, och ca 20gr på morgonen.

Förstår inte riktigt problemet, Nibe 750 verkar ju ha väldigt fina möjligheter att justera allt man kan önska sig.

Inte för att jag är någon expert på Nibe 750 men kollar man sidan 35 i manualen så står det ju att man kan schemalägga ventilationen för varje veckodag med två olika tidsperioder per dag. Kan du inte bara ställa in den så att den stänger av fläkten under dagtid om du nu inte vill ha någon ventilation då i huset?

Stänger man av vent med flvp finns det ingen varm frånluft som kan användas till kompressorn så då blir det till att värma med elpatron.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad pjoffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #133 skrivet: 26 mars 2011, 21:35:02 »
Stänger man av vent med flvp finns det ingen varm frånluft som kan användas till kompressorn så då blir det till att värma med elpatron.

Jo självklart blir det så, men apan verkar ju inte ha något värmebehov alls under dagtid. Måste väl vara smidigare att schemalägga att ventilationen går ner till minimum på dagtid istället för att manuellt hålla på att slå av och på frånluftsvärmepumpen som apan verkar göra?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad pjoffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #134 skrivet: 26 mars 2011, 21:39:28 »
Sen så är det väl ingen bra idé att stänga av ventilationen helt, borde väl bara bättre i så fall att schemalägga ett lågt ventilationsflöde under dagtid då.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!