Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 122661 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #180 skrivet: 11 mars 2012, 10:35:03 »
Vid -1 grader ute och 25/5 cykel har jag mätt förångarens temperatur fyra gånger. Den kom upp till 25,5 grader yttemperatur inom 1 minut räknat från starten av avfrostningssekvens. Mätinstrumentets noggrannhet är +/- 0,1 celsius och reaktionstiden är 1-10 sekunder. Jag kunde ej sticka in mätinstrumentet mellan lamellerna. För övrigt fanns det inget att avfrosta och förångaren var helt ren. Ingen isproduktion de sista två dagarna vid temp mellan -4 och +2 grader.

Mäter man lite fel, på inkommande hetgas på förångaren så stiger nog temperaturen snabbt på din mätare. Var förångaren isfri när avfrostingen började, stiger nog tempen ganska snabbt.
Vet inte hur snabbt den avbryter avfrostningen efter att +15 är uppnått.
Men Daikin verkar inte ha energieffektiv avfrostning.
Synd att de inte testar sina pumpar hos Energimyndigheten.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #181 skrivet: 13 mars 2012, 11:45:31 »
Men Daikin verkar inte ha energieffektiv avfrostning.


Jodå, r pumpen felfri är den mycket energieffektiv och slår många fabrikat på fingrarna beträffandee gångtider och snabbhet vid avfrostning. Tyvärr verkar programvaran vara väldigt "snävt" tilltagen bete. Failsafe och relativt små störningar kan trigga safemode.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #182 skrivet: 13 mars 2012, 17:12:25 »
Om de fungerar som Lurigs pump menade jag.
Om pumpen frostar lika efter kretskortbyte så börjar man undra om det är så alla Daikin av denna modell gör.
Tyvärr har jag ingen erfarenhet av Daikins värmepumpar. Bara Daikins vätskekylaggregat.

Utloggad Karis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #183 skrivet: 13 mars 2012, 20:52:20 »
avfrostning mellan 30-60 minuters mellanrum = äggklocka

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #184 skrivet: 14 mars 2012, 10:13:26 »
avfrostning mellan 30-60 minuters mellanrum = äggklocka


Vad vill du tillföra med detta?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13350
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #185 skrivet: 14 mars 2012, 10:29:08 »

Vad vill du tillföra med detta?

Att han har en äggklocka som i bland går dubbelt så fort...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lurig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #186 skrivet: 15 mars 2012, 09:49:02 »
Lite uppdatering. Vid +1 grad och högre går pumpen utan avfrostning. Jag har noterat intervall mellan 5-16 timmar! Pumpen stannar endast i samband med att den inställda inre temperaturen ha uppnåtts och inga avfrostning sker heller. Detta är stor skillnad gemfört med före kortbytet då den stannade för riktig avfrostning var 30:e minut oavsett minus eller plus ute. Igår kväll blev det runt 0 grader och gjorde en videoinspelning då den började "avfrosta" i 25/2-5 min frekvens. Det fanns inget att avfrosta, baljan har varit snustorrt den senaste veckan. Kommer att bifoga bilder, 0,1 grad ute, 6,6 grader förångartemp vid start av avfrostningscykel, 34,3 grader förångartemp efter 1min 55 sekunder.
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 09:54:42 av lurig »

Utloggad Karis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #187 skrivet: 16 mars 2012, 18:30:50 »
Att han har en äggklocka som i bland går dubbelt så fort...
inte jag men snarare daikin, 30-60 minuter mellan avfrostning är desamma som äggklocka, och den styrs bl.annat av utetemp

Utloggad Emans

  • Värmepump???
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #188 skrivet: 16 mars 2012, 18:42:50 »
inte jag men snarare daikin, 30-60 minuter mellan avfrostning är desamma som äggklocka, och den styrs bl.annat av utetemp


Kanske man ska reklamera, min maskin är väldigt oregelbunden vad gäller avfrostningar oftast går det flera timmar mellan avfostningarna..........ibland dagar beroende på vädret........ ;)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #189 skrivet: 16 mars 2012, 20:06:39 »

Kanske man ska reklamera, min maskin är väldigt oregelbunden vad gäller avfrostningar oftast går det flera timmar mellan avfostningarna..........ibland dagar beroende på vädret........ ;)

Samma här.. min äggklocksfunktion fungerar inte heller ::)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #190 skrivet: 16 mars 2012, 21:46:19 »
Gitt nå at styrekortet er riktig men det defrostes som "eggklokke" likefullt, så ma man spørre om på hvilken måte får styring beskjed om at det er -10 °C ut av fordamper.

Enten er det da feil på thermistor, eller kan det være så "dumt" som at thermistor er montert på feil rør? At det måles temperatur på et rør som er mellom ekspansjonsventil og inn til fordamper og ikke ut av fordamper :-X


- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #191 skrivet: 18 mars 2012, 11:50:40 »
Samma här.. min äggklocksfunktion fungerar inte heller    inte på tre år

hoppas lurig har kontaktat sin installatör om att fenomenet kvarstår ang
äggklocka under 0 grader

som tucsonor säger  så kan man undra om dom har kontrollerat att givarna
är rätt kopplade och fungerar under drift eller om det är lite gissa och prova

man kan undra om lurigs  installatör har den berömda loggern
där allt kan ses och loggas i realtid (som borde vara  ett krav i detta MODERNA samhälle)   eller så är jag en av dom få som kan se skickade / befintliga värden

för som jag tolkar dom befintliga dokument som finns så är det en max gräns
vid 0 grader på 4 timmar innan avfrost alt 2 timmar

mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad lurig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #192 skrivet: 18 mars 2012, 17:18:17 »
Daikin (Sverige) påstår att min pump FTXL-25 modellår 2010 har sk behovsstyrning. Behovet styrs av flera parametrar och beslutet om en ny avfrostningcykel är programmerat i kortet. Efter att jag redovisade mina 25/2-5 min avfrostningscykel mätningar och vetskapen om gränsvärdet på 15 grader vid uppnådd förångar temperatur påstår jag att min pump får fel beslutsunderlag och struntar i yttre/inre förhållanden och kör samma cykel vid +1 och under. För att kontrollera kortets grundfunktion fick jag rekommendationen att köra på full kyla. (+18/power) över tre cyklar. Pumpen stannade inte och efter 5 minuters drift höll den +6,8 - +7,0 C ut blås i 50 minuter. Utetemperatur +8,9 C och utedelen gick på väldigt lågt varv. Jag borde ha testat pumpen längre, men det blev för kallt. Mera test kommer senare. Kortet verkar vara OK så långt. Summering, Kyla i 50 minuter fungerar bra, värme över +1 grad fungerar bra 5-16 timmar utan avbrott, +1 och under avfrostar pumpen varje 25 minut i 2-5 minuter. Förångartemp på ca. 34 C efter 2 minuter. Jag tycker att styrkortet får fel information under 0 C. Uppdatering kommer.   

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #193 skrivet: 18 mars 2012, 17:49:20 »
hej lurig
håller Daikin (Sverige) och din installatör   med att 25/2-5 vid kallare än +1

är felaktig ??
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad lurig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #194 skrivet: 18 mars 2012, 18:18:19 »
Den teknikern som bytte kortet påstod det att allt som är kortare än 40 minuter mellan avfrostningscykel är fel. Jag tror att både Daikin och leverantören/montören börjar få slut på motargument då det gäller konflikten mellan kort och regelbunden avfrostning oavsett -1 eller -20 och olika luftfuktighet etc. och behovsstyrning. Äggklocka och behovsstyrning är två helt olika tekniker. Äggklocka bryr sig inte om vad olika sensorer säger, den bara kör på, den "lyssnar" inte. Behovsstyrning tar hänsyn till yttre signaler och inprogrammerade parametrar på kortet och beräknar en optimal värme och avfrostningscykel för att säkerställa bästa effekt och lång livslängd på grejerna. Min pump skiter i allt och bara kör efter en fast cykel oavsett om det regnar eller snöar.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!