Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
vad menar du med "precis som värmestoppet" ?

Lustigt att våra link går åt olika håll. Men det kanske inte är så konstigt givet att du har satt en min-kurva.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
Jag har samma gradantal, 29, på värmestopp som är standard 17, och minimikurva 29. Ingen tanke bakom att det är samma utan jag satte det så att källaren som har ett TV- och badrum får lite värme även om det är varmare än 17 grader ute. Alltså egentligen vill jag att CP går ständigt och VP går ibland även om det är 28 grader varmt ute.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
då är jag med. Nu gick min rum ner till 22 igen och kurvan är kvar på 24. Behovet av värme är så pass lågt att majoriteten av värmen bara ligger kvar i tanken med endast ett fåtal körningar under ett dygn.

Har värmestopp på 16 och därefter krävs då att tempen ska gå ner till 13 innan den kickar igång igen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad henrik75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
synd att thermiallink kostar typ 20 000 installerat ,bygger man nytt kanske man skulle skaffa det men inte i ett ett gammalt hus

Utloggad mazzabrazza

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Halloj thermia link gurus!

Jag har ett litet problem med ett larm som inte vill försvinna.. :(

Min Link säger att Systemintegration inte kan användas. Jag måste tydligen installera rumsenheter?? Vad är det för fel på dem jag redan har undrar man ju då liksom...?!

Har provat slå av/slå på systemintegration några ggr men det funkar inte..
Tacksam för lite tips.

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
@hjopek du har samma huslösning som mig en del rum i källaren som blir för svala vår & höst.
             jag har också funderat på Thermialink för detta, funkar det som du har tänkt ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
@hjopek du har samma huslösning som mig en del rum i källaren som blir för svala vår & höst.
             jag har också funderat på Thermialink för detta, funkar det som du har tänkt ?
Ja det tycker jag, alltså de rummen som är i källaren är inte med i Linkens rumsförteckning och värmestopp har jag satt till 30 och minimikurva till 29, den kan man labba med hur mycket värme det ska komma till källaren.
Termostaterna i källaren (de som finns) har jag satt på 21 så när pumpen går kommer det alltid lite värme. Det går väl att ha med rummen i källaren så att Linken styr dem med, men jag är för snål  för det utan jag tror att pumpen inte går så mycket om de inte kallar på värme. I övre rummen ser ju termostaterna till att stänga av helt när det är varmt ute. Nu när det har varit varmt så har VP gått 1-2 timmar/dygn.
Det viktiga är att ha flöde i källaren om övreplan är stängda, jag har ett flöde som alltid är öppet och 2 rum med termostater i källaren. Nu såg jag du har golvvärme då kanske det blir lite vatten att ha som enda öppna flöde i källaren?
Fast egentligen behöver man inte Linken till detta, det räcker ju att stänga samtliga element på övre plan så funkar det ju.
« Senast ändrad: 02 juni 2012, 00:44:02 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
Det verkar som det rör på sig nu när man inte behöver värma huset: ny version till Linken, 2.4.51, bättre nätverkstest bl a.
http://se.varme.danfoss.com/xxNewsx/84a28eb4-fe09-4d20-a7df-3c66e277494a.html
har installerat, verkar OK men jag märkte att nätverket  hade svårare att hitta enheterna men det var bara att upprepa till det godkändes (testet).
Man ser nu till signalstyrkan på varje enhet.
Det här är ju visserligen inte Thermia men det verkar funka... :o
« Senast ändrad: 01 juni 2012, 16:41:25 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad mazzabrazza

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Du har alltså installerat rum först och till dem rumsenheter?

Precis! Är det inte så man ska göra? Jag vill minnas att det har fungerat förut med systemintegrationen och nu helt plötsligt inte.. Men när jag tänker på de det så börjar jag inbilla mig att det kanske aldrig fungerat och det är bara jag som inte lagt märke till det  ???

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
Precis! Är det inte så man ska göra? Jag vill minnas att det har fungerat förut med systemintegrationen och nu helt plötsligt inte.. Men när jag tänker på de det så börjar jag inbilla mig att det kanske aldrig fungerat och det är bara jag som inte lagt märke till det  ???
Har du värmepump installerad som serviceenhet och med i nätverket?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad mazzabrazza

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har du värmepump installerad som serviceenhet och med i nätverket?

Japp!

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad mazzabrazza

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
Jajjemen!
Vad har du för version av programvaran?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad mazzabrazza

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad har du för version av programvaran?

Jag har 2.3.27..

Kan det vara så att när linken säger att jag behöver rumsenheter så är det rumsgivare (RS) den menar..? Nu har jag ju bara radiatortermostaterna... När jag tittar under "Hantera enheter" så finns ju bara värmepumpen där men inga andra "Rums- och serviceenheter". (numera finns dock även HC:n där, se nedan)

Tillägg till ovan.. I helgen körde jag igång min Link HC och tillhörande RS och nu verkar systemintegration helt plötsligt fungera. Linken larmar iallafall inte..

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!