Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2006, 09:17:09 »
Här är deras data.
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Synpunkter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 128
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2006, 19:55:46 »
Det är ju (exakt) samma grej som säljs av http://www.nordic-trabygg.se/.

Dvs efterföljaren till Starline fast med plattvärmeväxlare inomhus. Är det nån som har en sån eller som vet nåt om prestanda och kvalitet?

Utloggad Värmepumpsexperten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man får ALDRIG mer än man betalar för!
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2006, 20:09:30 »
Essén Company AB är grossist och tillverkare, Nordic trä & Bygg är återförsäljare.
Testanläggningar finns ett tiotal bl.a en hos Essén med kontinuerlig mätning på.
Avfrostningen är testad under många olika förhållanden och fungerar klanderfritt.
Hembyggd värmepump i Thermia Duo 12 chassie.
Egentillverkad hetgasväxlare, Dubbla seriekopplade kondensorer, Separat underkylare, Borrhåll någon meter ifrån avloppstunnel, Golvvärme, R134a, COP ca: 4,5.

Utloggad Värmepumpsexperten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man får ALDRIG mer än man betalar för!
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2006, 20:17:16 »
Observera att den här maskinen eller tillverkaren inte har något som helst att göra med de maskiner som Nordic Trä & Bygg har sålt tidigare.
Hembyggd värmepump i Thermia Duo 12 chassie.
Egentillverkad hetgasväxlare, Dubbla seriekopplade kondensorer, Separat underkylare, Borrhåll någon meter ifrån avloppstunnel, Golvvärme, R134a, COP ca: 4,5.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35856
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2006, 14:49:59 »
COP 3.0 vid -15 grader, tillåt mig tvivla, det ger inte ens en bergvärmepump, oavsett köldmedium, vid -15 grader på kalla sidan.

Undrar om detta blir ännu en i raden av mer eller mindre misslyckade luft/vattenvärmepumpar som bygger på en vanlig luft/luft-värmepumpsytterdel och en vätska/vatten-innerdel.
Så småningom borde nån få till det, men det verkar onekligen vara mer problematiskt än jag först trodde.
Jag anspelar nu på Sanyo CO2 och kW Smart (eller vad den nu heter) som inte verkar vara helt problemfria.

Nåväl, jag hoppas att någon får det att fungera klanderfritt så småningom.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2006, 15:15:35 »
COP 3.0 vid -15 grader, tillåt mig tvivla, det ger inte ens en bergvärmepump, oavsett köldmedium, vid -15 grader på kalla sidan.

Undrar om detta blir ännu en i raden av mer eller mindre misslyckade luft/vattenvärmepumpar som bygger på en vanlig luft/luft-värmepumpsytterdel och en vätska/vatten-innerdel.
Så småningom borde nån få till det, men det verkar onekligen vara mer problematiskt än jag först trodde.
Jag anspelar nu på Sanyo CO2 och kW Smart (eller vad den nu heter) som inte verkar vara helt problemfria.

Nåväl, jag hoppas att någon får det att fungera klanderfritt så småningom.

De problem som uppstått med de nya l/v-pumparna visar på vikten av att anlita en kunnig installatör, som tar ansvar för installationen även efter att han kört igång anläggningen. Jag pratade med min installatör om Sanyo:en när den lanserades i höstas. Han arbetar med installationer och service på värmepumpar av alla fabrikat.

- Jag kommer inte att sätta in några sådana, sa han. Jag vill vänta ett år för att se om den verkligen håller vad dom lovat. Att installera pumpar som inte fungerar är en dålig affär för mig, jag lämnar ju garantier på mina jobb.

Så med rätt installatör, så minskar man risken med att välja fel fabrikat.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.

Sirius1

  • Gäst
Sirius1
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2006, 16:04:08 »
Intressant info på Essen men hur kan den ge 6 kw vid +7/45 med den gasmängden?? 45 kg på utedelen låter verkligen "spartanskt" till den effekten....

COP på 3 vid -15 låter som en fantasi med tanke på vad en luft/luft ger. Detta tarvar en förklaring. ::)

Utloggad Synpunkter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 128
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2006, 17:34:43 »
Om den:
1. ger COP 3 vid - 15,
2. kan installeras av en seriös och kunnig firma,
3. har en fungerande serviceorganisation,
4. har ett garantiåtagande som är i paritet med de stora aktörerna, och
5. har de priser som framgår av nordic trä och byggs hemsida
så skulle jag omedelbart köpa den. 

Tills någon bevisar motsatsen är min utgångspunkt att 1-4 ovan inte existerar.
Värmepumpsexperten, som jag antar inte står helt utan anknytning till Essén, får gärna fortsätta argumentera. Det skulle verkligen behövas en ny uppstickare som kan tampas med de stora etablerade och tråkiga drakarna (CTC, Nibe Thermia, IVT). Men då måste det faktiskt funka, i alla avseenden (prestanda, service, installation, garantier, kvalitet) - annars blir det ännu ett fiasko á la Kw Smart och Sanyo CO2. Sistnämnda såg jag förövrigt nån firma som numera sålde ut till "reapriser". Kanske har för många läst vad som sägs på detta forum om CO2? 

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2006, 19:46:33 »
Förlåt en yngling, men...

är det egentligen något fel på Sanyo CO2, mer än förväntningarna och priset.? (möjligen avfrostningstermostatens placering.)???

Jag skulle mycket väl tänka mig att köpa en för cirka 25.000 monterad och klar. Och köra den enbart för värme på vintern och VV på sommaren.

Tror att tillverkningskostnaden räcker för detta.
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 19:48:42 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Värmepumpsexperten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man får ALDRIG mer än man betalar för!
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2006, 20:02:46 »
Om den:
1. ger COP 3 vid - 15,
2. kan installeras av en seriös och kunnig firma,
3. har en fungerande serviceorganisation,
4. har ett garantiåtagande som är i paritet med de stora aktörerna, och
5. har de priser som framgår av nordic trä och byggs hemsida
så skulle jag omedelbart köpa den. 

Tills någon bevisar motsatsen är min utgångspunkt att 1-4 ovan inte existerar.
Värmepumpsexperten, som jag antar inte står helt utan anknytning till Essén, får gärna fortsätta argumentera. Det skulle verkligen behövas en ny uppstickare som kan tampas med de stora etablerade och tråkiga drakarna (CTC, Nibe Thermia, IVT). Men då måste det faktiskt funka, i alla avseenden (prestanda, service, installation, garantier, kvalitet) - annars blir det ännu ett fiasko á la Kw Smart och Sanyo CO2. Sistnämnda såg jag förövrigt nån firma som numera sålde ut till "reapriser". Kanske har för många läst vad som sägs på detta forum om CO2? 

Enligt mina hittills välunderrättade källor så blir svaren följande:

1. Uppmätt under kontinuerlig drift, mätt med ClimaCheck eller (ETM-metoden för den som känner till.) Således "intern" mätning med små felmarginaler.
2. Skall installeras och köras igång av ackrediterad kylfirma för att garantin skall gälla.
3. Installatören ifråga bör även sköta eventuell service. (Essén Company AB etablerades i slutet på 60-talet vilket bör borga för reservdelstillgången)
4. Garantiåtagandet är för närvarande 2 år. (Maskinskademoment i hemförsäkringen är väl sedan nästan ett måste om man inte kan reparera själv om olyckan skulle vara framme)
5. Ring Nordic så får du säkerligen priset bekräftat.
Hembyggd värmepump i Thermia Duo 12 chassie.
Egentillverkad hetgasväxlare, Dubbla seriekopplade kondensorer, Separat underkylare, Borrhåll någon meter ifrån avloppstunnel, Golvvärme, R134a, COP ca: 4,5.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2006, 20:03:44 »
Vi kan allmänt säga att ligger de nya produkterna i paritet med L/L VP på ca 25000:- är de intressant istället för att köpa en som bara vispar runt luften i bostaden. Det är bättre spridning av värme via ett vatten rad system i bostaden, sen kan man ha en fläkt konvektor på plats i ett öppet utrymme.. Sc:,h
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2006, 20:14:50 »
Hej jag har ställt samma fråga som du, utan att få en ahaupplevelse. Hursomhelst, vet jag att det kostar mer enegi ju mer kompressorn måste arbeta. Och ju större tryckskillnad ju mer måste den jobba. Här är några ungefärliga tryck vid olika temp. för de två medierna.
407: -28 1bar  -8 3bar  +30 12bar  +60 26bar
410:        2bar      5bar          18bar        37bar
Skillnaden är större på 410, men sen finns det andra saker också som påverkar effekten, entalpi heter det nog, jag sov den lektionen så kan inte hjälpa mer än så. Men det finns några riktiga klippor i ämnet, här på forumet, vi hoppas de kan hjälpa oss förstå.
 :)
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2006, 20:21:13 »
Ta FYSIKEN MED EN TRYCKKOKARE.

Med högre tryck kokar potatisen snabbare och det gör att med mindre energi får du allt färdigt.

Liknande med högre tryck i VP. Mer energi vid högre tryck. Men vad händer med förbrukningen på kompressorn?

Energi lagen säger att energi kan ej skapas utan bara omvandlas.

Skall vi ha mer värme ut måste vi ta den någonstans från?

Mer luft flöde som ex. Storlek på Fläkten i ute delen avgör det flöde som kan tillgodogöras i VP.
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Värmepumpsexperten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man får ALDRIG mer än man betalar för!
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2006, 20:42:44 »
Ta FYSIKEN MED EN TRYCKKOKARE.

Med högre tryck kokar potatisen snabbare och det gör att med mindre energi får du allt färdigt.

Liknande med högre tryck i VP. Mer energi vid högre tryck. Men vad händer med förbrukningen på kompressorn?

Energi lagen säger att energi kan ej skapas utan bara omvandlas.

Skall vi ha mer värme ut måste vi ta den någonstans från?

Mer luft flöde som ex. Storlek på Fläkten i ute delen avgör det flöde som kan tillgodogöras i VP.

Kanske inte riktigt så enkelt men en bra början,
Det finns något som kallas värmeöverföringstal också. Det säger oss hur lätt värmen kan ledas från luften över till röret och från röret över till köldmediet.
Just det senare har stor betydelse när vi jämför R407C och R410A eftersom R407C i princip kan liknas vid en annan potatisprodukt nämligen en vätska som skall destilleras och kanske sedan drickas med kräftor. Den ena vätskan kokar hursomhelst före (jmf alkohol) den andra (jmf vatten) och bildar gasbubblor som pressar undan den andra från rörets yta vilket gör att värmeöverföringstalet blir sämre.
Således kan man alltså få ut betydligt mer energi ur luften med samma värmeväxlaryta och samma luftflöde när man använder R410A istället för R407C.



 
Hembyggd värmepump i Thermia Duo 12 chassie.
Egentillverkad hetgasväxlare, Dubbla seriekopplade kondensorer, Separat underkylare, Borrhåll någon meter ifrån avloppstunnel, Golvvärme, R134a, COP ca: 4,5.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: R-410a eller R-407C i en luft/vattenvärmepum?
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2006, 20:50:52 »
Hur det än är måste man tas energin från någon stans.


Vi kan räkna att om vi med min kompr och 2500m3 luft + kompressor energin kan krama ut 6 kW vid ex vis +-0 grader ute.

Då skall vi höja temp på vatten på från 30 till 40 grader med flöde på 500l/h. det gör att vi behöver 6kW värme av luft+kompressor som kan ge oss den energin.

Samma princip är det för vilken som  kompressor oberoende av "vad som är i burken".. Sc:,h

Vi måste tillföra en viss energi för att tillgodogöra oss en annan med högre temp...


/Janne
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 20:53:33 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1026
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!