« Svar #30 skrivet: 29 december 2010, 15:44:03 »
De installerade pumpen den 20/12. Från det datumet till den 27/12 producerade den 1150 kw och förbrukade eltillskott 511kw. Sen den 27/12 så byttes cpu kort och på två dygn sen dess har den producerat 325 kw och förbrukat eltillskott 120 kw. (jag vet ej hur man får fram timmar vp eller eltillskott har gått)

Lite från idag:
VP på
Tillskott på
T2 ute -10,9 c
Varmvatten ekonomi
T3 varmvatten 50,3 c

Krets 1
värmekurva 22,0/74,1
T1 framledning 51,7
T1 framledning börvärde 53,9
Rum 20,0 c

Värmepump 1
T6 hetgas 90,5 c
T8 värmebärare ut 90,5
T9 värmebärare in 51,4 c
T10 köldbärare in 0,5 c
T11 köldbärare ut -1,8 c

Sen det där med kalkylen kan jag inte ge så mycket svar på mer än det jag skrev innan.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #31 skrivet: 29 december 2010, 16:38:07 »
IVT har tydligen ändrat en del vad avser det man kan se. Nu visas tydligen kWh direkt. På min pump ser man timmar och får räkna lite själv. Vad jag förstår av siffrorna går pumpen hela tiden.

Jag reagerar på en del av siffrorna. T8 är orimligt hög, borde vara samma som T1. Är det verkligen avläst värde eller en sammanblandning med T6?

Det är hög framledningstemperatur med tanke på utomhustemperaturen, värmde pumpen huset eller gjorde den varmvatten vid avläsningen? Det är värden vid radiatordrift som behövs. 

Differensen T1-T9 är alldeles för låg, undrar om temperaturgivaren för T9 visar rätt. T9 är väl hög.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smålandstös

  • Nyfiken!!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #32 skrivet: 29 december 2010, 16:57:13 »
IVT har tydligen ändrat en del vad avser det man kan se. Nu visas tydligen kWh direkt. På min pump ser man timmar och får räkna lite själv. Vad jag förstår av siffrorna går pumpen hela tiden.

Jag reagerar på en del av siffrorna. T8 är orimligt hög, borde vara samma som T1. Är det verkligen avläst värde eller en sammanblandning med T6?

Det är hög framledningstemperatur med tanke på utomhustemperaturen, värmde pumpen huset eller gjorde den varmvatten vid avläsningen? Det är värden vid radiatordrift som behövs. 

Differensen T1-T9 är alldeles för låg, undrar om temperaturgivaren för T9 visar rätt. T9 är väl hög.

Helt rätt...skrev fel skall vara  T8  51,4 c
Vågar inte säga om den gjorde varmvatten...har inte lärt mig riktigt än.
Ivt center ringde idag och skall komma vid tillfälle och kolla av den eftersom det åtminstone var fel från början tills de bytte cpu. Det känns ju rätt bra.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

Utloggad mrNoodles

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #33 skrivet: 29 december 2010, 19:15:09 »
Du loggar in i Accessnivåmenyn för att se tider, starter och eltillskott.

Accessnivå -> Logga in (med dagens datum  [mån/dag] 1229 för idag) -> Installatör -> Drifttider och förbrukningar.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #34 skrivet: 29 december 2010, 19:15:52 »
Helt rätt...skrev fel skall vara  T8  51,4 c
Vågar inte säga om den gjorde varmvatten...har inte lärt mig riktigt än.
Ivt center ringde idag och skall komma vid tillfälle och kolla av den eftersom det åtminstone var fel från början tills de bytte cpu. Det känns ju rätt bra.

Det betyder att T8 och T9 är lika vilket är omöjligt när pumpen går med tanke på att det är en differens mellan T10 och T11.

Be den som kommer och kollar att kontrollera temperaturgivarna samtidigt. Det måste vara fel någonstans, förmodligen på T9.

Vad är det för typ av radiatorer i huset? Platta eller dragspelliknande? Är det en märkbar temperaturskillnad mellan in- och utlopp på alla radiatorer när pumpen har värmt huset en kvart eller mer. Kontrollera främst små radiatorer, sådana som brukar sitta i hallar eller toaletter. Det skall vara en temperaturskillnad på minst 5 grader mellan in- och utlopp dvs märkbar skillnad när man känner med handen. Är det för liten temperatuskillnad får pumpen arbeta vid för hög temperatur och det kostar el.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad marr1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #35 skrivet: 30 december 2010, 12:12:31 »
Jag vill väldigt gärna veta mer om den timern som du pratar om. Vad heter den? Är det ett värde man kan se/ändra i någon meny?

I min pump är det meny 8.3.4. för tid för inkoppling och 8.3.5 för urkoppling. 8.3 heter "inställningar för shuntat tillskott" så det är inte självklart vad det handlar om. 

Okej, tittade i manualen för min Greenline HE och jag verkar inte ha någon sådan timer. Däremot har jag något som heter

"Tillskott börvärdesförskjutning E11.T1"

"Tillskottets börvärde för T1 blir T1:s normala börvärde - det inställda värdet. Sänkningen medför att kompressorn inte stängs av i onödan när tillskottet är i drift."

Kan inte säga att jag förstår denna parameter. Om börvärdet på framledning är 45 grader och denna parameter har värdet 2, slår då tillskottet av när framledningstemp är 45 - 2 = 43 grader?

Utloggad mrNoodles

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #36 skrivet: 30 december 2010, 12:54:14 »
marr
Vilken timer är det du funderar på, HE har en annan rego (1000) jämfört med Cx och HT Plus.
(edit)
slarvläste.. sorry. :)

Kör ditt tillskott så att kompressorn stängs av?
« Senast ändrad: 30 december 2010, 13:02:30 av mrNoodles »
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad marr1977

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #37 skrivet: 30 december 2010, 13:21:26 »
marr
Vilken timer är det du funderar på, HE har en annan rego (1000) jämfört med Cx och HT Plus.
(edit)
slarvläste.. sorry. :)

Kör ditt tillskott så att kompressorn stängs av?

Roland nämnde i sitt inlägg, se nedan, en timer som är inblandad i frånkopplandet av eltillskottet. Jag kollade i installatörshandledningen för HE och hittade ingen sådan timer, däremot något som heter "Tillskott börvärdesförskjutning" och som kanske fyller liknande funktion.

......
Det finns en timer som börjar räkna ner när börvärdet är uppnått. Beroende på vilken tid den är inställd på blir det en fördröjning av urkopplingen av tillsatselen.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #38 skrivet: 30 december 2010, 13:40:24 »
marr
Vilken timer är det du funderar på, HE har en annan rego (1000) jämfört med Cx och HT Plus.


Det jag skrev gäller för REGO 600.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smålandstös

  • Nyfiken!!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #39 skrivet: 04 januari 2011, 14:03:21 »
Förbrukningen kan skilja väldigt mycket beroende på yttertemperatur och dimensionering dvs när eltillskott behövs..
Se nedan för mitt lilla hus och en C5. Julveckan är rekord sedan installation för 10år sedan. För årsförbrukning se min hemsida.

Datum förbrukning kWh/dag (under 1 vecka)
2010-07-18   1
2010-07-25   2
2010-08-01   2
2010-08-08   2
2010-08-15   3
2010-08-22   3
2010-08-29   4
2010-09-05   7
2010-09-12   5
2010-09-19   6
2010-09-26   7
2010-10-03   11
2010-10-10   6
2010-10-17   9
2010-10-24   9
2010-10-31   16
2010-11-07   21
2010-11-14   25
2010-11-21   26
2010-11-28   46
2010-12-05   69
2010-12-12   42
2010-12-19   51
2010-12-26   77

Lubbis....är denna förbrukningen för vp endast eller är det totalt  med hushållsel??
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #40 skrivet: 04 januari 2011, 16:42:26 »
Ja bra gjort att förbruka 1kwh/ dygn! Kan ju ej stämma varken på pump eller HH-el..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 581
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #41 skrivet: 04 januari 2011, 16:49:27 »
förbrukning kWh/dag (under 1 vecka)

Jag mäter antal gångtimmar 1 gång i veckan och delar med 7 och får då genomsnittsförbrukning per 24 timmar den veckan. (Uppskattat att kompressor drar 1,5 kW)

Bara värmepumpen.



Ja bra gjort att förbruka 1kwh/ dygn! Kan ju ej stämma varken på pump eller HH-el..
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #42 skrivet: 04 januari 2011, 16:59:07 »
Så varmvattnet är värms med 1kwh/dygn? Med värmepump visserligen..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 581
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #43 skrivet: 04 januari 2011, 19:05:39 »
Just den veckan så var vi iväg på semester så det var ingen hemma

Ser nu att jag tagit fel kolumn. Ska vara gångtid/dag så ta det gånger 1,5 så får du förbrukningen.

Jag gör ett nytt försök :-)

Datum/gångtid vecka/gångtid per dag/kWh per dag
2010-06-06   18   2,57   4
2010-06-13   21   3,00   5
2010-06-20   19   2,71   4
2010-06-27   14   2,00   3
2010-07-04   13   1,86   3
2010-07-11   8   1,14   2
2010-07-18   4   0,57   1
2010-07-25   11   1,57   2
2010-08-01   11   1,57   2
2010-08-08   11   1,57   2
2010-08-15   12   1,71   3
2010-08-22   12   1,71   3
2010-08-29   18   2,57   4
2010-09-05   32   4,57   7
2010-09-12   22   3,14   5
2010-09-19   30   4,29   6
2010-09-26   32   4,57   7
2010-10-03   50   7,14   11
2010-10-10   28   4,00   6
2010-10-17   40   5,71   9
2010-10-24   40   5,71   9
2010-10-31   58   8,29   16

Så varmvattnet är värms med 1kwh/dygn? Med värmepump visserligen..
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Bit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #44 skrivet: 05 januari 2011, 15:01:03 »
Enligt siffrorna i kalkylen från installatören borde det uppskattningsvis gått åt ca 58 kwh/dygn i december (hh+vv+vb).
7300+6400=13700*0,13/31=ca 58
0,13 i min beräkning kommer från den schablon elbolagen tidigare förskottsdebiterade sina kunder enligt. Dvs december antogs förbruka ca 13% av helårsförbrukningen.

140 kwh/dygn faktisk förbrukning kontra 58 kalkylerade ?!?!
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!