Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #75 skrivet: 23 januari 2015, 10:43:12 »
Är detta rätt manual? http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_C6-C9_2009-10sv.pdf
Autoterm är ju samma som IVT.

Går radiatorvattnet alltid genom pannan? I så fall är det ju viktigt att det inte är något luftflöde genom skorstenen för då kyls ju vattnet.
Tveksamt att blockera elpatron när man är bortrest, om kompressorn stannar kan det bli frostskador på huset.
Givarna på köldbärare verkar vara kass.
Finns det termostater på radiatorerna? I så fall bör de vara ställda på max.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Rolla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #76 skrivet: 23 januari 2015, 10:56:05 »
Tack för snabbt svar.
Ja den är gjord av IVT och har exakt samma funktioner i menyerna som det ser ut. Manualen blir perfekt! Nu kan jag komma åt extrafunktionerna menyn :)

Ja, både radiatorvattnet och varmvattnet går alltid genom gamla vedpannan så jag tänker att det blir en förlust där. Vet inte om man av någon anledning vill hålla vedpannan varm för att hålla borta fukt eller liknande? Den som monterade allt har satt in avstängare så man kan isolera nya bergvärmepumpen och bara elda i vedpannan men det går inte att isolera vedpannan så den inte värms upp av bergvärmepumpen. Vidare så ser det för mig som amatör ut som att utgående o ingående radiatorvatten möts i en suspekt T-koppling vid vedpannan. Kanske något smart knep rörmokare kör med men det ser konstigt ut.

Hur ser du att givarna för köldbärare är kass?


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4841
  • Karma +7/-5
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #77 skrivet: 23 januari 2015, 11:07:01 »
Vidare så ser det för mig som amatör ut som att utgående o ingående radiatorvatten möts i en suspekt T-koppling vid vedpannan. Kanske något smart knep rörmokare kör med men det ser konstigt ut.

Hmm.....
Ta gärna en bild på anläggningen och bifoga i inlägget.
(klicka på "Bilagor och andra tillval" där du skriver inlägget)

Har du någon extern cirkulationspump som snurrar när vedpannan inte är i drift?
Är det någon typ av bypass, så är det viktigt att det inte får varmt vatten från värmepumpen tillbaka via t-stycket.

Skriv gärna av temperaturerna när den går på värme. De temperaturer du redovisat är uppgifter när den laddade varmvattenberedaren.

Även om cirkulationspumpen är på lägsta hastighet, så har du högt deltaT under laddningen. Misstänker därför att smutsilen börjar vara tät.


Utloggad Rolla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #78 skrivet: 23 januari 2015, 11:43:57 »
Den gamla cirk.pumpen på vedpannan är fortfarande inkopplad och snurrar. Syns på bilden

Röda pilar är radiatorvatten från bergvärmepumpen och blå pilar är retur från radiatorerna.
I den gula elipsen tänker jag att det borde finnas en avstängare. Ser ut nu som att de ville ha kvar möjligheten att bara elda i vedpannan och rören därför går rakt ner o upp genom den pannan men när bergvärmen är igång borde det sitta en avstängare där. Nu kommer Rad Ut o In mötas i röret mellan de två T-kopplingarna.

Vad menar du Lexus med att den går på värme? Att jag skall skriva av temp. när den går på tillsatsvärme eller när den bara värmer radiatorvattnet och inte varmvattnet? ("laddade varmvattenberedaren")



Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #79 skrivet: 23 januari 2015, 11:52:07 »
GT10 Köldbärare In 24.5
GT11 Köldbärare Ut 99

Dessa är in/ut från borrhålet. De ska ligga runt 0 °C. Givarna styr inget, så vitt jag vet. men det kan vara bra att ha koll så det inte blir för kallt. Även differensen mellan in och ut kan vara bra att titta på.
Dessa givare är ofta problem med, de tål inte kondensen som bildas på de kalla rören.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Rolla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #80 skrivet: 23 januari 2015, 12:04:21 »
Ok, la märke till det själv när jag tittade på temperaturerna första gången. Verkade konstigt med 99 grader men tänkte att jag inte förstått hela processen.

Bifogar en till bild på rören från sidan så det syns bättre.

Smutssilen kan jag väl göra rent själv? Det står beskrivet i manualen som Olle61 länkade till.
Jobbar som snickare o har skruvat ihop några badrum o tvättstugor i släkten så har någon slags vana vid rör men värmepumpar är nytt.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4841
  • Karma +7/-5
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #81 skrivet: 23 januari 2015, 12:14:32 »
Det är bättre om du har en backventil istället för en avstängning.

Monterar du en avstängningsventil så pumpar den externa cirkpumpen mot stängd ventil, när värmepumpen laddar varmvatten.

Med driftfall "värme" menar jag drift mot värmesystemets distributionssystem d.v.s. radiatorer, golvvärme, fläkkonvektorer osv....
Med "laddade varmvattenberedaren" avser jag de gånger värmepumpen ackumulerar värmeenergi i beredaren.

Det är de två flödesvägar som finns för värmebäraren att flöda till, via den växlingsventil som sitter längst upp till vänster bakom frontplåten.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #82 skrivet: 23 januari 2015, 17:31:07 »
Är det inte en kulventil som sitter på returen? ser ut att vara tre st som sitter i bredd

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #83 skrivet: 23 januari 2015, 17:34:35 »
Han menade nog en avstängning för att slippa varmhålla vedpannan med värmepumpen.

Det där bypassröret var standard på IVT. Det som kan ställa till problem är om vattnet flödar åt fel håll i det. Röret skall ha samma temperatur som returen från radiatorerna. Om den inre cirkulationspumpen har högre flöde än den yttre går flödet i röret åt fel håll och det är inte alls bra för funktionen.

Frågan är hur mycket värme som läcker från vedpannan. Är det ett stängt spjäll mot skorsten?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #84 skrivet: 24 januari 2015, 08:30:26 »
Du skall inte köra cirk.pumpen på pannan Vp har ju en cirk.pump och shunten på pannan skall vara stängd, är det en backventil i den gula cirkeln skall det fungera, och gamla pannan blir inte varm. Har själv en sådan inkoppling och det funkar bra.

Utloggad Rolla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #85 skrivet: 14 augusti 2015, 00:19:10 »
Bättre sent än aldrig? :-\
Verkar som att cirk.pump på VP går konstant och på 67w, drog ner den ett hack till 47w. Den externa gamla cirk-pumpen går konstant på 60w vilket är dess maxeffekt. Finns ingen backventil eller kulventil som förhindrar detta. Däremot måste väl gamla cirk.pumpen gå, annars utgör den ett stort motstånd om den skall drivas runt av vattnet?

Förutom rördragningen så har jag konstiga temperaturer.
Är det sannolikt att flera temp.givare har pajat redan nu? eller är det kondens på rören som får givarna att strula?
Retur rad GT1 från 36 till 31  Nuv 36
Ute GT2 9.6 (stämmer)
VV GT3 Börv 51 Nuv 53.3 (jag mäter max 30´i kranen)
Komp GT6 77.2
Värmebärare ut GT8 51.3
Värmebärare in GT9 47.4
Köldbärare in GT10 31.4
Köldbärare ut GT11 97.5

Sitter en analog termometer på gamla radiator ut från vedpannan som visar ca 30 grader.
Smutssilen som sitter på returledningen från radiatorerna har jag gjort rent nu, var nog inte gjort sedan förra ägarna satte in pumpen...
Är det en smutsventil även på inkommande kallvatten till varmvattenberedaren?

Till saken hör att jag nu håller på att renovera kök/hall och har plockat bort åtta radiatorer som kommer ersättas av vattenburen golvvärme.
Tidigare hade jag bara konstiga givarvärden men nu har jag även dåligt varmvatten.
Innan den kopplas in så har systemet därför åtta radiatorer färre och returvattnet blir därför varmare.
Nu under sommaren är det inga problem för huset håls hyfsat varmt ändå. Det jag inte förstår är att varmvattnet bara är 30 grader??? Att jag tagit bort radiatorer och höjt retur rad skulle kunna sänka värmen i huset men borde inte påverka varmvattnet eller måste pumpen drive husvärmen för att kunna producera varmvatten? Kan jag då aldrig duscha varmt om det blir +40 grader ute?


Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #86 skrivet: 14 augusti 2015, 14:53:13 »
Du kanske kan sticka in ett finger under isoleringen på varmvattenberedaren? Eller kolla där med en termometer. Om det verkligen är 30 °C där så är ju tempgivaren defekt.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Rolla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #87 skrivet: 27 augusti 2015, 12:32:44 »
Detta är ju en dubbelmantlad beredare och som jag förstår så är värmevattnet i den yttersta och varmvattnet i den inre. Då går det inte att komma åt att känna på tanken för att se om vattnet är hett eller bara 30´. Hur som helst så måste väl givaren för varmvattnet vara paj om den visar 50 grader när det bara är 30.




Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19367
  • Karma +15/-15
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #88 skrivet: 27 augusti 2015, 12:57:44 »
Det är element vatten i den yttre behållaren men det håller inte element temp utan vp tar upp tempen i beredaren till högre temp så att värmen kan spridas till behållaren inuti som inte värms på annat sätt än via värme spridning från den yttre behållaren.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13356
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #89 skrivet: 27 augusti 2015, 14:44:07 »
Beredaren kan inte vara 30 grader om manteln är 50... En vanlig orsak till kallt varmvatten är blandningsventilen. Kolla hur varmt röret ut från beredaren blir när du tappar varmvatten.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!