Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Bosch
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hur få upp innetemperaturen
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
3
[
4
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Hur få upp innetemperaturen (läst 17728 gånger)
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
sommar1976
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Malmö / Sverige
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Kön:
sommar1976
SV: Hur få upp innetemperaturen
«
Svar #45 skrivet:
02 december 2010, 18:32:19 »
Citera
Det var nog att den stannade som skrämde mig. Vattnet är tillbaka på 31 grader och elementen likaså. Ute -7.
Ska äta middag och sen testa igen med att växla till handkörning och våga mig på att starta med elpatronen.
Hoppas att det fungerar för det är dags för babyn att bada. I värsta fall får jag väl värma vatten i vattenkokaren och blanda i badvattnet.
Loggat
sommar1976
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Malmö / Sverige
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Kön:
sommar1976
SV: Hur få upp innetemperaturen
«
Svar #46 skrivet:
02 december 2010, 19:41:02 »
Citera
Testar att köra pannan med elpatronen i en kvart, får hoppas att det blir varmvatten. Men problemet med den obefintliga värmen här inne fortsätter. 17 grader. Usch.
Loggat
sommar1976
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Malmö / Sverige
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Kön:
sommar1976
SV: Hur få upp innetemperaturen
«
Svar #47 skrivet:
02 december 2010, 20:55:05 »
Citera
Det hjälpte bara upp varmvattnet medan endast elpatronen var igång, sedan skönk varmvattnet igen. Medan varmvattnet var varmt sjönk elementtemperaturen. Så inget har blivit bättre, men det var värt ett försök. Får kontakta energitjänst igen.
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13364
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Hur få upp innetemperaturen
«
Svar #48 skrivet:
02 december 2010, 22:01:27 »
Citera
Att elementen svalnade är inte så konstigt - Cirkulationspumpen stod still under handkörningen.
När du ändå håller på (och för att förbereda för reparatören) så kan du ju testa att handköra de olika sakerna och kolla att allt verkar funka...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
3
[
4
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Bosch
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hur få upp innetemperaturen
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1034
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
pskjonte
Smurfen.
TS Comfort AB
dan3051
rocas
DouglasJet
DonPablo
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info