SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #15 skrivet: 10 november 2010, 09:21:42 »

Nej jag har ingen natt sänkning, den stod hela dagen igår och försökte få upp tempen i huset men klarade det inte.

Framledningstempen var ca30grader medan bör värdet var 52grader, borde han inte komma upp till ca50grader?
Borde inte elpatronen gå in om inte önskad innetemp uppmås?

Jo visst borde den komma upp i rätt temperatur, speciellt om du har eltillskott aktiverat.
Att det såg ut som om pumpen hade varit avstängd för 16 minuter sedan kan bero på
att de avfrostade (på avfrostning följer ett par minuter då pumpen är avstängd).
Det är också konstigt att den endast går med 40 Hz, men det kan bero på att responsen
är lågt satt. Har du VVC system? Hur ofta avfrostar pumpen?
Har du strömbegränsning installerad och har strömbegränsningen isåfall slagit in (kolla i 8.3.1 - 8.3.5 samt 5.14.1)?

Jag får för mig att Meny 9.3.13 Diff VP-TS tillståndet triggas men att pumpen inte hinner varva
upp förens den blir avbruten (tex. vv produktion eller avfrostning).
Kan du kolla vad Meny 9.1.9   Max KompFrek akt/ins är inställt på?

Jag skulle försöka med att öka kompressorresponsen genom att sätta sätta upp Meny 9.6.3 Max deltaF till 10.

/Jonas
« Senast ändrad: 10 november 2010, 09:51:31 av jonasb »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad modus72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #16 skrivet: 10 november 2010, 09:27:40 »
Det måste vara något fel på systemet. Värmer själv 200m2 + källare med en Nibe Split och det har inte varit något problem att klara behovet utan värmetillskott vid 2 graders temperatur. Har du prövat att forcera pumpen till maxfrekvens?

Utloggad Jim80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #17 skrivet: 10 november 2010, 11:33:59 »
Det måste vara något fel på systemet. Värmer själv 200m2 + källare med en Nibe Split och det har inte varit något problem att klara behovet utan värmetillskott vid 2 graders temperatur. Har du prövat att forcera pumpen till maxfrekvens?

Nej det har jag inte prövat då jag inte kan så mkt om värmepumpar...

Utloggad modus72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #18 skrivet: 10 november 2010, 13:10:04 »
Med meny 9.1.8 kan man ställa in minfrekvens för kompressorn, och med meny 9.1.9 maxfrekvens. Du kunde ju prova att temporärt ställa 9.1.8 på 85Hz för att se om utedelen är kapabel att generera hög värme. Pumpen kommer då att gå som en on/off pump. Kolla samtidigt att 9.1.9 inte är inställd på lägre värde än 85 Hz, vilket är fabriksinställningen. 9.1.10 reglerar max ström, den är ställd på 15 från fabrik, kolla att den inte är ställd lägre.
Har du förresten gått ut och inspekterat utedelen, så att den inte är igensatt av löv?

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #19 skrivet: 10 november 2010, 21:29:38 »
Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?



Jo så var det, jag ändrade tillbaka värdet till 400 och då starta elpatronen och efter en stund så va framledningstempen 45grader..
Jag har en misstanke att det ändå inte har med det att göra, det är så att när VB fram understiger börvärdet
med 13 grader (fabriksinställningen) sätts gradminutrarna till värdet för tillskottsel +1 (i ditt fall -999 GM) och
stannar där tills att kompressorn uppnått max frekvens (85 Hz fabriksinställt) och börjar först därefter
räkna gradminuter på normalt sätt. Nu verkar din kompressoraldrig aldrig komma upp i maxfrekvens varför den stannar på -999 GM
och el startar inte. När du sedan ändrar GM för elspets till -400 hoppar elen nog igång efter som GM var -999?
Vi får se om det hände igen (hoppas inte), om det gör det kan det nog vara läge att återställa till fabriksinställningar.
Hursomhelst verkar det vara något knepigt med ditt system, efter 16 minuter med -999 GM och sådan diff mellan
bör och är skall den absolut komma upp i 85 Hz, gör den inte det kommer du inte att få någon vidare driftsekonomi!
MVH/Jonas
Ps. Jag har alltid mitt GM för elspets satt till -1000 och det fungerar bra! Ds.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 23:47:06 av jonasb »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad Jim80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #20 skrivet: 11 november 2010, 05:32:37 »



[/quote]

Jo så var det, jag ändrade tillbaka värdet till 400 och då starta elpatronen och efter en stund så va framledningstempen 45grader..
[/quote]
Jag har en misstanke att det ändå inte har med det att göra, det är så att när VB fram understiger börvärdet
med 13 grader (fabriksinställningen) sätts gradminutrarna till värdet för tillskottsel +1 (i ditt fall -999 GM) och
stannar där tills att kompressorn uppnått max frekvens (85 Hz fabriksinställt) och börjar först därefter
räkna gradminuter på normalt sätt. Nu verkar din kompressoraldrig aldrig komma upp i maxfrekvens varför den stannar på -999 GM
och el startar inte. När du sedan ändrar GM för elspets till -400 hoppar elen nog igång efter som GM var -999?
Vi får se om det hände igen (hoppas inte), om det gör det kan det nog vara läge att återställa till fabriksinställningar.
Hursomhelst verkar det vara något knepigt med ditt system, efter 16 minuter med -999 GM och sådan diff mellan
bör och är skall den absolut komma upp i 85 Hz, gör den inte det kommer du inte att få någon vidare driftsekonomi!
MVH/Jonas
Ps. Jag har alltid mitt GM för elspets satt till -1000 och det fungerar bra! Ds.
[/quote]




Hur kan jag kolla så att den kommer upp i max frekvens?

Utloggad Jim80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #21 skrivet: 11 november 2010, 06:44:55 »
Med meny 9.1.8 kan man ställa in minfrekvens för kompressorn, och med meny 9.1.9 maxfrekvens. Du kunde ju prova att temporärt ställa 9.1.8 på 85Hz för att se om utedelen är kapabel att generera hög värme. Pumpen kommer då att gå som en on/off pump. Kolla samtidigt att 9.1.9 inte är inställd på lägre värde än 85 Hz, vilket är fabriksinställningen. 9.1.10 reglerar max ström, den är ställd på 15 från fabrik, kolla att den inte är ställd lägre.
Har du förresten gått ut och inspekterat utedelen, så att den inte är igensatt av löv?

Ska pröva att ändra inställningen, ja jag har kollat på den och där finns inga löv eller annat skit i den.

Utloggad modus72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #22 skrivet: 11 november 2010, 07:43:51 »
Meny 5.14 visar pumpfrekvensen. 85Hz är max

Utloggad Jim80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #23 skrivet: 15 november 2010, 07:21:13 »
Kan bara informera om att nu fungerar den igen.. :)

Och det är ju inte supporten på Nibe som ska ha tack

Utloggad modus72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #24 skrivet: 15 november 2010, 15:37:32 »
Vad var orsaken och lösningen till problemet?

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #25 skrivet: 03 december 2010, 00:08:17 »
Jim, du skulle inte kunna dela med dig om vad felet var? Att dela med sig av erfarenheter är lite av iden
bakom detta forum ^-^
MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad Jim80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #26 skrivet: 03 december 2010, 21:03:54 »
Jim, du skulle inte kunna dela med dig om vad felet var? Att dela med sig av erfarenheter är lite av iden
bakom detta forum ^-^
MVH/Jonas

Jag gjorde en fabriks-återställning så vips så gick fläkten upp till 85Hz, så jag vet inte vad som var fel innan men så bra den fungerar nu har den aldrig gjort.

Hur ställer man in den så att innegivaren styr mer? så som det är nu så går den på ute temp fast man har inne givare eller har jag fel?

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Fråga om Nibe Split
« Svar #27 skrivet: 03 december 2010, 21:30:52 »
Jag gjorde en fabriks-återställning så vips så gick fläkten upp till 85Hz, så jag vet inte vad som var fel innan men så bra den fungerar nu har den aldrig gjort.

Hur ställer man in den så att innegivaren styr mer? så som det är nu så går den på ute temp fast man har inne givare eller har jag fel?

Tack för informationen :)
För att aktivera innegivare ställer du in följande parametrar:

Aktivering av rumssgivare:
Meny 9.3.5 Rumsenhet
Meny 9.3.6 Rumsstyrningstyp

Reglerparametrar – rumsgivare:
Meny 6.1 Rumskompensering - ju högre värde destå bättre komfort men också sämre verkningsgrad (jag har 6 inställt)
Meny 8.2.5 Hysteres - se mina driftsanvisningar för råd hur denna skall ställas (jag har satt den till maximala värdet: 10 grader)

/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren