Nej jag har ingen natt sänkning, den stod hela dagen igår och försökte få upp tempen i huset men klarade det inte.Framledningstempen var ca30grader medan bör värdet var 52grader, borde han inte komma upp till ca50grader?Borde inte elpatronen gå in om inte önskad innetemp uppmås?
Det måste vara något fel på systemet. Värmer själv 200m2 + källare med en Nibe Split och det har inte varit något problem att klara behovet utan värmetillskott vid 2 graders temperatur. Har du prövat att forcera pumpen till maxfrekvens?
Citat från: Jim80 skrivet 10 november 2010, 05:26:50Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?Jo så var det, jag ändrade tillbaka värdet till 400 och då starta elpatronen och efter en stund så va framledningstempen 45grader..
Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?
Med meny 9.1.8 kan man ställa in minfrekvens för kompressorn, och med meny 9.1.9 maxfrekvens. Du kunde ju prova att temporärt ställa 9.1.8 på 85Hz för att se om utedelen är kapabel att generera hög värme. Pumpen kommer då att gå som en on/off pump. Kolla samtidigt att 9.1.9 inte är inställd på lägre värde än 85 Hz, vilket är fabriksinställningen. 9.1.10 reglerar max ström, den är ställd på 15 från fabrik, kolla att den inte är ställd lägre.Har du förresten gått ut och inspekterat utedelen, så att den inte är igensatt av löv?
Jim, du skulle inte kunna dela med dig om vad felet var? Att dela med sig av erfarenheter är lite av idenbakom detta forum MVH/Jonas
Jag gjorde en fabriks-återställning så vips så gick fläkten upp till 85Hz, så jag vet inte vad som var fel innan men så bra den fungerar nu har den aldrig gjort.Hur ställer man in den så att innegivaren styr mer? så som det är nu så går den på ute temp fast man har inne givare eller har jag fel?