Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 84908 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #165 skrivet: 14 november 2010, 11:16:12 »

Varför är det större risk att 9 kw blir en elpanna än 7 kw. Sc:,h

En 9kW kommer att ligga på gränsen redan utan elpatron, en 7kW har hyfsad marginal. Om 7kW ligger på 55/45 utan elpatron så blir det runt 67/52 med 3kW el varav kompressorn står för 62/52 vilket en IVT ska klara. Med 9kW har du 62/52 på kompressorn, kliver då 3kW el in har du ca 73/60 varav kompressorn står för 70/60, för högt.
 

Varför skulle man spetsa med 3 kw ? borde ju räcka med 1 kw nu är jag osäker om man kan få 1 kw spets men 1.5 kw kan man få om man klarar sig med 7 + 3 spets så bör väl 9 + 1.5 kw räcka också eller ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #166 skrivet: 14 november 2010, 11:33:32 »
 Thumbsup smurfen varför spetsa med 3 kw i ett system som är utanför standard när man med enkla medel kan gör det i tex 60watt ;)om det är det som saknas för att nå börvärde..Nästa steg som kommer ligger på 120watt och såvidare .Blir det stora övertempereringar ? NEJ det blir  Thumbsup cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad rcman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #167 skrivet: 14 november 2010, 14:58:24 »
önskad effekttäckning = 70%
max tillskottseffekt = 2,6 kW

Under husets data står dessutom: Beräknad/angiven effekt = 10,7 kW

Troligen är 10,7 kW husets värmebehov (uppvärmning plus varmvatten) vid DUT. Pumpen ger  8,2 kW vid 0/45 vilket blir kanske 8 kW när 55 grader fram när elpatronerna hjälper till. Det och tillskottseffekten 10,7 kW. Men jag får det till 75 % effekttäckning. Det kan vara så att önskad effekttäckning 70 % betyder att det skall vara mer än 70 %.
så enligt dig kan en 9 kw pump funka och jag behöver inte byta ner till 7 kw pump?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #168 skrivet: 14 november 2010, 15:30:19 »
ok, har mätt alla radiatorer i huset nu.

på nedre våningen gäller följande :
sovrum - en enkel (103 cm längd x 57 cm höjd) och en dubbelpanel (72 x 60)
hall - en enkel (130x72), en till enkel (160x33)
allrum - trippel (120x60)
badrum/tvättrum - en enkel (72x78cm)

övre våning gäller följande :
matrum - en dubbel (72x57 - aldrig igång)
vardagsrum - en enkel (280x58), ännu en enkel (103x59 - aldrig igång)
kök - dubbel (128x58 - är aldrig igång)
sovrum - dubbel (214x58)
sovrum - dubbel (128x58)
litet sovrum - enkel (100x58)

Det är ingen som räknat på detta va?
Jag får det till drygt 6 kW vid DT30 (50 ºC framledning).
Men eftersom dagens värmepumpar klarar upp till 65 ºC på framledningen med kompressor så borde det funka med en 9 kW utan att kompressorn släcks. Sc:,h
Fast då måste alla radiatorer vara på och intrimmade.

Det kommer bli korta drifttider utan en volymtank.
« Senast ändrad: 14 november 2010, 15:31:57 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #169 skrivet: 14 november 2010, 17:37:58 »
ok, har mätt alla radiatorer i huset nu.

på nedre våningen gäller följande :
sovrum - en enkel (103 cm längd x 57 cm höjd) och en dubbelpanel (72 x 60)
hall - en enkel (130x72), en till enkel (160x33)
allrum - trippel (120x60)
badrum/tvättrum - en enkel (72x78cm)

övre våning gäller följande :
matrum - en dubbel (72x57 - aldrig igång)
vardagsrum - en enkel (280x58), ännu en enkel (103x59 - aldrig igång)
kök - dubbel (128x58 - är aldrig igång)
sovrum - dubbel (214x58)
sovrum - dubbel (128x58)
litet sovrum - enkel (100x58)

Det är ingen som räknat på detta va?
Jag får det till drygt 6 kW vid DT30 (50 ºC framledning).
Men eftersom dagens värmepumpar klarar upp till 65 ºC på framledningen med kompressor så borde det funka med en 9 kW utan att kompressorn släcks. Sc:,h
Fast då måste alla radiatorer vara på och intrimmade.

Det kommer bli korta drifttider utan en volymtank.
Jo , jag har räknat på det och fått det till 6,5kW vilket är ett värde vi använt i diskussionen. Nu har tydligen även du kommit fram till samma sak så det styrker ju riktigheten. Som du säger kommer en 9:a vara på gränsen. 
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #170 skrivet: 14 november 2010, 17:49:05 »
Om kunden inte vill ha spets någonsin så är det inga problem. Och vill vi bara ha lite så går det också fint.
Det handlar bara om hur man vill ha det. *vinkar*

Utloggad rcman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #171 skrivet: 14 november 2010, 17:53:53 »
Om kunden inte vill ha spets någonsin så är det inga problem. Och vill vi bara ha lite så går det också fint.
Det handlar bara om hur man vill ha det. *vinkar*
vad innebär det "att ha spets" ?

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #172 skrivet: 14 november 2010, 17:54:46 »
Om kunden inte vill ha spets någonsin så är det inga problem. Och vill vi bara ha lite så går det också fint.
Det handlar bara om hur man vill ha det. *vinkar*
vad innebär det "att ha spets" ?

El-patrons drift eller ej...
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad rcman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #173 skrivet: 14 november 2010, 17:55:16 »
Det är ingen som räknat på detta va?
Jag får det till drygt 6 kW vid DT30 (50 ºC framledning).
Men eftersom dagens värmepumpar klarar upp till 65 ºC på framledningen med kompressor så borde det funka med en 9 kW utan att kompressorn släcks. Sc:,h
Fast då måste alla radiatorer vara på och intrimmade.

Det kommer bli korta drifttider utan en volymtank.
grejen är att vi inte brukar ha alla radiatorer på under vintern (tex den i köket och den i matrummet.
Under sommaren har vi inte en enda på.

Hur påverkar detta det hela?

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #174 skrivet: 14 november 2010, 18:05:57 »
Det är ingen som räknat på detta va?
Jag får det till drygt 6 kW vid DT30 (50 ºC framledning).
Men eftersom dagens värmepumpar klarar upp till 65 ºC på framledningen med kompressor så borde det funka med en 9 kW utan att kompressorn släcks. Sc:,h
Fast då måste alla radiatorer vara på och intrimmade.

Det kommer bli korta drifttider utan en volymtank.
grejen är att vi inte brukar ha alla radiatorer på under vintern (tex den i köket och den i matrummet.
Under sommaren har vi inte en enda på.

Hur påverkar detta det hela?

Varför är dom ej på om man får va nyfiken  Sc:,h
Du bör ha på 70% av alla raddar (eller hur är det ni gängse säger  ;)).
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #175 skrivet: 14 november 2010, 18:28:09 »
vi säger att han vill göra så så bygger vi efter det Thumbsup  En radiator på eller alla  spelar ingen roll ;)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13355
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #176 skrivet: 14 november 2010, 18:30:31 »
Det är ingen som räknat på detta va?
Jag får det till drygt 6 kW vid DT30 (50 ºC framledning).
Men eftersom dagens värmepumpar klarar upp till 65 ºC på framledningen med kompressor så borde det funka med en 9 kW utan att kompressorn släcks. Sc:,h
Fast då måste alla radiatorer vara på och intrimmade.

Det kommer bli korta drifttider utan en volymtank.
grejen är att vi inte brukar ha alla radiatorer på under vintern (tex den i köket och den i matrummet.
Under sommaren har vi inte en enda på.

Hur påverkar detta det hela?

Värmepumpen reglerar temperaturen på radiatorerna utifrån aktuellt värmebehov, så alla radiatorer skall vara på hela tiden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #177 skrivet: 14 november 2010, 18:45:10 »
Inte nödvändigtvis Purjo. Men det är ju det normala förfarandet.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #178 skrivet: 14 november 2010, 18:58:06 »
Inte nödvändigtvis Purjo. Men det är ju det normala förfarandet.

Jag har inte på alla.
Ett är helt avstängt och ett annat är strypt, fungerar bra  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad rcman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #179 skrivet: 14 november 2010, 19:11:17 »
när jag säger att vi inte har alla radiatorer på så menar jag att vi har ställt deras reglage på 0 så att de inte blir varma.

Anledningen till detta är att vissa rum tenderar att bli för varma då samt att vissa rum inte behöver uppvärmning (till exempel köket där matlagning pågår konstant och matrummet där vi sällan äter eller befinner oss på). Dessutom har vi ett en radiator i övre vardagsrummet som är bakom en soffa (vi vill inte flytta på soffan) så den känns onödig att ha på - detsamma gäller ett av sovrummen där ingen befinner sig i under dagen (bara vid sovdags - då drar vi på radiatorn).

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!