Författare Ämne: Nibe 410P Problem  (läst 13202 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2010, 21:52:02 »
NU HÄNDE NÅTT :D
Skruven under pumpen var på tvärsan, jag vred den så spåret är längsgående röret, först blev rörret kallt, sen börja den sakta bli riktigt varmt, och nu kände jag på rören till elementet, det nedre röret börjar bli riktigt varmt, och det övre ljummet.
Betyder det att du har funnit felet??? *roflmao*

 Thumbsup

Jo, var spåret på tvärs så var ventilen stängd.
Undrar vem som stängt denna ventil?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Eckim

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2010, 22:06:57 »
Den var nog så vid leveransen, den har aldrig fungerat till min belåtenhet.
Jag har också tyckt att det blåser in kalluft, och nu har värdet på "kod 09" stigit från 06-11 till 25
Så tydligen har du lyckats fixa det åt mig på distans!! Kanon :D
Nu är det så att jag varit mycket lite hemma sen jag skaffade denna så därför har jag inte tagit tag i  saken, men nu när jag tillbringar min tid mycket mera här så måste man göra nått.

Nu ska jag även ta hit någon som kan trimma luftflödet, du har inte såna prylar och sugen på en semesterhelg med allt ingår??? ^-^

Belöning väntar, hur får jag tag på dig???

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2010, 22:22:30 »
Jo, ventilerna är kanske stängda vid leveransen...
Jag har inga prylar för att trimma in ventilationen.
Tack för att du erbjuder belöning, men det är inte nödvändigt. Jag vill inte verka otacksam, men jag gör detta för att jag tycker det är kul.  :D
« Senast ändrad: 26 oktober 2010, 22:25:21 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Eckim

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2010, 22:24:53 »
Detta är guld värt för mig, så jag vill visa uppskattning!!!

Jobbar du med detta dagligen eller är det en s.k. hobby?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2010, 22:25:54 »
Mest ett fritidsintresse.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Eckim

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2010, 22:32:55 »
Oki, imponerande...
Tack så hjärtligt för hjälpen och nu har du fått mail  ;)

Utloggad macka

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2010, 23:01:38 »
Vet inte om jag ska "kapa" denna tråd eller skapa ny?
Men verkar ju vara lite liv här så testar :)

Iaf har jag pumpen tråden handlar om, den har minst sagt haft problem till och från. Nu senast jag hade en "reparatör" eller vad man nu ska kalla dem? Iaf de som satt in den åt mig. Då "fann han" direkt problemet att en fläkt mer eller mindre gick i vatten (den sitter längst upp till höger på min) och denna behövdes dräneras. Sagt och gjort efter mkt meckande och slangen som skulle leda bort vatten var ju kort sagt igentäppt. Denna slang som ska leda bort vatten (mkt osäker då jag inte riktigt förstår mig på allt detta?) var rundlagd sig själv och troligen därför vatten ej kunnat ledas bort som det är tänkt. Reparatören kapade denna slang och nu droppar där vatten, tyvärr inte ner i avlopp utan i en bytta som jag måste tömma varje dag.

Detta "problem" har mer eller mindre vart så en längre tid (sen installation typ?) då detta aldrig åtgärdats samt vattnet omöjligt har kunna rinna bort. Vatten har istället droppat ur och igenom hela maskinen till följd att vissa dagar har pumpen haft en ganska så stor vattensamling runt sig...

Tja har som sagt idag pratat lite med Nibe (ringde dem direkt och de rekommenderade FMT i Sollentuna) som jag nu väntar på att de ska höra av sig men vet någon här vad som är problemet med min pump skulle jag bli minst sagt mkt glad! :D

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2010, 23:07:57 »
Med rundlagd hoppas jag att du menar vattenlås, för så skall det vara.

På den sidan av luftflödet är det övertryck med kall avluft och har du inget vattenlås på dräneringen så kommer det att blåsa så kall luft ur denna slang att det till slut fryser i slangen.

Dräneringen måste man ha koll på så att den inte blir täppt.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad macka

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2010, 23:14:04 »
Med rundlagd hoppas jag att du menar vattenlås, för så skall det vara.

På den sidan av luftflödet är det övertryck med kall avluft och har du inget vattenlås på dräneringen så kommer det att blåsa så kall luft ur denna slang att det till slut fryser i slangen.

Dräneringen måste man ha koll på så att den inte blir täppt.

Tja you tell me kort sagt...
Han som kapade bort detta "problem" sa iaf att där skulle vatten rinna ut och det har det ju inte gjort förrän nu. Det droppar nu vatten ifrån denna slang och hade den förut i den "kopp" som skulle leda bort vattnet till avloppet men detta fungerade inte. Jag testade att lyfta bort slangen och då rann det en del vatten och detta droppar nu i en bytta ditställd av mig som jag tömmer varje dag nu.

Otroligt tacksam för hjälp! Av förhoppningsvis några som kan mer än dem jag tidigare anlitat...

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2010, 23:24:42 »
Med rundlagd hoppas jag att du menar vattenlås, för så skall det vara.

På den sidan av luftflödet är det övertryck med kall avluft och har du inget vattenlås på dräneringen så kommer det att blåsa så kall luft ur denna slang att det till slut fryser i slangen.

Dräneringen måste man ha koll på så att den inte blir täppt.

Tja you tell me kort sagt...
Han som kapade bort detta "problem" sa iaf att där skulle vatten rinna ut och det har det ju inte gjort förrän nu. Det droppar nu vatten ifrån denna slang och hade den förut i den "kopp" som skulle leda bort vattnet till avloppet men detta fungerade inte. Jag testade att lyfta bort slangen och då rann det en del vatten och detta droppar nu i en bytta ditställd av mig som jag tömmer varje dag nu.

Otroligt tacksam för hjälp! Av förhoppningsvis några som kan mer än dem jag tidigare anlitat...

Det måste alltid rinna vatten ur denna slang när kompressorn går och i orginal installation så borde vattnet hamna i en golvbrunn (handfat, toastol, duschkabin, avlopp, you name it, men inte ett parkettgolv  ;) .

Detta behöver du ingen reparatör till. Dra en ny slang med en "loop" så nära början av slangen som möjligt och se till att andra ändan mynnar i en golvbrun (eller inte rinner ut på golvet).

Edit: Och se för sjutton till att det är ett naturligt fall på slangen hela vägen till din spillkopp.
« Senast ändrad: 26 oktober 2010, 23:27:47 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad macka

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2010, 23:41:17 »
Det måste alltid rinna vatten ur denna slang när kompressorn går och i orginal installation så borde vattnet hamna i en golvbrunn (handfat, toastol, duschkabin, avlopp, you name it, men inte ett parkettgolv  ;) .

Detta behöver du ingen reparatör till. Dra en ny slang med en "loop" så nära början av slangen som möjligt och se till att andra ändan mynnar i en golvbrun (eller inte rinner ut på golvet).

Edit: Och se för sjutton till att det är ett naturligt fall på slangen hela vägen till din spillkopp.

Tackar återigen för hjälpen!
Slangen har alltid haft denna "loop" men då ej fungerat, slangen var igentäppt så inget kunde komma igenom den. Nu rinner vatten iaf igenom slangen ifråga men hur får jag detta att fungera optimalt?
I den sk spillkoppen som den legat i tidigare verkar vattnet inte kunna rinna ut, ska kolla mer noggrant hur vattnet härifrån kan komma ner i golvbrunnen. Dock vet jag inte om detta beror på undertryck då den snarare verkar suga luft och i mitt fall även vatten här upp till fläkten som förut gick i vatten. Jag ska testa detta med en förlängd slang! Slangen har i nuläget ett naturligt fall hela vägen ner till spillkoppen eller i mitt fall byttan...

Det vore ju riktigt bra om jag kunde lösa detta på egen hand men jag litar/tror kanske att FMT kan hjälpa mig, de sa att miniavgiften är 1500kr och så är frågan om ni kan hjälpa mig för mindre säg ;)

Iaf så har jag haft en del med denna pump och tror mig ändå vilja ha en expert här och tittar på den men uppskattar verkligen den hjälp jag kan få härifrån!

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #26 skrivet: 26 oktober 2010, 23:55:17 »
Röret där slangen börjar är inget annat än botten på kondensvattentråget (samma som på luft/vatten pumpar).
När pumpen kyler frånluften så bildas kondens som blir till vattendroppar som hamnar i tråget och ut genom slangen.

Finns inga som helst problem med att köra pumpen utan slang men som du har märkt så rinner det vatten ur den och det måste du ta hand om, dvs se till att det kan rinna bort av egen kraft och inte kunna samlas.

Det allra enklaste är att koppla på en slang och låta det rinna av men precis som luft/vatten pumpar har sitt problem med ett litet isberg under utedelen så måste du se till att det inte kan frysa på.

Därför har slangen ett vattenlås, dvs en vertikal loop som alltid är vattenfylld i sin nedre halva.

Dra en ny slang och se till att du ordnar ett vattenlås i början av slangen så har du fixat ditt problem.

En hink skulle inte jag vilja ha, det bokstavligen forsar vatten när kompressorn går.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Eckim

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2010, 23:56:35 »
Jag är dock mäkta imponerad hur någon bara ställer upp i detta forum.
Jag fick hjälp och det har löst sig, nu är det ett par grader minus och det funkar ännu, på Nibe lyckades dom inte dessutom tog det så länge innan man fick svar att man tappar kollen på vad man håller på med, dessutom så ändrar utetempen hela tiden så och i mitt fall var det en avgörande faktor att ta tag isaken när man har felet framme.
Dessutom sparade jag både pengar och tid, sen har man ju lärt sig lite också  :)

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2010, 00:25:51 »
Jag känner flera som har "fixat" med sin slang när den har blivit täppt och struntat i "kanelbullen" eller snurren för att de inte förstår vad den fyller för funktion, vattnet skall ju bara rinna bort.

Sedan har de stått förvånade när det är översvämning inne i pumpen pga igenfrusen dränering.

Inte lätt att alltid förstå hur allt hänger ihop.

Sedan att vi hjälper folk i detta forum beror ju bara på ett gemensamt intresse och en glädje i att dela med sig av erfarenhet.

Jag har inte den bästa erfarehet av Nibe support heller.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2010, 07:51:28 »
Precis som TokJan skriver så ska det vara ett vattenlås på avrinningen.
Sen sitter det ett filter i VP:n som ska hindra damm och smuts att komma fram till förångaren, kan det vara hål i filtret?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!