Källa: Vedpärmen 1996.05.20 B12. Dimensionering Sidan B12. 4
novator, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm • Tel 08-441 70 90 • Fax: 08-441 70 89 • Internet:
http://www.novator.seDimensionering av expansionskärl
Eftersom expansionskärlet ska ta upp volymökningen på hela
vattenvolymen, blir expansionskärlet större med en ackumulatortank.
Öppna expansionskärl
Om det är möjligt bör i första hand öppna expansionskärl
användas. Kärlets volym ska alltid vara minst 5 procent av total
vattenvolym. För stort kärl är ingen nackdel.
Slutna expansionskärl
Vid slutna system skall även förtryck och det statiska trycket
beaktas. Detta betyder att det slutna kärlets volym nästan alltid
blir betydligt större än motsvarande öppna expansionskärl. Den
exakta volymen skall beräknas från fall till fall men brukar ofta
hamna på 8-10 procent av vattenvolymen.
Total vattenvolym
För att kunna beräkna anläggningens totala vattenvolym
måste hänsyn tas till alla ingående delar i anläggningen- radiatorer,
konvektorer, panna, varmvattenberedare, rörledningar mm.
Kärlvolym= Nyttoinnehåll/ Nyttoverkningsgrad
Först måste anläggningens vattenutvidgning beräknas (nyttoinnehåll)
.
Nyttoinnehåll
= Procentuell utvidgning av vattnet i anläggningens vattenvolym
Procentuella utvidgningen fås ur diagram. Man måste då veta
anläggningens dimensioneringstemperatur dvs den temperatur
man vill att vattnet ska ha (ofta 80 grader).
Pannans vattenvolym finns angiven i respektive leverantörskatalog.
Vattenvolymen i rörsystemet kan beräknas enligt vidstående
tabell. Vattenvolymen i radiatorerna kan överslagsmässigt
beräknas enligt tabell.
Nyttoverkningsgrad
= (Sluttrycket - Förtrycket )/ Sluttrycket (i ata)
Säkerhetsventilen
Säkerhetsventilens öppningstryck (sluttryck) är anläggningens
högsta tillåtna drifttryck. Som regel är pannans drifttryck utslagsgivande.
Enligt Planverkets- och Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser
fär en anläggning förses med en säkerhetsventil med
max 1,5 atö (= 2,5 ata) öppningsstryck utan krav på periodiskt
återkommande besiktning.
Förtrycket ska vara ungefär lika med nivåskillnaden omräknat
till ata. 1 atmosfärs övertryck= 2 ata