0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Verkar som folk blandar ihop kriterierna mellan Nibe och Comfortzone som har helt olika förångar-batterier.Avluften ut bör ligga på någon/några + grader på Nibe, Ecozone kan köra minus ut.Kör man minus ut på Nibe får man dålig ekonomi+mycket avisningar.Lösningen med reglerbara hastigheter via kompressormatat relä är en klart bra lösning på ett gammalt problem med komfort där man har FLVP i ett hus.
Hur har Art Deco kommit fram till att Niben avluft skall ligga runt noll? Är det självlärt eller finns det rekommendationer från Nibe?
För att få någon effekt med ett kompressorstyrt relä så måste kompressorn stanna och det gör den nästan aldrig vintertid.Smartare är då att sätta en termostat på avluften som ökar på fläkten om den går under +-0. Då får man effekten av att pumpen själv kommer att reglera det flöde den behöver.
Ingen dum ide tror jag.Lite handgemäng med lödkolven och någonting liknande denna https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/init.do?shop=ELFA_SE-SV#item=37-061-99; skulle ju kunna höjja bägge flaktarnas fart vid kompressordrift och återgå till "snikläge" när kompressorn är avstängd.Om det får andra konsekvenser är ju en bra fråga
Ju varmare förångare desto mindre skillnad mellan förångare och kondensor och mer effekt.
0 eller +1 ºC avluftstemp kommer från att inte behöva avfrosta vilket gör att pumpen står still helt i 20 minuter.