Då har man varit iväg och handlat det sista inför julen , puhhh va folk överallt När det gäller förbrukning på lysrör kontra ledrör så har jag gjort lite egnamätningar.Mätinstrument: ABB DeltaPlus DAM13000 kontrollerad mot elmätare Iskra MT300-D1A51-G12F (aktiv effekt).Avlästa värden på ABB energimätaren är aktiv effekt samt effekt faktor ,reaktiv effekt samt skenbar effekt är beräknade.Resultat:Nya Lysrör 2X36W i ny armatur(vanliga drosslar med glimtändare)Aktiv Effekt = 85W , Effekt Faktor 0,92 ,Reaktiv Effekt 36,2VAr ,Skenbar Effekt 92,4VALedrör 2X18W i ny armatur(vanliga drosslar med glimtändare)Aktiv Effekt = 36W , Effekt Faktor 0,32 ,Reaktiv Effekt 106,6VAr ,Skenbar Effekt 112,5VALedrör 2X18W direktmatade med 240VAktiv Effekt = 36W , Effekt Faktor 0,96,Reaktiv Effekt 10,5VAr ,Skenbar Effekt 37,5VASom ni säkert vet så betalar vanliga el kunder baraför aktiv effekt , större industrier för aktiv och reaktiv effekt.Så man kan förstå att vissa inom elbranchen inte tyckerom ledrören i vanliga armaturer,speciellt el leverantörer/nätägare dom fårju "betala"för reaktiv effekt på nätet.Samma gäller industrier som måste betala/kompensera förreaktiv effekt.