SV: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?
« Svar #30 skrivet: 25 april 2011, 20:56:30 »
Då skall jag ge min input på Fighter2010 12kW installerad vid min hyresfastighet.
Installation 2004 drift ca 3 månader sen skar kompressorn "internt överhettningsskydd löste ut"
Efter mycket telefonerande med NIBE kom några gubbar på besökfrån fabriken o bytte hela VPn.
6 månader senare "2005"rasade kompressorn igen
Denna gång bytte man bara kompressorn på garanti.
Sedan gick den till 2009 då den började ge dålig effekt "lågt delta t"
Då hade servicen gått över till en lokal rörfirma.
De skickade en tekniker som fipplade runt och bytte givare felsökning "3gånger" vill jag minnas???
Ingen bättring ,mer felsökning gav att kompressorn måste bytas. Jag hade tecknat tilläggsförsäkringen.
En ny kompressor skulle kosta 17000...Efter bytet fungerade den några dagar , sedan samma skit "lågt Dt".
Ny felsökning då visade det sig att en backventil kärvade... "Tror inte att kompressorn var kass när den byttes".
Sedan kom räkningen på kompressorbytet samt felsökningen 33200kr.
När sedan försäkringbolaget skulle ta hand om detta visade det sig att den bara täckte självrisken upp till 3500kr.
Jag hade 8500 i självrisk eftersom det är en hyresfastighet. resultatet blev att jag åkte på 5000 som var mellanskillnaden.


Missnöjd



hanibal bcheri

  • Gäst
hanibal bcheri
SV: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2015, 12:55:47 »
Har exakt samma problem
med nibe fighter

men denna gång mitt eget försäkrings bolag förbjuder
att båbörja repration utan godkännande av kostnaden
och artic försäkrigen vägrar gör något inana folksam beslutar i ärandet

så nibe läger ansvart
på stockholms pool och värme
i h de väntar på artic och folksam väntar på s p v
och jag fattar inte vad de väntar på

det har gått minst 4 månader och kostar mer och mer



 :'(
Absolut! Byt märke .
Deras VP har haft alldeles för många barnsjukdomar och är för komplexa.
Nibe har sig själva att skylla som inte hjälpt till att lösa alla problem som uppstår med deras pumpar.

Utloggad Hanibal

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2015, 13:36:58 »
Jag måste skriva av lite ilska...

Installerade en 2010 8 kw år 2004, och den fungerade ju bra. Sänkte elförbrukningen.
Mitt under smällkalla vintern 2008 stannar värmepumpen, man konstaterar att kompressorn har havererat.
En ny kompressor monterades, och pumpen var igång igen. 

Men...

Jag köpte pumpen på en mässa i Malmö, och då var det 10 års garanti. (6 år ingår och ytterligare 4 år kan köpas till. Mer om detta lite längre ner i texten.)
När jag väl skulle använda garantin, så visar det sig att det är ingen "garanti", utan det är hemförsäkringen, som ska betala för haveriet. Det är väl bara en tidsfråga innan en klausul kommer i försäkringsbrevet.
Försäkringsbolaget gör åldersavdrag och ska ha självrisk, och dessa utgifter kan jag sedan vända mig med till ett annat försäkringsbolag Artic (som ägs av de 3 stora V-pump tillverkarna i Sverige)
Vilket innebär att jag betalar firman som utförde arbetet från min egen börs, ca 45.000:-, sedan ska jag skicka fakturan till försäkringsbolaget och få de pengar bolaget ska betala ut minus åldersavdrag och självrisk. När jag har fått kvittot på utbetalda pengar ska jag vända mig till Artic, och få utläggen för ålder och självrisk.
Alltså måste man ha pengar för att ha värmepump.
Har svårt att tro att någon nibe-pump någonsinn kommer att gå i 10 år utan haveri.

När pumpen köptes 2004 fick jag reda på att de 4 tilläggsåren skulle kosta mig ca 3000:-.
Jag kan säga att den summan gäller inte längre...
Kan ha med att pumparna rasar innan de har nått 10 år.

Nu  har pumpen rasat igen, denna gång är det kondensorn som sprungit läck. kylmedia har läckt ut, och pumpen stannar. Precis som vanligt, mitt under smällkalla vintern. Dessutom kör man med rörligt elpris....
Åter igen man måste ha pengar för att ha en värmepump.
Nu vill kylfirman ställa hit en Nibe igen, eftersom min 2010-8 inte går att laga pga reservdelsbrist.
Då ringer en klocka i huvet, det är kanske dax att byta märke.


Nibe 2010-8
CTC 1100 el/olja (körs bara med elpatroner)
Varmvattenberedare 100 liter.


Hej

Har samma problem
kompressorn rasad för och rasade en gång till
trors total byte
samt byte av styr kort
mm

och artic och folksam samte repratör firman och nibe
gör inget åt det det har gått Ca 4 månader

tycker nibe ska eräkta den med en fungerande
fel fri maskin

helt enkelt för varje gång kostar det pengar
med själv riskt samt allt extra el kostsnader

plus missnöjen och väntan på att det ska ordsnas hit och ditt




Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2015, 17:22:43 »
Har du väntat 4 månader på att få den reparerad  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2015, 09:14:47 »
Det verkar som rätt många med Nibes luft-vatten pumpar har haft något eller några små/ större problem.

Själv har jag en 2010-6 installerad med 100 liters extra volymtank i radiatorsystemet så att den har näst intill optimala driftförhållanden med i snitt 8 starter per dygn. Jag dimensionerade själv systemet och bestämde att det skulle vara en volymförstorare eftersom jag snabbt upptäckte att rörkrökarna inte hade kompetens nog att dimensionera eller i övrigt avgöra vilken anläggning som var bäst för min del.

Mina problem sedan installationen 2004 har varit:
1st bytt kompressor inom ett år (garantijobb) eftersom den aldrig gick B-läget
1st bytt styrkort ute i pumpen.
1st bytt flexislang mellan pump och fasta rör vid yttervägg.
1st bytt växelventil på pannan inomhus.

Några småskavanker som en byte av givare får man nog räkna med på sin värmeanläggning under driftåren men det har utan tvivel varit mer pyssel med min VP installationen än det var de 20 åren före då jag hade en ren elpanna.

Jag är trots det här inte missnöjd utan tycker att installationen i stort fungerar bra. Eftersom jag har så få starter så förväntar jag mig också att kompressorn ska hålla i några år till innan den packar ihop.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!