Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö  (läst 64595 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #105 skrivet: 19 september 2010, 21:41:24 »
Nu har jag trimmat in systemet. Eftersom det varit lite ruggigt väder den senaste tiden så har jag satt igång pumpen.

Nu snittar pumpen 5,45 starter per dygn. Totalt 15 starter på 66 timmar.

Pumpen höjer tempen i pannan med ca 1 grad per minut så körtiden blir runt 10-12 minuter per gång den startar. Delta T ca 7,5 grader. Eftersom jag har separat varmvattenberedare så kan jag hålla en kallare temperatur i pannan och köra ut det till elementen med fullt öppen shunt. A2 = 32 och A3 = 10 grader så temperaturen i pannan går upp till 32 grader och sjunker därefter ner till 22 grader. Kommer få öka temperaturen i pannan i takt med att utomhustemperaturen sjunker och börja reglera temperaturen till elementen med shunten.
 
Som läget verkar nu så kan jag hålla nere antalet starter till en låg nivå även med en stor pump i förhållande till en relativt moderat vattenvolymen.

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #106 skrivet: 29 november 2010, 22:17:00 »
Tänkte bara skriva att Nibe 2025-10 pumpen funkar bra ihop med CTC-pannan.

Uppskattar att Niben inkl CP och LP förbrukat ca 2,0 kW/h i snitt de senaste fem dygnen när medeltempen ute varit -7,1 grader. Då har jag låtit LVP tillverka varmvatten i spannet 36 - 43 grader. Shunten i pannan står helt öppen och temperaturen inne är ca. +20 grader.

Hittills har det bildats en pytteliten iskaka under pumpen.

« Senast ändrad: 29 november 2010, 22:20:07 av pmt »

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #107 skrivet: 29 november 2010, 23:33:16 »
Roligt att höra...

min lilla Ecoair 105 går 24h/dygn nu och drar cirka 35kWh. Kör dessutom två LL som tillsammans drar nästan 40 kWh.
(Stockholm -11.5 ºC just nu)
« Senast ändrad: 29 november 2010, 23:34:48 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #108 skrivet: 01 december 2010, 14:04:20 »
Roligt att höra...

min lilla Ecoair 105 går 24h/dygn nu och drar cirka 35kWh. Kör dessutom två LL som tillsammans drar nästan 40 kWh.
(Stockholm -11.5 ºC just nu)

Blev nyfiken att kolla hur mycket 2025-10 går. Ser ut som följande:

Utetemp -10 grader
Innetemp +22,2 grader (eldat lite under förmiddagen)
Shunt i pannan fullt öppen
Panntempen varierar mellan ca 38,5 till 42 grader (skiljer sig mot VP som är inställd att gå i intervallet 36 - 43 grader)

En körcykel som observerades såg ut enligt följande:
1. VP står still i 25 minuter
2. VP startar (panntemp ca 38,5 grader)
3. VP går i 63 minuter  (panntemp ca. 41 grader)
4. VP avfrostar i 3 minuter
5. VP går i ytterligare 18 minuter
6. VP stannar (panntemp ca. 42 grader)

Ni som hållt på länge med VP. Finns det något man borde ändra på eller verkar det OK?

Utloggad Schnyggve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #109 skrivet: 01 december 2010, 17:49:12 »
Jag kör med betydligt högre delta, men med tanke på din gångtid på pumpen så ser det helt ok ut...

Tumregeln är att hålla antalet starter nere och låta pumpen gå länge i när den väl startat.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX

NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #110 skrivet: 04 december 2010, 15:48:32 »
Jag kör med betydligt högre delta, men med tanke på din gångtid på pumpen så ser det helt ok ut...

Tumregeln är att hålla antalet starter nere och låta pumpen gå länge i när den väl startat.

Ok, har ökat diff.temp från 7 grader till 10 grader, ska bli kul att se hur stor påverkan detta får på antalet starter.

Nya inställningar
A2 = 42 (sänkt från 43 då det är ca 21 grader inne. trivs bäst med ca 20 grader innetemp)
A3 = 10 (höjd från 7)

Temperaturer
T1 -8,7 Outdoor sensor
T2 45,1 Flow line sensor
T3 39,9 Return line sensor
T4 -8,1 Suction gas sensor
T5 80,6 Hot gas sensor
T6 39,2 Fluid pipe sensor
T7 -14,0 Evaporator sensor
Delta T=5,2

S3 1272 starter totalt, kort gångtid vid driftsättningen i början av september 2010 innan justering.
S4 606 timmar drifttid totalt.

Statistik de senaste 16 dygnen, medeltemp -5.0, min -16.7, max 1.7
22 starter/dygn
15 timmar drifttid/dygn

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #111 skrivet: 22 december 2010, 17:40:03 »
Har än så länge inte spetsat med tillskottsel.  Thumbsup

Nu är temperaturen -19,8 så det ska bli spännande att se ifall det blir -20. Är beredd på att elda i kedddyn alternativt dra igång elpatronen i pannan ifall det blir under -20 en längre tid.

Värmer upp vattnet till 42 sedan får det kylas av till 32 innan pumpen går igång igen. Lite förvånad att jag inte behövt höja tempen på vattnet mer nu när det blivit kallare ute. Det verkar kompenseras upp av att pumpen går oftare och längre tider ju kallare det blir ute. Blivit någon typ av jämnvikt så jag kör samma inställningar oavsett ifall det är -19 grader ute eller -5 grader. Innetempen är just nu 20.9 och brukar pendla mellan ca 20-21 grader. Har bakats i ugnen i 2 timmar så det bidrar säkert med en del värme.

Är kanon nöjd med Nibe pumpen.  studs

Glömde skriva att jag även har öppnat alla element på max i alla biutrymmen på undervåningen (sutteränghus). En gissning från min sida är att det kan blir billigare att värma biutrymmena på nedervåningen iom att värmen stiger än att ha svalare i dessa rum och höja vattentempen för att hålla varmt på övervåningen??
« Senast ändrad: 22 december 2010, 17:50:21 av pmt »

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #112 skrivet: 29 december 2010, 18:58:02 »
Ska bli intressant att se hur pass mycket is som kommer att byggas på innan vintern är över.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #113 skrivet: 29 december 2010, 20:50:12 »
Men helskotta...

till våren skulle jag rekommendera ett värmetråg. Och ett rör med värmekabel till stuprörsavloppet.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #114 skrivet: 29 december 2010, 22:23:31 »
Ja, du vet var du hittar is till nyårsdrinken.  ;)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #115 skrivet: 30 december 2010, 13:27:08 »
Kolla här och längst ner, där hittar ni ultimata isbiten för nyårsdrinken!!

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38413.msg360445#lastPost

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #116 skrivet: 30 december 2010, 15:02:42 »
Kolla här och längst ner, där hittar ni ultimata isbiten för nyårsdrinken!!

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38413.msg360445#lastPost

Det var en fin isbit Hulta.  Thumbsup

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #117 skrivet: 03 januari 2011, 21:42:08 »
Gjorde årets första effektiviseringsåtgärd. Köpte en timer på Bauhaus så nu kan jag styra tiderna för när VVB ska gå på. VVB får gå ett par timmar innan man normalt duschar, morgon och kväll. Däremellan tror jag det finns hyfsat mycket varmvatten tillgängligt eftersom VVB är ny och välisolerad samt att VP förvärmer varmvattnet via plattvärmeväxlaren i CTC pannan.

Ny ytterdörr står på önskelistan, får bli ett projekt till våren.

Utloggad slaskman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #118 skrivet: 24 februari 2011, 13:45:20 »
Finns det några ivändningar mot en sån här dockning ? Folk i närheten menar att det är förstora förluster i befintlig panna och att ett totalt systembyte skulle löna sig bättre. Själv funderar jag på samma installation frånsett att jag behåller pelletsbrännaren för att köra när det går ner mot -15-20....

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #119 skrivet: 24 februari 2011, 17:54:04 »
Mja....

det förutsätter naturligtvis att man kopplar bort anslutningen till skorstenen. Och att man har pannan i huset. Då kommer förlusterna huset tillgodo, precis som från en radiator. Sannolikt behöver man litet värme i pannrummet när man tar bort olja/ved/pelletsvärmningen.

Skall man köra omväxlande pellets/VP så måste man ha ett tätt rökgasspjäll.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!