SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2010, 23:40:47 »
Har du själv monterat golvslingorna?

Har du fått en ritning och ser hur långa, resp hur tätt slingorna ligger? Vet du hur djupt i plattan de ligger? Hur mycket isolering finns under plattan?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2010, 19:31:47 »
Tack för artikeln om expkärl!

Slingorna är monterade av husbyggarna. Hur djupt eller vilken isolering har jag inget papper på tyvärr men huset är byggt -04.Det är 10 st slingor med allt från 10m till 120m. De ligger 30cm cc. Har en ritning på detta och ett injusteringsschema av strypventilerna.

Det är lite skumt. De två längsta är öppna fullt medans resten ska vara öppna 1 1/2 varv. Detta trots de slingorna varierar från 20m till 76?? Är inte det konstigt?
Följer jag den anvisningen blir de svinkallt i de rummen. Därför har jag öppnat mer o mer i resp rum tills det är ok värme. Riktigt nöjd är jag dock inte..
Vissa slingor går att öppna 5 varv och andra bara 3, där finns inga stoppskruvar eller liknande.. Det känns också skumt..

Hur påverkar det om man har luft i slingorna? Påverkar det flödet?
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad Bertil

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2010, 19:49:48 »
Luft stoppar/minskar flödet. Lufta vid fördelarna och vid pumpen.
Vilken tempskillnad har du vid pumpen? Är det hyfsad temp ute så känns inte golven varma.

Men kanske det är strypning som behövs...  Dom korta ska strypas (varma rum stryps).

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2010, 10:32:53 »
Kan någon beskriva hur man gör när man ska spola genom slingorna med trädgårdsslangen?

Jag vill inte göra fel och tillföra mer luft..
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2010, 18:39:29 »
Kan någon beskriva hur man gör när man ska spola genom slingorna med trädgårdsslangen?

Jag vill inte göra fel och tillföra mer luft..

Stäng båda kranarna på golvvärmefördelaren, koppla på en trädgårdsslang på slangnippeln vid returfördelaren ( eller tillopp, spelar ingen större roll) och på den andra nippeln kopplar du en slang som du drar till ett avlopp.
Öppna kranarna till slangnipplarna
Sedan öppnar du slinga för slinga, en i taget, och kör igenom systemet länge.
Det är viktigt att koppla en slang på avtappningssidan, använder man tex en hink så kommer luften bara att åka fram och tillbaka i golvvärmeslangarna - lång genomspolningstid är knepet...

Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2010, 19:19:14 »
Kan någon beskriva hur man gör när man ska spola genom slingorna med trädgårdsslangen?

Jag vill inte göra fel och tillföra mer luft..

Stäng båda kranarna på golvvärmefördelaren, koppla på en trädgårdsslang på slangnippeln vid returfördelaren ( eller tillopp, spelar ingen större roll) och på den andra nippeln kopplar du en slang som du drar till ett avlopp.
Öppna kranarna till slangnipplarna
Sedan öppnar du slinga för slinga, en i taget, och kör igenom systemet länge.
Det är viktigt att koppla en slang på avtappningssidan, använder man tex en hink så kommer luften bara att åka fram och tillbaka i golvvärmeslangarna - lång genomspolningstid är knepet...



Exakt  Thumbsup
Oftast är det enda sättet att lufta slingor.
vi brukar spola upp till 20 min i var sling....fullt ös på slangen.  och som cougar skriver..en slinga i taget.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2010, 21:49:28 »
Tack! Här skall spolas i helgen! Ska bara låna ihop en slang till. Antar att grannen inte använder sin i dagsläget.. 25 cm snö o -10grader :)

Antar att man stänger av cirkpumpen också?

Finns det någon chans att där kan finnas luft mellan pumpen och golvvärmefördelaren? Räcker det att köra lite med säkerhetsventilen och fylla på vatten vid pumpen isf?

150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2010, 08:24:02 »
Tack! Här skall spolas i helgen! Ska bara låna ihop en slang till. Antar att grannen inte använder sin i dagsläget.. 25 cm snö o -10grader :)

Antar att man stänger av cirkpumpen också?

Finns det någon chans att där kan finnas luft mellan pumpen och golvvärmefördelaren? Räcker det att köra lite med säkerhetsventilen och fylla på vatten vid pumpen isf?



Pumpen har väl en egen avluftning på 'gaveln'?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2010, 20:10:55 »
Nu har jag spolat genom alla slingor. Imorgon ska IR-kameran fram igen för ommätning. Ska bli intressant att se om det blev någon förändring..

Jag insåg dock en skum sak.. Mina slingor är strypta enl följande schema.



När jag skruvade på alla slingor så insåg jag att jag inte kunde skruva/öppna mer än vad som stod på injusteringsschemat!? Dvs stod det att den skulle vara öppen 1½ varv så kunde jag inte öppna mer!? Har sett att vissa kräver en speciell nyckel men i mina går det bara i en vanlig insexnyckel.. Uppenbarligen har jag stoppskruvar men jag förstår inte hur dom funkar!?
Är det någon som har liknande och isf, hur funkar dom? Hur släpper jag på "stoppen"?





« Senast ändrad: 30 januari 2010, 20:40:11 av e98jole »
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2010, 10:55:04 »
justeringen sker med den lilla insexskkruven i mitten, låsningen med den större insexskruven.
Börja med att lossa den stora skruven och sedan skruva efter med den lilla.
På vissa fördelare är det tvärt om -att man låser med den lilla.... du får prova.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2010, 13:09:56 »
Insåg detta i morse.. Jag justerar med den stora o stoppar med den lilla.
Har justerat flöde nu. Hoppas på lite värme i badrummen nu..
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2010, 10:19:12 »
Efter att ha spolat slingorna, satt cirkpumpen på max så har jag fortfarande en skillnad på ca 7-8 grader på framledning och tillbakaledning!? Detta mätt på alla tio slingor varav två fullt öppna och resten strypta i förhållande till dess längd.
(Hade 16 grader på sonens rum idag, 19 grader i övriga! 36 grader i framledning. Ska justera strypningen där idag och höja kurvan men det känns fortfarande som att jag eldar för kråkorna med så hög framledningstemp utan att få tillbaka så mycket värme i huset)

Jag har en cirkulationspump vid pumpen, kan det vara så att det behövs en vid golvvärmefördelaren för att ge vattnet en extra skjuts? Jag har mätt med IR-termometern att framledningstempen är samma i alla rör.

Golvärmefördelaren sitter mitt i huset, ca 10 meter från värmepumpen..

Hur har ni andra det, extra cirkulationspump eller ej?

« Senast ändrad: 02 februari 2010, 11:46:12 av e98jole »
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad Bertil

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2010, 12:49:35 »
En cirkpump skall räcka...
Har du 7-8 graders tempskillnad är cirkulationen ok.
Höj värmekurvan så blir det lagomt varmt.

En fråga har du 7-8 graders tempskillnad vid värmepumpen också, vid kraftig kyla kan man behöva köra ut varmare än det du nämner
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2010, 13:17:10 »
Jo, tempskillnaden vid pumpen brukar ligga runt 7-8 grader också.. I morse var det så iaf, är osäker på hur det brukar vara eller om det varierar med utetempen/framledningen.

Trodde att optimal tempskillnad skulle vara 4 grader för att pumpen ska få så hög verkningsgrad som möjligt?
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad Bertil

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2010, 15:07:34 »
Oj du har en frånluftvärmepump  :-[

Då är det inte kinkigt med låg tempskillnad. Med bergvärme tex då bör man ha en viss tempdiff, för kondenseringens skull.
Men du kan ha högre flöde utan problem.
Men det brukar iofs vara svårt att få till låg tempdiff...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 602
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!