« Svar #15 skrivet: 06 januari 2010, 20:11:37 »
Nu är det så att jag är HELT säker på att min pump (som inte är ngn importerad fulpump utan köpt och installerad av ventilationsutveckling) inte startar upp efter avfrostningsfasen utan stannar i off-läge, vilket gör att inte innerdelens fläkt startar upp, vid de tillfällen temperaturen vid innerdelens termostat överstiger inställd tempratur. Skulle nu Raffen inte tro på mig är han välkommen att besöka mig! Detta är inte något stort problem utan något vi upplever ca en gång/dygn, alltså snarare ett mindre irritationsmoment. Vi är annars mkt nöjda med pumpen som ger en jämn och bra innetempratur även nu då det är riktigt bistert ute. Anledningen till att jag ändå tar upp detta mindre problem är för att påvisa att ingen pump är helt felfri. Just Toshiban har ju utav vissa här på forumet prisats högre än återförsäljarna gör själva :)

Utloggad orust12

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: ras 10
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2010, 20:16:59 »
Skulle ju kunna vara så att Raffen har dåligt tätat runt sin genomföring så att tempraturen under avfrostningen hinner sjunka till lägre tempratur än inställd.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2010, 20:29:23 »
Hej Orust!  Jaså säger du det, ja men då måste du väl isf ha något litet fel på din pump ändå om jag förstår det hela rätt. Min RAS 10 ND-pump som Ventilationsutveckling installerade i min gillestuga i källaren nu i höstas reagerar inte eller gör inte på det sättet ivf. Nu eldar jag ju inte så väldigt mkt eller ofta utan det brukar bli lite vid jul och nyårshelgerna samt några enstaka helger när man går hemma och inte har något för sig, men jag kan då informera dig om att min pump går oftast bara direkt ned i off-läge när innetempen stiger vid eldning med bibehållen fläkt och står där tills den går i on-läge igen. Ofta börjar den iof ganska snabbt efter on-läget med en avfrostning och den kan även göra en avfrostning under pågående eldning om brasan går ned och innetempen sjunker, men den startar alltid upp efter en avfrostning och går isf ned i off-läge igen, och därmed är alltså alltid innerdelsfläkten igång med undantag för under själva avfrostningsprocessen som brukar ta allt mellan ca 6-10 minuter. :)
Även du Orust är välkommen hem till mig om du inte tror på vad jag säger här så skall jag förevisa dig precis hur min pump funkar. Thumbsup

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 20:33:43 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad orust12

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: ras 10
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2010, 20:52:08 »
Tackar för inbjudan men är alldeles nöjd med att veta hur min pump fungerar :), vi är som sagt nöjda med den ändå. Vill återigen nämna varför jag förde detta på tal: Tycker det är fel att påstå att ett enda märke vore bättre än alla andra, då skulle ju alla ha en sådan pump ;). Det gäller ju bilar och vitvaror och allt möjligt, då skulle ju bara ett märke existera. Skulle ju bli som i ett avsnitt av julkalendern-09: Alla samma, alltså riktigt tråkigt (och säkert inte så bra) ;D.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2010, 21:09:57 »
Hej Orust!  Ja men det är väl väldigt bra att du är nöjd med din pump tycker jag. Thumbsup Även om den nu inte verka funka precis som min gör när det gäller det här med eldning ivf. Och vem har påstått att den är bäst menar du?? Det beror väl i högsta grad på vad det är för parametrar och funktioner som man vill ha och värderar högt på resp pump isf, och det gäller väl likadant med bilar mm också enligt min uppfattning. Förresten vilken pump anser du själv som den bästa på marknaden Orust?? Personligen så har jag 2 st parametrar som jag aldrig mer kan tänka mig att göra avkall på i fortsättningen, och det är dels en helt flexibel inställning av fläkthastigheterna inkl i pumpens värmedrift och dels skall pumpen kunna gå ned till en så låg värmeavgivning som möjligt utan att den går i off-läge. Och jag har inte lyckats hitta några andra pumpar eller något annat pumpfabrikat än Toshiba som innehåller den specen, så i det fallet så är det definitivt de bästa pumparna för min del, men om du råkar ha hittat något annat alt känner till något annat alternativ så informera gärna om detta isf Orust. ;) :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: ras 10
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2010, 12:09:45 »
Min "13" kör fläkten HELA tiden förutom under avfrostning, oavsett innetemp (inte på AUTO då förstås....). Startar upp fläkten direkt efter avfrostningen också även när man brasat lite i kaminen, som står rakt framför pumpen.

I övrigt tycker jag fläkthastigheten som behövs stämmer rätt bra med det raffen skriver längre upp. Förutom möjligen att jag verkar klara mig med 4:ans hastighet även när det är KALLT, men så har innedelen cirka 8meter nästintill fri sikt rakt framför sig så luftomsättningen till den blir nog rätt god även på 4:an.

När min "snöade igen" i det extrema snöfallet häromdan frostade den av betydligt längre än 10minuter några gånger kan jag dock avslöja. Men det var verkligen EXTREMT väder då.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2010, 12:47:01 »
Hej Snillet!  Javisst fungerar pumparna precis på det sättet (dock inte i Auto förstås) som du beskriver här, och det bekräftar ju helt vad jag nämnde tidigare vilket visar på att våra resp pumpar Snillet fungerar precis som de ska göra medans däremot Orusts pump inte verkar fungera alls på det sättet, om det nu inte är något slags handhavandefel från hans sida då vill säga. ;) Tiden för avfrostningarna på pumparna kan ju då variera allt beroende på behovet, väderförutsättningarna och inkl hur lång tidsintervallen är mellan de resp avfrostningarna på allt mellan totalt ca 6 minuter och upp till ca 12-13 minuter. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ras 10
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2010, 13:45:22 »
Kan nog vara bug i mjukvaran då. Handhavandefel borde inte vara rimligt, det är väl bara ett par knapptryckningar man gör antar jag.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: ras 10
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2010, 14:22:11 »
Fläkten är ju bara EN knapp "FAN" som skiftar mellan "AUTO/1/2/3/4/5" för varje tryckning.

Står den i läge 1-5 så SKALL den snurra så länge det inte är avfrostning, något annat har jag inte varken märkt eller läst mig till.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2010, 14:53:49 »
Ja en bug i mjukvaran kan det kanske vara ev isf ja, när jag nämnde handhavandefel så tänkte jag närmast på att Orust kanske inte väntade tillräckligt länge så att avfrostningsproceduren var helt färdig så att fläkten därmed hann starta upp igen innan han började med att försöka tvångsköra igång innerdelsfläkten igen ev.
F.ö så håller jag helt med Snillet här att står innerdelsfläkten i manuell inställning 1-5 så skall den snurra hela tiden på inställd hastighet såvida det inte är en avfrostning på gång med pumpen för då stannar den under den tiden för att starta upp igen direkt efter avfrostningen, något annat har jag heller aldrig sett eller varit med om nämligen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ras 10
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2010, 14:57:10 »
Min "13" kör fläkten HELA tiden förutom under avfrostning, oavsett innetemp (inte på AUTO då förstås....). Startar upp fläkten direkt efter avfrostningen också även när man brasat lite i kaminen, som står rakt framför pumpen.

Den viktiga parametern är ju att du faktiskt har fått upp ärvärdet högre än börvärdet (och kanske även mer än någon enstaka grad dessutom). Vet du säkert att det verkligen har varit på det sättet så har ni ju tydligen olika arbetssätt för era pumpar.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2010, 15:03:42 »
Hej Ubbe!  Hur menar du här nu?? Och vems eller vilka pumpar är det som har olika arbetssätt?? :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ras 10
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2010, 15:36:29 »
Och vems eller vilka pumpar är det som har olika arbetssätt??
Den VP orust12 har fungerar ju annorlunda jämfört med din (och snillets som mitt inlägg gällde), har du glömt det redan??
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 15:38:10 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ras 10
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2010, 15:43:20 »
F.ö så håller jag helt med Snillet här att står innerdelsfläkten i manuell inställning 1-5 så skall den snurra hela tiden på inställd hastighet såvida det inte är en avfrostning på gång med pumpen för då stannar den under den tiden för att starta upp igen direkt efter avfrostningen, något annat har jag heller aldrig sett eller varit med om nämligen.

Och i "normalt" off-läge (dvs ej pga avfrostning) ska den fortsätta att snurra också?
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 16:04:52 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: ras 10
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2010, 16:11:17 »
Hade en firma som gav anbud på Luftpump idag, var det du Raffen som var här? Enda pump han pratade om var Toshiba, Han rekomenderade Ras 10!! Räknade på en Ras 16, 21700:- inkl Rot..

Men Nociran beställd..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!