Författare Ämne: Total energiförbrukning 2009  (läst 18342 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jawen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2010, 10:44:09 »
Hej

16.762 KWh totalt, och i det ligger nog 80% i uppvärmning. ( å tack du vädergud för en mild vinter )
Ändå frysit dygnet runt den kalla årstiden, men har inte kunnat belasta det 80 år gamla elledningarna i huset mer med elelement, en hel hink 20 amp proppar har gått.

5° som kallast i huset & 18 som varmast, mät på 1,2 m höjd i hallen.

Huset har dragit 3.446 KWh bara hittills i Januari 2010 & det är 1 vecka kvar  fiR:.

Ska bli underbart att få köra fram grävmaskinen och slåss lite med det gamla huset nu i maj, blir nog än del uppercut´s samt en och annan armbåge  knUp.

Sedan hoppas jag att nya huset totalt får bara 50% av gamla husets förbrukning totalt sett, och att vi aldrig fryser.

MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2010, 11:25:43 »
5gr???! Bor ni i tält? Var det inte bättre att köpa en tomt utan hus? Vad blir det för hus? Lösvirke?

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Jawen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2010, 12:41:02 »
Ha, ha, ha, nä det var 5° som värst när vi kom hem från julfirandet för att L/L pumpen RAS-10 stod och blinkade rött.( mycket is i utedelen hindrade fläkten)

Men annars klarar den hyffsat ned till 0 gradigt, med betoning på hyffsat.( vid 5 minus ca 13° inne utan element)

Nej, jag bygger 170 kvm +105 källare "stenhus", 190mm leca med 200mm cellplast utanpå ´å sen 15mm glasfiberputs å en toppning av ädelputs.
600mm lösull i snetaket, 300mm under plattan & 0,9 fönster inkl karm.
Tror det blev närmare 160.000 kg att lagra värme i inkl ytterväggar, innervägar, betongbjälklag, källarväggar 290mm leca, innerväggar källare & betongplatta källare.

Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2010, 14:06:24 »
Klokt, slippa målningen!

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Jawen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #34 skrivet: 26 januari 2010, 18:19:56 »
Klokt, slippa målningen!

/A.

Slippa målning fasad ( genomfärgad puts), slippa byta takpannor/takpapp ( Aluzink plåttak ), slippa skrapa,måla fönster ( PVC med ekimitation & 30 års garanti).

Ja, ska fan kunna bli gammal utan massa fix & utgifter med huset hela tiden, finns ändå saker att pula me typ "klocka" hur fort man kan dricka en pilsner om man håller för näsan och andra roliga saker.

Sitta på altanen, och se hur grannen jobbar hela semestern+ 10 helger till med att byta takpappen på ena sidan.



MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2010, 20:00:22 »
Damit, vart avis nu!! Bygger du själv? Eller köper du nyckelfärdigt? Vad är prisskillnad i jämförelse mot trähus? K värdes skillnad? Låter mycket intressant..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Jawen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2010, 23:53:16 »
Damit, vart avis nu!! Bygger du själv? Eller köper du nyckelfärdigt? Vad är prisskillnad i jämförelse mot trähus? K värdes skillnad? Låter mycket intressant..

Jag bygger själv, nyckelfärdigt är det ingen firma som klarar av. ( inte min plånbok/lån heller)
Har lagt mycket tid på konstruktionslösningar, och har ingen ritning heller ( mer än i huvudet och lite skisser gjorda i Paint).
Men snart 25 år inom bygg och har med tiden blivit duktig på det mesta som snickra, gjuta, mura, putsa, kakla & VVS, men kan inte mycket om värmepumpar dock  :-\

K-värde vägg är svårt att säga med 100% säkerhet, eftersom 190 mm leca är putsad 15mm utsida/insida & det finns också ett microskopiskt litet mellanrum mellan leca och yttervägg som ev höjer isoleringvärdet något men runt 0,15, tak 0,006.

Trähus är ju mycket lättare att bygga riktigt energisnåla i.o.m trä isoleringsegenskaper ( lambda 0,14 mot leca 0,21eller en 290mm lecasten iolerar lika bra som 100 mm MU)
Vad gäller priset så hade jag nog klappat ihop ett trähus för 30-40% mindre pengar men framför allt på halva tiden, men jag har alltid velat ha ett knäpptyst lågenergi "stenhus" med källare, så man kan smita ned och svalka sig lite.

MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #37 skrivet: 27 januari 2010, 06:36:02 »
Men sen att slippa målkladdet!! Och skrapning mm..pengar/år det med..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #38 skrivet: 27 januari 2010, 12:07:58 »
 

   Måste än en gång fråga lite om er elförbruknnig Apan .
 
    Ser att ni hela tiden förbrukar verkligt lite . t.e.x i juni gick det åt 6.22 kwh/dygn . Vore roligt att få en liten redogörelse /uppskattning från dej vad respektive apparatur förbrukade/förbrukar . Detta är ju mycket intressant , hur man än försöker själv här så förgääves   >:D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #39 skrivet: 27 januari 2010, 12:14:06 »
Juni är aningen lägre, kan förklaras att vi åkte till Mallorca under badrumsrenoveringen, 29/5 till den 17/6, men trodde ändå de skulle bli mycket lägre, allt avstängt utom kyl och frys, Tom vvb, och ändå knappt märkbar skillnad i förbrukning mot de andra sommarmånaderna.

Men brukar ligga på 8-10kwh/dygn under de mån inte värmebehov finns, ca 4mån, sen slängt elgrässklipparen på återvinnigen, och fossildrivet, tyvärr! Men lär knappast påverka förbrukningen, 4-5tim/mån.
« Senast ändrad: 27 januari 2010, 12:28:16 av Apan »
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #40 skrivet: 27 januari 2010, 13:15:42 »
Juni är aningen lägre, kan förklaras att vi åkte till Mallorca under badrumsrenoveringen, 29/5 till den 17/6, men trodde ändå de skulle bli mycket lägre, allt avstängt utom kyl och frys, Tom vvb, och ändå knappt märkbar skillnad i förbrukning mot de andra sommarmånaderna.

Men brukar ligga på 8-10kwh/dygn under de mån inte värmebehov finns, ca 4mån, sen slängt elgrässklipparen på återvinnigen, och fossildrivet, tyvärr! Men lär knappast påverka förbrukningen, 4-5tim/mån.

Öhhh... gick det inte åt någon ström när man renoverade badrummet?
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #41 skrivet: 27 januari 2010, 14:17:25 »
Ser du väl att de gjorde! Lika mycket som när vi bodde där, tycker det är mycket, för att renovera ett badrum krävs Ingen stor förbrukning, plattsättning mm är mest manuellt arbete,
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #42 skrivet: 27 januari 2010, 15:35:43 »
Halogenstrålkastare drar mycket ström  ;D
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad jontte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2010, 20:20:22 »
Totala värden hos mig för 2009.
2 vuxna och 6st barn under 10 år.
VP: 7227
hh: 9245

Tycker annars systemet med att lägga upp sina värden här är lite kasst.
Svårt att jämföra sig med andra med liknande förhållanden vilket är mest intressant.
Vore trevligt om någon kom på ett vettigt sätt för det.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Jarlen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #44 skrivet: 04 februari 2010, 17:28:34 »
Det här är mina siffror för värme och VV inkl. HH, för kalenderåret 2009.
Tycker ni att jag har en höga sommarförbrukningar, så beror det på att jag har en kraftig poolmotor som går dygnet runt, fr.o.m. mitten på april t.o.m slutet av sept. I år så har jag även ett nyinstallerat FTX-aggregat inkopplat. Jag måste göra någonting åt dessa enargislukare. FTX-en kanske man kan stänga på sommaren, eftersom oftast altandörrar/balkong och vädringsluckor står öppna då. Eller så kan man styra den med en timer. Eftersom jag  har vädrigsluckor på alla fönster i undervåningen så får man in bra med frisk luft i alla fall.  På poolmotorn ämnar jag att sätta en kontaktor med timer för att få ner antalet drifttimmar. 
 
2010  2629
2009   2557  2214  2192  1295  1847  1561  1316  1409  1273  1298  1505  2216  = 20683 kWh/år
2008   3317  1708  1623  1410  1513  1286  1131  1187  1574  1411  1747  2493  = 20400 kWh/år
2007   4021  3606  3549  2762  2160  1922  1818  1952  2290  2645  3060 3697   = 33482 kWh/år

           Jan    Feb   Mars   April   Maj    Juni     Juli    Aug    Sep    Okt   Nov   Dec       
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 691
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!