0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej Hur gör man för att få en jämn värme i huset?Hos mig så pendlar det mellan 19 till 22 grader. kan man justera det?Tacksam för svar..
Hej.Fick upp en symbol på displayen jag inte sett innan, en svart droppe dök upp på högra delen av displayen. Vad betyder denna? Finns ingen liknande symbol på sid5 i Nibes maual.
Jag har en Nibe Split, installerad i somras, den fungerar helt suveränt men har en egenhet som jag inte gillar.Vid avfrostning sjunker framledningstemperaturen c:a 20 grader, vilket innebär att det kalla vattnet skickas ut i värmesystem med resultat att det börjar knaka i hela huset (enplans utan källare) då rören rör sig. När avfrostningen är klar och varmt vatten kommer ut i rören, så börjar det knaka och knäppa igen. Då innerdelen innehåller 270 liter vatten så borde väl avfrostningen ta hjälp av det vattnet istället för det i värmeledningsrören.Är det någon som har samma problem ? Har ni i så fall hittat någon lösning på detta ?Jag har frågat på Nibe-supporten och väntar på ett svar därifrån. Tomsand / Trollhättan
Ett klassiskt problem för alla L/V värmepumpar (utom CTC...) Lösningen är att installera en knäpptank - En liten extratank (50-100 liter) mellan VP'n och första radiatorn.