Hej Jonas!
Helt riktigt det blir kallt fort..
Ändrade lite:
9.1.10 ställde jag upp från 15A till 16A
9.1.9 ändrade jag från max frekvens 85 till 75Hz ställde ned
9.2.1 ställde jag till -300 istället för gradminuter -400. Går elen in tidigare då?
kan man gå in i meny 8.2.2 kanske och slå in endast tillsats??
Nu går kompressorn på 75 Hz istället för 85..
Vad skulle du gjort?
Ok du menar att din stannar utedelen vid -20? där det står -25 på min.?
Mvh / D
Mvh / D
Nu är jag förstås ute på lite hal is iockmed att jag inte försökt mig på dom förändringar
du gjort. Din pump verkar gå väldigt bra. Vilken kurva och förskjutning har du? Den verkar
också reglera bättre än min. Jag skulle såsmåningom vilja få dina versionsnummer av kretskort
och programvaror - återkommer senare.
Kanske skrämde jag dig i onödan, min tanke var att det är bättre att köra på el än att snurra
en kompressor om det inte ger något. Men det verkar som om din pump inte hamnar på efterkälken
på samma sätt som min, och kanske har den tillockmed marginal?
Jag skulle nog ändå ställa stoptemp till -20 - -23 verklig temp, du borde inte ha särskilt mycket
att hämta vid dessa temperaturer såvida du inte har en extremt låg kurva: under 40 grader vi dessa
temperaturer:
9.1.10 Låter väl iofs OK om det inte är så att invertern i utedelen inte tål att reglera högre strömmar
än 15A. Jag har inte vågat mig på att röra denna parameter. Det ger så lite ändå, om den
strömbegränsar någon halv ampere i tio minuter tycker inte jag att det har någon större
betydelse.
9.1.9 Jag skulle inte ställa ner frekvensen för kompressorn generellt, du behöver denna frekvens
för att komma upp i temp efter vv perioder, eller för att få varmt vatten tillräckligt fort.
Min synpunkt var att inte låta kompressorn gå dygn efter dygn på 85 Hz med hög framledning
(högt tryck). Detta åtgärdar du genom att ställa in stopp tempen för VP något lägre än
-25.
9.2.1 Jo visst, elen går in tidigare. Men jag har snarare ställt in eltillskottet senare för att inte
den skall tjuvela. Att dina gradminuter inte räknar ner och därmed ditt eltillskott inte går in
tyder på att ditt system är i balans och att din pump fungerar väldigt bra!
Vilket GM underskott har du sådana här svinkalla dagar? Jag skulle inte minska detta värde.
8.2.2 Jag vet inte om man kan ändra driftparametrar här, men det finns en knapp på framsidan
med en blixt och något annat som man kan ändra till bara el.
Mina högst amatörmässiga kommentarer.
Ha en god (och varm) natt!
MVH/Jonas