Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: FörÃ¥ngaren läcker - pÃ¥ grundvattensidan  (läst 19439 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #30 skrivet: 10 april 2010, 18:17:11 »
White oil är mineralolja och den fungerar utmärkt med R290.
Till R407 ska man använda Esterolja


Tack igen
/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #31 skrivet: 11 april 2010, 13:38:32 »
Hej
Jag har blivit rekommenderad att ersätta den läckande plattvx.förångaren med en KOAXIAL-växlare.
Jag har inte lyckats hitta något ställe där man kan köpa en sådan.
Kanske någon här vet ?
Jag undrar också om det går åt mera gas om man har en koax-förångare ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #32 skrivet: 11 april 2010, 20:46:13 »
Jag har blivit rekommenderad att ersätta den läckande plattvx.förångaren med en KOAXIAL-växlare.
?? varför??
Sämre verkningsgrad och mer köldmediefyllning, visserligen billigare i inköp men jag tycker det är ett nerköp.
Enda fördelen jag kan se är att en koaxial inte är lika känslig för föroreningar i vattnet, men det fixar man med ett smutsfilter.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #33 skrivet: 11 april 2010, 22:08:16 »
Håller med cougar. Tveksamt om man ska laga en så gammal pump. Jag hade försökt täta och gick det inte hade jag kört vidare med trasor eller byggt nån form av uppsamlingskärl.
Föresten, inte behöver du väl konvertera till annan gas? Vill minnas att det är lagligt att återfylla med gammal soppa och sen kan man ju fylla på 417 om det behövs, är det inte så?
Men som sagt, de pengarna en renovering kostar hade jag lagt på en ny pump, men inte förrän det var absolut nödvändigt.
 Du rÃ¥kar väl inte ha en bild pÃ¥ läckan? Är det ett rör eller en platta som släppt?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #34 skrivet: 11 april 2010, 22:22:20 »
Kanske Rhoca Gil. :-\ Eller kylarcement, fast det behöver kanske värme för att fungera. Sc:,h Bosse bildoktor hade väl nåt knep, kommer inte ihåg om det var ägg-vita eller nån krydda. Problemet blir väl att få i det. ???
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #35 skrivet: 12 april 2010, 09:17:43 »
Hej och tack

Anledningen till KOAX är risken för igensättning.
Det borde väl gå att dimensionera så att koaxen blir lika effektiv ?
Större gasåtgång blir ju ett problem när det är fråga om R22.
Jag har filter, men det kanske vore idé att komplettera med ett till.
Jag skall få pris på förångarbyte i veckan.
Förångaren går tydligen inte att laga.
Den läcker i "sömmen" mellan plattor och plåten där anslutningarna sitter.
Jag har bara en del av en skiss på läckstället. Tillverkaren SWEP sade att det inte går att täta. Kylkille sade det också.

Hälsningar SW

Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #36 skrivet: 12 april 2010, 23:20:36 »
En vikt plåt 90grader en bit mjuk gummi två stora slangklämmor borde göra jobbet.
Anledningen till att plattväxlarna är effektivare beror på dessas stora växlingsyta i förhållande till volym.
Som jag ser det har du inte haft problem med igensättning utan med en läcka som kanske kan blivit till p.g av  agressivt vatten, en svaghet i konstruktionen eller nÃ¥got annat.
Jag tippar att en koax inte skulle hinna betala sig, hade satsat på en ny plattis i så fall. Båda överlever med all säkerhet värmepumpen.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #37 skrivet: 17 april 2010, 09:15:44 »
Hej
Det blir nog så att jag försöker med en Plattväxlare.
Jag undrar då om det har någon större betydelse hur den nya växlaren ser ut ?
Den befintliga har mÃ¥tten 52 * 11,5 * 3,9  cm och har 14 plattor.
Jag har inte kunnat hitta någon uppgift om ytan men om man räknar
52 * 11,5 * 14 så blir det 8372 vilket väl är 0,84 m².

Jag har hittat andra växlare med både längd- bredd- och djup uppgifter samt även uppgift om YTSTORLEK.
Och beräkningssättet ovan verkar OK.

Frågan är då om längd bredd och djup och antal plattor har någon betydelse eller om det endast är ytan som är avgörande ???

Om det är ytan som gäller ....
Hur stor avvikelse kan vara OK ?
Bättre med lite större eller lite mindre ?


Trevlig Helg !
Hälsar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #38 skrivet: 17 april 2010, 16:37:18 »
Det är EFFEKTEN som är viktig.
Det skiljer mellan olika tillverkare hur stora, djupa och hur många plattor växlaren har.
Det är en fördel med en något större växlare, växlarna på grundvattenvärmepumpar bör vara ca 20% större än för motsvarande bergvärmepump.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #39 skrivet: 18 april 2010, 15:55:06 »
Hej
Här kommer ett par bilder på läckagestället.
Jag vet inte om det går att se riktigt, men det kanske kan gå att täta om man vet vad man skall använda.
Läckaget är till vänster på växlaren i lödningen / sömmen mellan plattor och "lock"
och i höjd med ovandelen på det blå torkfiltret (?).

Hälsningar
SW


Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #40 skrivet: 18 april 2010, 16:06:17 »




Om läckan sitter i sömmen mellan plattorna och locket borde det gå att löda med silverlod...eller, det är värt ett försök iaf.
Jag har lyckats laga en växlare som hade ett liknande läckage en gång, men det kan ju ha varit tur, jag kan inte säga att jag har stor erfarenhet efter ett lyckat försök ::)
använd dyrt silerlod (hög silverhalt) med lod redan applicerat på pinnen.
(Du kan inte löda med gasen kvar i)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #41 skrivet: 18 april 2010, 22:06:36 »
Mellan plattor och "lock" finns, mig veterligen, ingen söm. Så läckan kan vara precis var som helst, kanske vid röranslutningen, vattnet söker sig bara lättaste vägen ut. Jag tror att om du skulle lyckas täta där det droppar nu, kommer det istället börja droppa någon annan stans. Ska du silverlöda måste det först vara rent och troligen måste du löda hela kanten runt om. Har du tur kan ju läckan vara just där det droppar. Nästa problem med silverlödning är att det är riskabelt att värma upp en gammal lödning, plattorna är, om jag inte har fel, silverlöddade vilket betyder att du löper stor risk att få en läcka i köldmediekretsen varpå du tappar hela fyllningen. Växlaren måste demonteras för reparation och provtryckning. Har du möjligheter att göra allt själv kan det vara försvarbart, i annat fall är det en ny växlare som gäller.
Alternativet är att leva med droppet, det är ju bara vatten. Det är min åsikt, men jag kan ha fel. :)
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #42 skrivet: 18 april 2010, 22:23:55 »
Ja det fÃ¥r nog bli en ny förÃ¥ngare  Ã¥tminstone.
Kanske också en ny kompressor
och ny gas, R407 C
Vad kostar GASEN ?
Och ny EXPANSIONSVENTIL
Vad kostar den ?

Försöker hitta bra priser i EU på förångare och Kompressor
Det kan ju knappast vara försvarbart att lägga ner mer än ca 15 000 på gamla maskinen.

Men det kanske får bli en ny Nibe Fighter 1125
Kan det vara ett OK alternativ ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #43 skrivet: 18 april 2010, 22:25:39 »
1125 - 10 vore kanske rätt storlek ?

SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #44 skrivet: 24 april 2010, 12:24:48 »
Det är EFFEKTEN som är viktig.
Det skiljer mellan olika tillverkare hur stora, djupa och hur många plattor växlaren har.
Det är en fördel med en något större växlare, växlarna på grundvattenvärmepumpar bör vara ca 20% större än för motsvarande bergvärmepump.


Hej igen

Jag har fått pris nu på FÖRÅNGARBYTE.
Knappt 13.000 inkl allt. Ny förångare ingår med 6.500 kr

Den förångare som skall ersättas är som jag sagt tidigare
52 cm * 11,5 cm med  14 plattor och yta 0,76 m²

Jag har hittat bättre pris på 2 alternativa förångare:

31,5 cm * 7,3 cm med 40 plattor och yta 0,87 m²
och
52,6 cm * 11,2 cm med 30 plattor och yta 1,40 m²


Har du eller annan möjlighet att bedöma om någon av alternativen är OK som ersättare.
Grundvattenvolymen som skall pumpas genom förångaren är ca 35 liter / minut.

Hälsningar
SW


Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!