SV: Intrimning av CE65
« Svar #15 skrivet: 06 november 2009, 20:26:56 »
Hej Dumle !!
Intressanta resultat du har, du råkar inte ha några loggningar före och efter justeringen av parametrarna ?
Jag har än så länge inte trimmat någonting på dessa parametrar, utan koncentrerat mig på att få ordning på golvslingor och ventilation.
När jag tittar på dagens loggning så tycker jag mig se att det skulle vara görligt att få till bättre prestanda med dina idéer.
Bild3 nedan visar rumstemperaturgivaren, om pumpen hade dragit på lite mera effekt lite tidigare (kanske kl 03:00 istället för vid 06:00) så borde den inte behövt kämpa på fullt så mycket under hela dagen ?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad ulf@orhaug.se

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning av CE65
« Svar #16 skrivet: 04 september 2010, 19:30:44 »
Hej.

Flera av er som skrivit i denna tråd anger vilken elförbrukning ni har på er Comfortzone (förmodar att ni menar den totala elförbrukning för pannan). Hur får ni fram dessa uppgifter. Kan man få fram det i någon meny på pannan eller har ni en separat elmätare för pannan?

Mvh
/Ulf

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Intrimning av CE65
« Svar #17 skrivet: 08 september 2010, 09:39:18 »
Hej,

Min installation av CE50 är ju relativt ny (snart tre veckor) och det har inte varit speciellt kallt ännu så extra tillskott eller rumstemperatur fluktuation är inget jag sett som något problem än så länge, det verkar som om kompressorn tillgodoser alla behov själv för tillfället

Har ett mycket välisolerat hus i två plan med radiatorer, extern tempgivare

Trots detta är jag ju intresserad av att optimera....

Så jag har några frågor efter att ha läst denna intressanta tråd

@ gunnar_holm
- hur är din erfarenhet av dessa parameter förändringar? Kör du med dom fortfarande?
- har du några bilder från loggning efter dessa förändringar liknande de du visar ovan som du skulle kunna lägga upp?
- finns det någon risk att man kan skada systemet om man ändrar dessa tex att kompressorns livslängd förkortas?

@ all
- fler som har drifterfarenhet att dela med sig?

mvh Walter
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Intrimning av CE65
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2010, 11:51:10 »
@ ulf@orhaug.se

Jag har inte hittat att man kan se pannans egenförbrukning i någon meny. Jag har själv skaffat en elmätare från Clas Olsson med en ringkärna för varje fas och en trådlös överföring till separat displayenhet, fungerar faktiskt riktigt bra (Clas Olsson 36-4000)

http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146115665

Min CE50 drar ca 190 W på tomgång (cirkpump, fläkt och annan elektronik i skåpet). När kompressorn går igång brukar totala förbrukningen stiga till 1800 - 2100 W i nuläget. Kanske kommer att dra mer när det blir kallare

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad euromange

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning av CE65
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2010, 21:07:19 »
Spännande tråd! Verkar som om man kommer att ha en del att prova i vinter..

Blir första vintern med CE65L, 500l acctank, golvvärme i alubeklädda frigolitskivor på nedre plan och fläktkonvektorer på övre plan. Ilto tilluftsaggregat med förvärmning via VP och återcirkulerande varmluft från braskaminen.

Första problemet jag har är att det tydligen inte rekomenderas att man ställer upp tilluften till mer än 18grader då VP kan fastna i VV-läge. Så det kommer att bli en liten specialare.. jag har nämligen en kanalkylare monterad på tilluften som jag nu tänkte mata med varmvatten via golvvärmefördelaren för att höja upp den 18gradiga luften till säg 25 grader.

Sen undrar jag om man ska ändra till enkel reglering istället för kaskadreglering då jag inte har någon betongplatta att värma upp? Vad är egentligen skillanden mellan dessa olika typer av regleringar?

Har införskaffat en logger och separat innetempgivare för att kunna påbörja arbetet med injustering. Framförallt så fungerar inte den inbyggda givaren då värmesystemet inte är utbyggt i alla rum ännu samt att kaminen ställer till det en del.

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning av CE65
« Svar #20 skrivet: 21 november 2010, 14:39:14 »
Självsvängningen som jag refererade till uppkommer eftersom det som tillför värme till huset (det värmetröga golvet) har en lång termisk tidskonstant jämfört med huset i övrigt. Mitt ingjutna golv tar nästan ett dygn för att reagera fullt ut på en temperaturändring som värmepumpen vill genomföra. Huset däremot reagerar mycket snabbare på t.e.x. en ändring i utetemperatur, i mitt fall ca 4 timmar. Tänk dig att du kör bil och försöker köra med konstant hastighet, men du får inte gasa mera föränn 15 sekunder efter du har märkt att bilen sackar i en uppförsbacke... När det sen blir nedför får du inte släppa gasen föränn 15 sekunder efter det att du nått den önskade farten igen. Det blir vädigt ryckig körning !!!
Genom att sätta parametern "Inställningar- Min Retur Temperatur" till 25  ºC så kommer inte pumpen att släppa "gasen" mer än halvvägs och därmed minskar ryckigheten.
Jag har också ändrat "f max cirkulationsvatten" till 48 Hz för att få en jämnare reglering (jag kommer att höja denna vartefter det blir kallare i vinter)

"inställningar- Min Retur Temperatur" finns i mjukvara 1.17 jag vet inte om den finns i andra versioner.
//Gunnar





Hej Gunnar,

Har jag uppfattat dig rätt i att du sänker max framledningstemperaturen genom att ändra "f max Cirk"? Och att man genom denna ändring kan få längre körtider på vp?

På nedervåningen har jag gjuten platta med egen shunt/cp och håller en hyfsat konstant temperatur tack vare Uponors DEM (trådlösa termostater i varje rum). Max framledning är inställd på 35 grader.

Mitt problem just nu är att elementen på övervåningen antingen är kalla eller tokvarma. Jag har medvetet överdimensionerat dessa för att kunna ha en låg framledningstemperatur. Det har dock värmepumpen inte fattat  :D

Vad jag skulle vilja uppnå är en något mer jämnare "körstil". Har ställt "Min retur temp" till 28 grader i mitt försök att minska svängningarna. Det verkar hjälpa en del, men jag tycker att värmepumpen väntar lite för länge innan den kör igång. Jag har ställt in flvp på 21 grader, men den kan gå ner ända till 20,3 innan den reagerar. Då blir elementen tokvarma, för golvvärmen är ju ett trögt system och som dessutom regleras av DEM. Detta inträffar lagom till kidsen ska i säng o det gnälls en del att det är varmt. Sen blir det kallt mitt i natten när elementen stängs av och flvp väntar tills den kommer ner till 20,3 igen :)

« Senast ändrad: 21 november 2010, 20:51:40 av Kim75 »
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!