Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ingen värme CE9HKE  (läst 15449 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #30 skrivet: 17 oktober 2009, 14:55:44 »
vacumet brukar drar upp mer än 170 gr,är ventilerna till ytterdelen öppna??

Jo man kan köra värmepumpen på kyla och sen stänga vid 1/4" röret då suger den upp ur flaskan.
Men det går ganska fort så man får vara snabb att stänga kran på påfyllnings slangen alt. manometer stället,sen stänger man gastuben och öppnar kranen igen för att få upp det som fanns i slangen,sen öppna 1/4" ventilen igen
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #31 skrivet: 17 oktober 2009, 14:56:41 »
Ska man fylla upp med hjälp av vacumet behöver inte maskinen vara igång alls .
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #32 skrivet: 17 oktober 2009, 15:03:19 »
Vi har ju gjort så men ändå vill den inte Sc:,h

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #33 skrivet: 17 oktober 2009, 15:32:32 »
Vi har ju gjort så men ändå vill den inte Sc:,h

Vilket? sög upp med vacum men det räckte inte eller sög upp med kompressorn genom att stänga ventilen?
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #34 skrivet: 17 oktober 2009, 15:33:52 »
Har testa båda sätten men går inte i ändå?

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #35 skrivet: 17 oktober 2009, 15:59:53 »
Har testa båda sätten men går inte i ändå?


har ni kollat att det finns tillräckligt med gas i tuben??
Taran ska stå på den(väger ju en hel del tom också).

dom 150 gr som kom i åkte dom upp fort i maskinen?
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #36 skrivet: 17 oktober 2009, 16:02:21 »
Tuben är ju helt ny så nog ska det vara tillräckligt med gas i den

Ja dom grammen åkte upp fort, blir knäpp på det här huvuddunk

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #37 skrivet: 17 oktober 2009, 16:09:46 »
Tuben är ju helt ny så nog ska det vara tillräckligt med gas i den

Ja dom grammen åkte upp fort, blir knäpp på det här huvuddunk
Ok finns bara en sak det kan vara i stort sett.

150 gr gas är förmodligen i slangarna och manometern.

stäng tuben samt kranarna på manometer stället,lossa slangen från pumpen(akta händerna kommer bli kallt,en del gas kommer läcka ut,det som fanns i just den slangen använd handskar).
konstatera att ni använde fel slang inkopplad i ytterdelen eftersom den saknar "nippeln"som trycker in schrader ventilen(back ventilen) och förhindrar gasen att  komma in i ytterdelen.

OBS!!!glöm inte att vacum suga med rätt slang för det är endast manometern och slangarna som blev vacum sugna ;).

Det enda det kan vara om ingen kran på slang eller manometer är stängd  på väg mellan flaska och ytterdel.
« Senast ändrad: 17 oktober 2009, 16:33:59 av brutus »
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #38 skrivet: 17 oktober 2009, 16:14:15 »
Jag pm:ade dig mitt nummer tidigare ring om ni behöver instruktioner steg för steg istället.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #39 skrivet: 17 oktober 2009, 16:31:04 »
Där har vi säkert felet! ska kolla upp detta!

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #40 skrivet: 17 oktober 2009, 16:38:44 »
Ne det är ju rätt slang och allt! Sc:,h

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #41 skrivet: 17 oktober 2009, 16:59:06 »
ok???
något är galet kopplat iallafall.
kom det gas när du tog bort slangen från ytterdelen?
är det ett 4 eller 2 vägs manometer ställ?(2 eller 4 kranar)
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #42 skrivet: 17 oktober 2009, 17:42:24 »
2 kranar..vilken håll ska tuben stå åt? hur mkt ska dom väga full?

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #43 skrivet: 17 oktober 2009, 18:23:42 »
2 kranar..vilken håll ska tuben stå åt? hur mkt ska dom väga full?

tuben ska skakas sen stå upp och ner på vågen.
hur mycket tuben väger beror på vilken tub det är ska koll taror åt dig.ner i källaren tillbaka snart

Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Utloggad brutus

  • Montör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #44 skrivet: 17 oktober 2009, 18:28:50 »
Mina 4kg gas tuber har en tara på 2.47kg dvs tub vikten 10 kgs tuberna väger 5.65 kg.
men det kan va andra tuber.
Kolla på tubens "krage" så ska det stå "Tare".det är tubens vikt utan gas.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!